Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Терморегуляторы и сервоприводы для водяного ТП

Zasmine

Рекомендовані повідомлення

Подскажите, подойдут ли терморегуляторы типа Devireg 535, Devireg 532, Devireg Touch для управления сервоприводами в системе водяного ТП? В инструкции к ним нигде не сказано , что их можно подключать к сервоприводам водяного ТП.

Имеет ли смысл устанавливать терморегуляторы фирм изготовителей труб для ТП, типа KAN, REHAU? По инструкции им нужны еще какие-то клемные колодки. Из инструкции не ясно обязательно ли ставить эти колодки и для чего конкретно они нужны.

Возможно ли подключение напрямую терморегулятора Devireg к сервоприводам KAN или REHAU (возможно несоответствие напряжений терморегуляторов и сервоприводов или еще какие подводные камни)?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите, подойдут ли терморегуляторы типа Devireg 535, Devireg 532, Devireg Touch для управления сервоприводами в системе водяного ТП? В инструкции к ним нигде не сказано , что их можно подключать к сервоприводам водяного ТП.

Имеет ли смысл устанавливать терморегуляторы фирм изготовителей труб для ТП, типа KAN, REHAU? По инструкции им нужны еще какие-то клемные колодки. Из инструкции не ясно обязательно ли ставить эти колодки и для чего конкретно они нужны.

 

Подойдут!

Клеммные колодки для удобства монтажа это типа что-бы по феншую,

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Колодки не обязательны.

Девишные регуляторы очень даже неплохо работают с полами и НЗ приводами. Проверено не раз...

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а есть где в природе инструкция как подключать девиреги к сервоприводам? В инструкции только об эл. полах речь.

Суета моя из-за того, что монтажники предлагают вариант оригинальных КАНовских терморегуляторов с клемными колодками, что значительно дороже девиреговских, девиреговсике они не монтировали и готовы монтировать при наличии инструкции. Ну и я бы хотела спокойно спать зная, что закуплены подходящие к нашей системе терморегуляторы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В природе в печатном виде нету.

 

Но, если включить монтажникам верхнюю голову, то в приницпе любые приводы можно подключить точно как кабель и ничего не изменится по сути.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

... в приницпе любые приводы можно подключить точно как кабель и ничего не изменится по сути.

 

Т.е. нормально закрытый привод, например Giakomini, для открытия требует подачи 220в переменного тока?

И промежуточных положений не имеет, только окр./закр.?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Т.е. нормально закрытый привод, например Giakomini, для открытия требует подачи 220в переменного тока?

И промежуточных положений не имеет, только окр./закр.?

Приводы бывают на 220В и 24В. 24В в 220В включать явно не стоит ;).

 

Приводы бывают не только вкл/выкл, но и с пропорциональным управлением (например Herz-DDC подключается трехпроводным кабелем и управляется напряжением 0..10В), но они дорогие и Вам не нужны. Те, которые вкл/выкл срабатывают неспешно (помнится время включения/выключения у Данфоса TWA-A 3мин.), таким образом промежуточные положения (между вкл/выкл) могут реализовываться импульсным регулированием.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Т.е. нормально закрытый привод, например Giakomini, для открытия требует подачи 220в переменного тока?

И промежуточных положений не имеет, только окр./закр.?

 

Да, есть и такие приводы.

Промежуточных значений не имеет.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а есть где в природе инструкция как подключать девиреги к сервоприводам? В инструкции только об эл. полах речь.

Суета моя из-за того, что монтажники предлагают вариант оригинальных КАНовских терморегуляторов с клемными колодками, что значительно дороже девиреговских, девиреговсике они не монтировали и готовы монтировать при наличии инструкции. Ну и я бы хотела спокойно спать зная, что закуплены подходящие к нашей системе терморегуляторы.

 

Подключается термоголовка довольно просто к термостату.Клемные колодки и коробочку чтобы подключение выглядело красиво и удобно вы можете купить хоть на рынке хоть в Эпицентре в отделе электротовары, цена этого дела ну максимум 40грн. в зависимости от величины коробки.

1931124381_.jpg.708ef50edde91cfc50809b2f879154e2.jpg

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 місяці потому...

Сейчас рою и смотрю во всех направлениях... Собираю информацию по отоплению. Спасибо большое murava и теплотехник за советы.

 

У меня вопрос как раз по использованию этих термостатов и сервоприводов. Я надумал их ставить во все жилые комнаты. (кроме коридора, тамбура, 2-х санузлов, подсобки, гардеробной и подвала) Отопление планирую теплый пол без радиаторов (регион Одесса). Уже нашел и программаторы недорогие по 220 грн штучка (Computerm Q7), и сервоприводы по 160 грн. Итого выходит 7 программаторов и 13 сервоприводов (практически каждая комната - 2 петли).

 

Проблема в том, что надумал их ставить, но меня отговаривают. Вопрос как раз в том, есть ли смысл их ставить или нет? ПОМОГИТЕ!

 

Говорят, что балансировка будет сбиваться во время закрытия петель и вода в петле теплого пола может сильно остыть (например, пока на кухне работает духовка и/или газовая плита). И затем холодный теплоноситель будет идти на обратку. Т.е будет сильная дельта между подачей и обраткой. Насколько это страшно для котла и системы отопления в целом?

 

Я тут как раз думал про балансировку - контуров отопления. А так ли она нужна если есть термостаты? Я так себе представляю, что точная балансировка нужна при постоянной циркуляции теплоносителя. У каждой комнаты свой расход, в зависимости от тепловых потребностей.

 

Надо настроить подачу так, чтобы расход был просто выше расчетного (в 2-3 - ? раза) - это позволит быстрее нагревать пол, а термостат и сервопривод не допустят перегрева помещения.

 

У кого какие мысли, уважаемые форумчане!?!?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Смысл их ставить есть.

Балансировка контуров нужна тоже.

 

Чтобы расход был выше расчетного в 2-3 раза, нужно выбрать насос с напором больше в 2-3 раза. Но, надо помнить, что с ростом напора в 2-3 раза, гидравлическое сопротивление участков цепи может расти в 4-9 раз, тоесть квадратично. А рост сопротивления в 9 раз завалит нам эту идиллическую картину напрочь :)

 

Поэтому все нужно посчитать....

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хорошо, допустим балансировка нужна и просчитана. Когда сервоприводы начнут закрываться один за другим, что будет в этим моменты с балансировкой? Я вот именно это имел в виду. Я слышал краем уха про автоматические балансировочные клапаны, но что-то не хочется их ставить.

 

Или они в данном случае не помогут?

 

И как насчет опасений, что пол остынет? или это все глупости?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

И как насчет опасений, что пол остынет? или это все глупости?

 

А Вы не ставьте большую дельту между вкл/выкл.

 

Как вы собираетесь мерять температуру пола своими Компутермами ?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А они пол и не меряют. У них датчик стоит в самом термостате - т.е они меряют температура воздуха в помещении. Вроде логично... Хотя видел термостаты, у которых еще дополнительный датчик, который через трубочку вставляется в пол. Как при этом контроллер учитывает показания двух датчиков - наверное одному производителю и известно...

 

UPDATE:

А спасибо за подсказку. Как раз надо почитать мануалы по термостатам с двумя датчиками - тогда, если делать контроль по датчику в полу, можно действительно не допускать остывание пола...

 

Но вопрос с балансировками остается открытым...

Змінено користувачем viktor-gon
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

viktor-gon,а чего с балансировкой?

ну закроются у вас несколько контуров

ну распределится то что им причиталось на остальные,открытые контура.

вы главное не забудте про байпас на коллекторе,на случай закрывания всех контуров.

или другой вариант - отключение насоса,когда все контура закроются.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я только учусь, поэтому и спрашиваю. Байпас будет в виде петель санузла и подсобок - на них ни сервоприводов ни программаторов.

 

Кстати по теме, кому интересно:

Сервоприводы взял здесь teplo.prom.ua/p1518155-servoprivod-dlya-kollektora.html

 

Вместо computerm q7 заказал сегодня вот такие, с выносным датчиком (ссылка устарела) Отдали их мне по 380 грн.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сервоприводы стоит брать именно под коллектор, а не шашкой махать :)

 

