cooler.od Опубліковано: 6 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2014 Что бы взяли в данном случае? Лично я перестраховщик, и взял бы на ступень-две выше, можно и с буквой t. Т.е. D32 или D40 Для клиентов, которые хотят самое лучшее - D63t на будущее планируется доставить Зубры и на остальные 2 фазы И это правильно. П.С. А в инструкции, ИМХО, они перемудрили с тем примером... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
petrycho Опубліковано: 7 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2014 или же мне достаточно D25 Если внутри стоит 40А не поляризованное реле то берите его. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 7 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2014 У меня 3 фазы, входной автомат С25, думаю поставить Зубр на одну из фаз и через нее подключить все оборудование, что боиться перепадов (насос, холодильник, мозги котла...) и судя из примера, что в инструкции Зубра нужно брать максимальный, D63, чтобы избежать всякого рода перегрузок... или же мне достаточно D25 ? Что посоветуете? Что бы взяли в данном случае? в идеале - через контактор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cooler.od Опубліковано: 7 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2014 в идеале - через контактор. Идеал - штука относительная ) Так и данном случае, у контактора свои плюсы и свои минусы. По крайней мере, многие приверженцы связки РН+контактор (и я в том числе) в последнее время от них отказались, отдавая предпочтение Зубру. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 7 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2014 Идеал - штука относительная ) Так и данном случае, у контактора свои плюсы и свои минусы. По крайней мере, многие приверженцы связки РН+контактор (и я в том числе) в последнее время от них отказались, отдавая предпочтение Зубру. я тоже обычно не использую выключение через контактор - в первую очередь из-за дополнительного места в щите, и из-за того ,что 3ф РН через контактор выключит сразу все три фазы. но в случае ТС - на одну фазу ,чтобы не было беспокойства - в идеале как раз связка, все таки контактная часть РН послабее, чем у контактора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cooler.od Опубліковано: 7 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2014 ...контактная часть РН послабее, чем у контактора. признаюсь, я тоже так думал, пока не увидел этот ролик: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 8 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2014 признаюсь, я тоже так думал, пока не увидел этот ролик: И шо Вы в этом ролике интересного увидели - позвольте поинтересоваться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cooler.od Опубліковано: 8 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2014 И шо Вы в этом ролике интересного увидели - позвольте поинтересоваться? Что контактная часть РН не слабее, чем у больших контакторов. Ибо, воспитанный на советских принципах "чем больше, тем лучше", раньше я тоже думал, что контактор намного надежнее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 8 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2014 Что контактная часть РН не слабее, чем у больших контакторов.Испытания проводят по методикам НТД на эти устройства, например, IEC 60947-4-1-2009 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 4. Контакторы и пускатели. Раздел 1. Электромеханические контакторы и пускатели. Глава 9 - Испытания. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ВикторияМ Опубліковано: 12 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2019 Очень актуальная тема. Никто не застрахован от таких случаев. К сожалению очень мало нам говорят о том, что делать при покупке техники (которая сейчас стоит бешеных денег), про нагрузку на проводку в наших квартирах.... Необходимо больше информации всем нам на эту тему! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 12 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2019 Очень актуальная тема. Никто не застрахован от таких случаев. К сожалению очень мало нам говорят о том, что делать при покупке техники (которая сейчас стоит бешеных денег), про нагрузку на проводку в наших квартирах.... Необходимо больше информации всем нам на эту тему! Сделаем. Работа уже ведется. Раз мы взялись делать такие стабилизаторы, что решают эти проблемы — вполне естественно, что на нас же лежит некая обязанность эти проблемы и освещать. Кроме тут, на форуме — будем и ролики снимать, с реальными приборами в работе и показывать, что на что влияет и как с этим бороться. PS Иногда не так страшна сама высокая нагрузка на линию, как ее отключение от линии — именно в момент отключения выброс напряжения и происходит, и чем больше была нагрузка — тем выброс опаснее. ГОСТ считает, что если прибор выдерживает импульс с током 100А — достаточно по самой жесткой категории, то наша практика показала, что нужно защищать не менее чем от 200-амперных импульсов (в последней версии стабов — делаем до 300А), иначе все же шансы отказать у техники остаются. Ну, когда писались те ГОСТы — еще не было таких проблем, так что все естественно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз