Старый 14.06.2018, 20:12   #221
Seva1964
Старожил форума
Аватар для Seva1964
 
Регистрация: 10.07.2012
Адрес: Киев, Харьковский массив
Пол: Мужской
Сообщений: 2,866
Вы сказали Спасибо: 1,632
Поблагодарили 1,672 раз(а) в 804 сообщениях
Отправить сообщение для Seva1964 с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от alexm-1970 Посмотреть сообщение
Такую симпатичную веранду испортили((((
---
Наоборот, украсили. В том числе, и возможностью быстро убрать ненужный снег зимой.
Seva1964 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2018, 18:31   #222
the_horrorist
Новичок
Аватар для the_horrorist
 
Регистрация: 24.05.2018
Пол: Мужской
Сообщений: 3
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Dalet Посмотреть сообщение
Обновлю темку одним интересным решением для плоских кровль, или там где нужно поднять угол.
Решение не дешевое, но простое в установке и позволяет регулировать угол:
А сколько стоит такое удовольствие?
the_horrorist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2018, 22:10   #223
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
 
Регистрация: 25.12.2010
Адрес: Борисполь
Пол: Мужской
Сообщений: 7,256
Вы сказали Спасибо: 2,101
Поблагодарили 3,434 раз(а) в 2,098 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от the_horrorist Посмотреть сообщение
А сколько стоит такое удовольствие?
Ну в среднем 35-40$ на панель.
Dalet на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2018, 00:07   #224
Heliopolis
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 19.02.2018
Адрес: Одесса
Пол: Мужской
Сообщений: 62
Вы сказали Спасибо: 18
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Seva1964 Посмотреть сообщение
---
Наоборот, украсили. В том числе, и возможностью быстро убрать ненужный снег зимой.
Да конечно. Горизонтальная площадка с такими снегоупорами- готовься к снегоуборочным работам.
Heliopolis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2018, 21:36   #225
revix
Форумчанин
 
Регистрация: 16.07.2011
Пол: Мужской
Сообщений: 323
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 131 раз(а) в 101 сообщениях
По умолчанию

Подскажите пж, всё же какие панели поставить поли или моно? Направление панелей на юг ориентировочно 22шт, но есть труба с нержавейки 250 и дымоходная труба, периодически гуляет тень на обеих трубах. Как я понял с моно обстоят дела хуже, даже при небольшом затенении стринг полностью останавливается (исключение установить оптимизатор на каждую или всё же гипотетическую панель с тенью, вещь не дешёвая). С поли якобы дела обстоят лучше? Так ли это? Спасибо за ответы
revix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо revix за это полезное сообщение:
artemenkovlad (02.08.2018)
Старый 02.08.2018, 07:33   #226
Seva1964
Старожил форума
Аватар для Seva1964
 
Регистрация: 10.07.2012
Адрес: Киев, Харьковский массив
Пол: Мужской
Сообщений: 2,866
Вы сказали Спасибо: 1,632
Поблагодарили 1,672 раз(а) в 804 сообщениях
Отправить сообщение для Seva1964 с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от revix Посмотреть сообщение
С поли якобы дела обстоят лучше?
---
В случае с тенью, попавшей на один из элементов в последовательной цепи, дела обстоят точно так же.
Seva1964 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Seva1964 за это полезное сообщение:
revix (02.08.2018)
Старый 02.08.2018, 07:42   #227
revix
Форумчанин
 
Регистрация: 16.07.2011
Пол: Мужской
Сообщений: 323
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 131 раз(а) в 101 сообщениях
По умолчанию

В таком случае проясните мне пожалуйста подробнее, для меня это очень важно. В зависимости от сезона тень будет по разному себя вести, от неё не избавишься, панели уменьшать в кол-ве не вариант. Вычитал, что можно параллельно с панелью подпаять диод шоттки, или всё же нужно ставить оптимизаторы, в таком случае на каждую панель или те которые с вероятностью могут затеняться? Спасибо за ответ!
revix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2018, 08:35   #228
tollyn
Старожил форума
 
Регистрация: 14.08.2011
Пол: Мужской
Сообщений: 1,630
Вы сказали Спасибо: 115
Поблагодарили 473 раз(а) в 328 сообщениях
Отправить сообщение для tollyn с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Подскажите пж, всё же какие панели поставить поли или моно? Направление панелей на юг ориентировочно 22шт, но есть труба с нержавейки 250 и дымоходная труба, периодически гуляет тень на обеих трубах. Как я понял с моно обстоят дела хуже, даже при небольшом затенении стринг полностью останавливается (исключение установить оптимизатор на каждую или всё же гипотетическую панель с тенью, вещь не дешёвая). С поли якобы дела обстоят лучше? Так ли это? Спасибо за ответы
1. По затенению, что моно, что поли ведут себе идентично. Нет у них различий в конструкции которые провели-бы к обратному.
2. Если дымоходная труба гуляет, то нужно убирать солнечные панели из затенения, иначе никак. Поставленная "лишняя" батарея только уменьшает общую выработку.
3. Оптимизаторы помогут конечно, но нет смысла ставить "овчинка выделки не стоит". Оптимизаторы выгодно использовать в другом случае ...

Добавлено через 10 минут
Цитата:
панели уменьшать в кол-ве не вариант.
Если не вариант. Поставьте в другое 100% не затеняемое место.
Что значит не вариант? У каждого инвертора есть оптимальное рабочее напряжение и по количество сол. панелей именно на него ориентируются. Не путать с диапазоном МРРТ(так как он не имеет никакого отношения к подбору количества солн. панелей это скорее возможности инвертора).
tollyn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо tollyn за это полезное сообщение:
revix (02.08.2018)
Старый 02.08.2018, 12:24   #229
Seva1964
Старожил форума
Аватар для Seva1964
 
Регистрация: 10.07.2012
Адрес: Киев, Харьковский массив
Пол: Мужской
Сообщений: 2,866
Вы сказали Спасибо: 1,632
Поблагодарили 1,672 раз(а) в 804 сообщениях
Отправить сообщение для Seva1964 с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от revix Посмотреть сообщение
Вы мне всё же скажите в случае установки диодов шоттки это сработает, попавшаяся в тень панель пускай отрубается, не трогая при это другие?
---
Не сработает. Панель, на которую попала тень, нужно на это время отключать от предыдущей панели длинного стринга одним ключём, заменив её другим, открытым на это же время, ключём с куском провода к следующей панели. Тогда, при наличии подходящего контроллера MPPT, вы недополучите только мощность затенённой панели.
Seva1964 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Seva1964 за это полезное сообщение:
revix (02.08.2018)
Старый 02.08.2018, 22:31   #230
revix
Форумчанин
 
Регистрация: 16.07.2011
Пол: Мужской
Сообщений: 323
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 131 раз(а) в 101 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Seva1964 Посмотреть сообщение
Не сработает.
Жаль упущенную площадь, свободного места установки просто нет. А как насчёт оптимизатора TIGO TS4-R?

Описание: С Tigo TS4 клиенты платят только за функции, которые действительно нужны. Используя подобные существующие системы оптимизаторов других компаний, все солнечные модули должны быть оборудованы оптимизатором в системе. Это быстро приводит к неоправданно высокой стоимости. С TIGO только нарушены модули (например, в случае частичного затенения) должны быть оборудованы оптимизатором. Это ниже инвестиционные расходы. Более низкие затраты на установку.
revix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2018, 06:24   #231
Seva1964
Старожил форума
Аватар для Seva1964
 
Регистрация: 10.07.2012
Адрес: Киев, Харьковский массив
Пол: Мужской
Сообщений: 2,866
Вы сказали Спасибо: 1,632
Поблагодарили 1,672 раз(а) в 804 сообщениях
Отправить сообщение для Seva1964 с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от revix Посмотреть сообщение
Жаль упущенную площадь, свободного места установки просто нет.
---
Если речь не идёт ЗТ, существует другое решение - параллельное подключение всех панелей к двум толстым рельсам, где каждое подключение защищено от обратного тока диодом. Тогда, в вашем случае, получится 22 независимых идеальных источников тока, и недополученная мощность будет немного меньше суммы мощности затенённых панелей.

Цитата:
Сообщение от revix Посмотреть сообщение
А как насчёт оптимизатора TIGO TS4-R?
---
Тихий ужас. Пара ключей с логикой, описанной мною выше, по цене половины исключаемой из стринга панели. И, что особенно умилияет, за эти деньги производитель гарантирует целых 12 месяцев работы там, где устройство должно работать всегда.
Seva1964 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2018, 10:18   #232
tollyn
Старожил форума
 
Регистрация: 14.08.2011
Пол: Мужской
Сообщений: 1,630
Вы сказали Спасибо: 115
Поблагодарили 473 раз(а) в 328 сообщениях
Отправить сообщение для tollyn с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
А как насчёт оптимизатора TIGO TS4-R?
Оптимизатор, как оптимизатор.
Но лучше solaredge p350 или p370 с технологией indor
tollyn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2018, 10:47   #233
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
 
Регистрация: 25.12.2010
Адрес: Борисполь
Пол: Мужской
Сообщений: 7,256
Вы сказали Спасибо: 2,101
Поблагодарили 3,434 раз(а) в 2,098 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от tollyn Посмотреть сообщение
Оптимизатор, как оптимизатор.
Но лучше solaredge p350 или p370 с технологией indor
а он может работать отдельно от родного инвертора?

Цитата:
Спеціально розроблений для роботи з інверторами SolarEdge
Dalet на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2018, 15:21   #234
tollyn
Старожил форума
 
Регистрация: 14.08.2011
Пол: Мужской
Сообщений: 1,630
Вы сказали Спасибо: 115
Поблагодарили 473 раз(а) в 328 сообщениях
Отправить сообщение для tollyn с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
а он может работать отдельно от родного инвертора?
Да эти две модели работают независимо(есть модели которые работают только с инверторами Solaredge) . Но там есть два момента.
Первый момент. Что для активации или обратно включения безопасного режима нужен ключ. Отдельно стоит 100 евро. Использовать его нужно, всего только один раз.

И второй момент, что как в любых оптимизаторах нужно учитывать минимальное и максимальное количество оптимизаторов в стринге.
tollyn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2018, 16:36   #235
revix
Форумчанин
 
Регистрация: 16.07.2011
Пол: Мужской
Сообщений: 323
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 131 раз(а) в 101 сообщениях
По умолчанию

Посоветуйте пж недорогие, но качественные панели mono класса tier 1 280-300W? спс
revix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2018, 23:06   #236
revix
Форумчанин
 
Регистрация: 16.07.2011
Пол: Мужской
Сообщений: 323
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 131 раз(а) в 101 сообщениях
По умолчанию

так и не услышал ответ на предыдущий вопрос, ок. может тогда подскажите, в задумах 20квт инвертор для ЗТ, планирую на первом этапе подключить панели на 5квт. отсюда вопрос, к примеру я подключаю панели определённой ТМ, через год хочу добавить ещё к примеру 5квт, но тех панелей, что я брал год назад уже в продажах нет. как быть в таком случае будут ли адекватно работать панели разных ТМ? подскажите очень важен этот момент. Спасибо
revix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо revix за это полезное сообщение:
korzh_sv (17.09.2018)
Старый 17.09.2018, 13:47   #237
ИгорьН
Старожил форума
 
Регистрация: 24.09.2008
Адрес: Одесса
Пол: Мужской
Сообщений: 1,539
Вы сказали Спасибо: 80
Поблагодарили 701 раз(а) в 378 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от revix Посмотреть сообщение
будут ли адекватно работать панели разных ТМ? Спасибо
Все будет работать , в крайнем случае поставите по диоду на стринг для корректной работы панелей с разными характеристиками.
ИгорьН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ИгорьН за это полезное сообщение:
revix (17.09.2018), surprise (19.09.2018)
Старый 22.09.2018, 18:01   #238
Инкогнито
Форумчанин
Аватар для Инкогнито
 