Вы уверены, что выходной сигнал регулятора совпадает с сервоприводами? На ссылке 12вольтовые приводы, регулятор же, судя по нагрузке, выдает напрямик 220В.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я в этом же магазине и коллекторы заказал, так что сервоприводы именно для них. По поводу вольтажа - должны быть на 220В. Я ссылку дал на первый попавшийся привод в этом магазине :) Позвонил, уточнил - приводы на 220В. Правда был вопрос по "нормально закрытые" или "нормально открытые" - взял "нормально открытые" по идее так, когда пойдет сигнал с термостата - то привод закроется. Змінено користувачем viktor-gon
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Наоборот. По сигналу термостата на нагрев нормально закрытый привод должен открыться и обеспечить проток по контуру. В норме так, разве что логика релейного выхода этого регулятора иная.
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да, по моему придется их менять на нормально закрытые. Когда получу термостаты и приводы, то проверю точно. Правда, можно дополнительно релюшкой все вылечить, но лучше без лишних реле. Хотя, у тех же terneo pro есть как вроде и NC (нормально закрытый?) и NO (нормально открытый?) выходы. А у этих ничего не написано...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да, по моему придется их менять на нормально закрытые. Когда получу термостаты и приводы, то проверю точно. Правда, можно дополнительно релюшкой все вылечить, но лучше без лишних реле. Хотя, у тех же terneo pro есть как вроде и NC (нормально закрытый?) и NO (нормально открытый?) выходы. А у этих ничего не написано...

 

Вам нада по любому нормальнозакрытые, в противном случае с нормальнооткрытыми у вас они весь неотопительный тоисть летний период будут под напряжением.

Что касательно терморегуляторов с двумя датчиками, если не ошибаюсь то они работают по принципу какой датчик первый нагрелся тот и дал команду на отключение.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вам нада по любому нормальнозакрытые, в противном случае с нормальнооткрытыми у вас они весь неотопительный тоисть летний период будут под напряжением.

Что касательно терморегуляторов с двумя датчиками, если не ошибаюсь то они работают по принципу какой датчик первый нагрелся тот и дал команду на отключение.

 

Да, протупил! Завтра буду менять... А те, что с двумя датчиками работают так:

1 режим: только датчик воздуха

2 режим: только датчик пола

3 режим: учет по двум датчикам, с ограничением по датчику пола (Нагрев производится до достижения температуры воздуха при условии что температура пола не превысила значения, заданного в пункте меню)

 

Вот как раз, идеально подошел бы вариант 3. Но пока не ясно, будет ли термостат учитывать нижнею границу пола. К примеру T пола ставим 26С и гистерезис 1С. Т.е он должен не допускать перегрев полы свыше 27С (это точно) и не опускать пол ниже 25С (это надо проверить)

 

Или отключать рубильник на все сервоприводы в конце отопительного сезона... :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хотя, по сервоприводам не все так однозначно. Если считать что большинство терморегуляторов имеют NC и NO выходы (или в крайнем случае, дополнительное реле решает этот вопрос).

 

Привод нормально открытый:

В отопительный сезон:

+ При отключении света на них можно не подавать резервное питание. Полы будут греть, но без регулировки (при условии что котел и насосы запитаны).

+ Если поставить автомат на сервоприводы, то выключением автомата все программаторы превращаются в красивые термометры.

+ При выходе программатора из строя привод должен остаться открытым - т.е не будет блокировки петель.

 

В летнее время:

+ Если поставить автомат на сервоприводы, то выключением автомата все программаторы превращаются в красивые термометры.

- Если автомат не выключать (или его нет), то приводы будут постоянно под напряжением.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

кто мешает крутнуть термостат( выставить температуру)так,чтоб на приводы питание не шло?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хотя, по сервоприводам не все так однозначно. Если считать что большинство терморегуляторов имеют NC и NO выходы (или в крайнем случае, дополнительное реле решает этот вопрос).

 

Привод нормально открытый:

В отопительный сезон:

+ При отключении света на них можно не подавать резервное питание. Полы будут греть, но без регулировки (при условии что котел и насосы запитаны).

+ Если поставить автомат на сервоприводы, то выключением автомата все программаторы превращаются в красивые термометры.

+ При выходе программатора из строя привод должен остаться открытым - т.е не будет блокировки петель.

 

В летнее время:

+ Если поставить автомат на сервоприводы, то выключением автомата все программаторы превращаются в красивые термометры.

- Если автомат не выключать (или его нет), то приводы будут постоянно под напряжением.

 

Если вы сделаете по такой схеме то делайте чтобы и резервное питание заходило на приводы,много оно не возмёт.

Но можно поступить и по другому, для того чтобы клапан был открыт когда нет питания то просто привод снимаете с клапана.

Ну а по большому счёту делайте как знаете.

 

Добавлено через 2 минуты

кто мешает крутнуть термостат( выставить температуру)так,чтоб на приводы питание не шло?

В этом случае поступит команда на включение котла.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...