Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Сколько в 5-ти кВтах ватт?

Viorel

Рекомендовані повідомлення

Занимаюсь повышением мощности, которая подводится к дому. Было у меня около 1кВт однофазного напряжения (автомат стоит на 6.3 ампера). Теперь прикупил у хозяина частной ТП еще два кВата, то есть должны поставить автомат на 16 ампер. Другой ускоритель (или "решала", там в Ресе все засекречено) говорит, что зря это сделал. Что надо было подключаться к Ресовскому трансформатору на пять кВт трехфазного. И в этом случае каким-то волшебным образом я получил бы 14 кВт.

Как так? 5 кВт 3-х фазного- это 3-х фазный автомат на 10 ампер. То есть, на каждой фазе пропускная способность 10А.

220В*10А*3ф= около 6.6 кВт.

Какие там 14 кВт? Или я что-то не догоняю? Может какой-то фокус есть?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

. Другой ускоритель (или "решала", там в Ресе все засекречено) говорит, что зря это сделал. Что надо было подключаться к Ресовскому трансформатору на пять кВт трехфазного. И в этом случае каким-то волшебным образом я получил бы 14 кВт.

Какие там 14 кВт? Или я что-то не догоняю? Может какой-то фокус есть?

Фокуса нет, решала немного недоговаривает . Все зависит от вводного автомата ,который (по правилам) пломбируеться) . Стандартно Вам поставят 3 х фаз автомат на 16 А Сможете потреблять около 10 кВт ( при условии грамотно распределенной нагрузки по фазам - без больших перекосов). Если решите вопрос о установке 25 А 3 х фазного , то это около 16 кВт.

Ну и ввод должен быть не менее 2,5 мм по меди

Каг то так))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Фокуса нет, решала немного недоговаривает . Все зависит от вводного автомата ,который (по правилам) пломбируеться) . Стандартно Вам поставят 3 х фаз автомат на 16 А Сможете потреблять около 10 кВт ( при условии грамотно распределенной нагрузки по фазам - без больших перекосов). Если решите вопрос о установке 25 А 3 х фазного , то это около 16 кВт.

Ну и ввод должен быть не менее 2,5 мм по меди

Каг то так))

 

Если по ТУ дают три фазы 5 кВт, то вводный автомат должен быть трехфазным на 10 А.

Если по ТУ дают одна фаза 5 кВт, то вводный автомат должен быть на 25 А.

Вот в этой ветке пост 56 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=64422&page=3

нашел все ответы. Скорей всего, "решала" из РЕСа намекал на то, что может поставить в обход ТУ вводный автомат на больше ампер.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну и ввод должен быть не менее 2,5 мм по меди

Каг то так))

 

Ввод не менее 16мм2 алюминий или 10 мм2 медь (минимальное сечение PEN проводника). Для воздушного ответвления должен применятся только СИП (4 или 5 - с изолированной нулевой жилой).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ввод не менее 16мм2 алюминий или 10 мм2 медь (минимальное сечение PEN проводника). Для воздушного ответвления должен применятся только СИП (4 или 5 - с изолированной нулевой жилой).

согласен

не менее 16 квадратных миллиметров (ПУЭ, 7-е издание, п.п.2.4.12, табл.2.4.2).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

согласен

не менее 16 квадратных миллиметров (ПУЭ, 7-е издание, п.п.2.4.12, табл.2.4.2).

Это ПУЭ РФ

 

ПУЭ Украина:

Глава 1.7 Заземление и защитные меры электробезопасности

 

1.7.145. В системе ТN для трехфазных воздушных и кабельных линий, жилы которых имеют сечение не менее 10 мм2 для медных и 16 мм2 - для алюминиевых проводников, функции защитного (РЕ-) и нейтрального (N-) проводников можно совмещать в одном РЕN-проводнике при условии, что рассматриваемая часть электроустановки не защищена У30.

 

 

ДБН В.2.5-27-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд.

4.2.2.4 Вимоги до визначення мінімальних перерізів захисних провідників, що наведені в 4.2.1.2 і 4.2.1.3, розповсюджуються і на PEN-провідники, але при виборі PEN-провідників слід також забезпечити виконання вимог до перерізів нейтральних провідників, які зазначені в діючих нормативних документах.

 

Переріз PEN-провідників в усіх випадках повинен бути не меншим 10 мм2 за міддю і 16 мм2 за алюмінієм.

 

 

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок

2. Электроустановки жилых,общественных, административных и бытовых зданий.

 

2.5.15. Выбор сечения проводников следует выполнять согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ.

...

Сечение PEN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников.

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дорогие эксперты, Вы почему на вопрос конкретно не отвечаете???:o

 

Почитайте ещё раз название темы и отвечайте, по-теме: "Сколько всё-таки ватт в 5 кВт!!!!????":beer:

Эх вы......

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот в этой ветке пост 56 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=64422&page=3

нашел все ответы. .

Человек самостоятельно нашёл себе ответы, за что честь ему и хвала!:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...