Регистрация: 20.01.2017
Адрес: Винницкая обл
Пол: Мужской
Сообщений: 331
Вы сказали Спасибо: 276
Поблагодарили 146 раз(а) в 97 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от revix Посмотреть сообщение
так и не услышал ответ на предыдущий вопрос, ок. может тогда подскажите, в задумах 20квт инвертор для ЗТ, планирую на первом этапе подключить панели на 5квт. отсюда вопрос, к примеру я подключаю панели определённой ТМ, через год хочу добавить ещё к примеру 5квт, но тех панелей, что я брал год назад уже в продажах нет. как быть в таком случае будут ли адекватно работать панели разных ТМ? подскажите очень важен этот момент. Спасибо
Поділюсь своїм досвідом...На інвертор 5 кВт було підключено два стринги по 10 панелей Амерісолар 260 ват. Захотів догрузити інвертор,добавив дві панелі Амерісолар 280 ват,так як на 260 в мене не було.Зараз на одному стринзі 11 панелей 260,а на другому 9 -260 +2 -280.Це я зробив в началі літа,коли став спостерігати за генерацією,то виявив таку річь.Стринг зі змішаними панелями відстає від стринга в якого всі однакові панелі,за сутки десь на 2-3кВт в залежності від сонця.Що характерно,що коли мала генерація,то стринг зі смішаними панелями генерує більше,а коли генерація збільшується,то цей стринг генерує менше,виходить такий висновок,в ціх панелях не співпадають графіки вироботки потужності.Зразу зазначу,ці два стринги лежать в одній площині та з одним кутом,коли було по 10 панелей однакових на стрингах,то вироботка були майже однакова.Ніби то і не велика різниця,а за місяць - 70-80 кВт генерації.Зараз шукаю панелі 260,буду монтувати замість 280.......Як казав колись дід Панас,-Ось такі діла малята......
Инкогнито вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Инкогнито за это полезное сообщение:
EugeneSmith (26.09.2018), revix (25.09.2018), tosat (22.09.2018)
Старый 25.09.2018, 22:30   #239
revix
Форумчанин
 
Регистрация: 16.07.2011
Пол: Мужской
Сообщений: 323
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 131 раз(а) в 101 сообщениях
По умолчанию

Инкогнито, спасибо, познавательно. Вот теперь и гадаю всё же какие панели изначально брать, 260-300. Тут другое дело, тенденция меняется, технологии улучшаются. И что будет через год фиг его знает, возьмёшь туже 280, а потом фиг найдёшь. А скажите, если на разные стринги цеплять, например 260 и 300 соответственно, какая картина будет? есть те у кого на разных стрингах разные по номиналу панели?
revix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2018, 09:51   #240
bobrdobr
Опытный форумчанин
Аватар для bobrdobr
 
Регистрация: 23.01.2012
Адрес: Украина
Пол: Мужской
Сообщений: 650
Вы сказали Спасибо: 163
Поблагодарили 168 раз(а) в 138 сообщениях
Отправить сообщение для bobrdobr с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от revix Посмотреть сообщение
Инкогнито, спасибо, познавательно. Вот теперь и гадаю всё же какие панели изначально брать, 260-300. Тут другое дело, тенденция меняется, технологии улучшаются. И что будет через год фиг его знает, возьмёшь туже 280, а потом фиг найдёшь. А скажите, если на разные стринги цеплять, например 260 и 300 соответственно, какая картина будет? есть те у кого на разных стрингах разные по номиналу панели?
Есть у меня. Никаких проблем. Только не на разные стринги, а на разные трекеры
bobrdobr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ

Опции темы



Текущее время: 23:53. Часовой пояс GMT +2.

Если Вы пользователь

Вы можете зарегистрироваться как пользователь и использовать весь функционал форума.
В любой момент Вы можете изменить свой статус с пользователя на компанию зайдя в личный кабинет.

Регистрация пользователя

Если Вы компания

Вы можете зарегистрироваться как компания и вести свою деятельность на нашем сайте.
Вы также можете создавать темы и отвечать в форуме.

Регистрация компании