Угол наклона кровли 18° и черепица Roben

olga32

Рекомендовані повідомлення

Добрый вечер. По проекту угол наклона кровли 18°. Хотим уложить черепицу Roben Monza plus или Roben Piemont... Поставщики черепицы утверждают что это не критичный угол, можно укладывать, но мембрану взять поплотнее - 160ю или 220ю. .. Но инженер в одной из фирм пугает тем, что будет забиваться снег и будет протекать. И ,как вариант, рекомендует сплошную обрешетку.

Не хочется платить лишнее, но и потом переделки будут дороже. Посоветуйте, пожалуйста, стоит ли применять сплошную обрешетку и вообще поможет ли это от забивания снегом?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Посоветуйте, пожалуйста, стоит ли применять сплошную обрешетку и вообще поможет ли это от забивания снегом?

сплошную обрешётку и мембрану РАССЧИТАННУЮ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПО СПЛОШНОМУ НАСТИЛУ с проклейкой швов и применением уплотнительной ленты под конробрешётку (аля шаумбэнд)

Тогда всё будет ОК.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Но инженер в одной из фирм пугает тем, что будет забиваться снег и будет протекать

Черепица такая как Робен и под большим углом пропускает под себя снег (особенности замковых соединений).

От протечек спасает не сплошная обрешетка, а только мембрана 135-160 плотности с проклейкой швов.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый вечер. По проекту угол наклона кровли 18°. Хотим уложить черепицу Roben Monza plus или Roben Piemont... Поставщики черепицы утверждают что это не критичный угол, можно укладывать, но мембрану взять поплотнее - 160ю или 220ю. .. Но инженер в одной из фирм пугает тем, что будет забиваться снег и будет протекать. И ,как вариант, рекомендует сплошную обрешетку.

Не хочется платить лишнее, но и потом переделки будут дороже. Посоветуйте, пожалуйста, стоит ли применять сплошную обрешетку и вообще поможет ли это от забивания снегом?

 

Думаю инженер прав,есть смысл сделать сплошную обрешетку,закатать специальным подкладочным ковром или мембраной предназначенной по сплошному настилу.Получаете полную гидроизоляцию и не страшно что там будет задувать/затекать под черепицу.Мы почти все крыши с керамикой так делаем,да,дороже,но надежно.

Но,есть нюансы.

Если холодный чердак,то все просто,только в коньке предусмотреть выход для вентиляции чердака,так же как делается с антиконденсатом на МЧ,ну и правильно узел карниза,для скатывания воды в желоб водостока.

Если мансарда,то требуется двойной пирог для вентиляции подкровельного пространства и ваты,вата закрыта обычной СДМембраной.Так же,как и на холодном чердаке,делается вентвыходы в гидроизоляции и карниз.

Обычная мембрана под керамикой/ЦПЧ,особенно при малых уклонах и если дополнительно НЕ гидроизолировали ендовы,примыкания,частенько течет,обычно через два-три года по весне когда тает снег.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Думаю инженер прав,есть смысл сделать сплошную обрешетку,закатать специальным подкладочным ковром или мембраной предназначенной по сплошному настилу.Получаете полную гидроизоляцию и не страшно что там будет задувать/затекать под черепицу.Мы почти все крыши с керамикой так делаем,да,дороже,но надежно.

Но,есть нюансы.

Если холодный чердак,то все просто,только в коньке предусмотреть выход для вентиляции чердака,так же как делается с антиконденсатом на МЧ,ну и правильно узел карниза,для скатывания воды в желоб водостока.

Если мансарда,то требуется двойной пирог для вентиляции подкровельного пространства и ваты,вата закрыта обычной СДМембраной.Так же,как и на холодном чердаке,делается вентвыходы в гидроизоляции и карниз.

Обычная мембрана под керамикой/ЦПЧ,особенно при малых уклонах и если дополнительно НЕ гидроизолировали ендовы,примыкания,частенько течет,обычно через два-три года по весне когда тает снег.

 

Спасибо за ответы! Это холодный чердак. И ендов нет - крыша обычная четырехскатная... Придется все же сплошной делать обрешетку.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добавлю в этой же теме еще один вопрос : нужны ли с таким углом наклона снегорезы? При 250 кв м кровли (2500 шт) мне предложили 270 снегорезов. Часть кровли - это навес над террасой и крыша гаража, на уровне 1 го этажа. Крыша около 200 кв м. Не уверена, что при 18° снег сойдет лавиной, будет лежать большой шапкой по идее... Или ошибаюсь?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добавлю в этой же теме еще один вопрос : нужны ли с таким углом наклона снегорезы? При 250 кв м кровли (2500 шт) мне предложили 270 снегорезов. Часть кровли - это навес над террасой и крыша гаража, на уровне 1 го этажа. Крыша около 200 кв м. Не уверена, что при 18° снег сойдет лавиной, будет лежать большой шапкой по идее... Или ошибаюсь?

 

Ошибаетесь...была тут тема,снегорезы на малом уклоне на верхнем ярусе не поставили,так упал снег по весне,съехал одним словом,побил черепицу на гараже внизу:sorry:

снегорезы по периметру в два ряда в шахматном порядке=счастье :D

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ошибаетесь...была тут тема,снегорезы на малом уклоне на верхнем ярусе не поставили,так упал снег по весне,съехал одним словом,побил черепицу на гараже внизу:sorry:

снегорезы по периметру в два ряда в шахматном порядке=счастье :D

 

:( Ясно, не сэкономить значит на этом... Спасибо!