Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Бесплатные консультации по фундаментам и различным конструкциям

t-projekt

Рекомендовані повідомлення

Доброго времени суток!

Меня зовут Дмитрий

 

Предоставляю бесплатные консультации по фундаментам, подпорным стенам и другим строительным конструкциям

 

10 лет в проектировании и строительстве. Более 20-ти выполненных объектов от индивидуальных домов до больших складских комплексов и административных зданий

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Недавно выезжал посмотреть объект. Вот, что бывает, когда доверяете строительство дилетантам. Плиту заливали обычным бетоном при -10 без организации прогрева.

 

 

Исходные данные

 

Плита перекрытия с двойным армированием Д10мм/яч.200х200мм.

Марка(класс бетона В25).

Толщина 150-160мм.

Защитные слоя бетона нижней сетки арматуры и верхней сетки 20-25мм. Но верхний слой бетона до арматуры размерзся.

 

 

Лабораторные испытания показали гарантированный класс бетона B12.5

 

 

Вообще весь этот сыр-бор из-за того, что плита размерзлась и стоит вопрос демонтажа.

 

 

Предложил им сделать проект усиления.

IMG_3360.thumb.jpg.437d86ea83fe57d8351feea4a0bb5ead.jpg

IMG_3366.thumb.jpg.9b4b02a97dd2aa8c1c3a2b45a1c3df3e.jpg

IMG_3368.thumb.jpg.d4d0da39b1bb5e7d5387e5d60d46c8d1.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уважаемый инженер-конструктор! Ситуация следующая : осенью сделали ленточный монолитный фундамент с пяткой 60 см.шириной под 1.5эт.дом. За зиму замучили сомнения по поводу несущей способности грунта, сделала геологию. Результат: _0.0-0.8м.-почвенно-растительный слой (усл.расч.давление-64КПА), _0.8-1.3м.-суглинки гумусированные ,серые ,пятнистые с кротовинами ,полутвердые(усл.расч.давление 80КПА), _1.3-3.6м.-суглинки лессовидные светло-бурые,желтовато-бурые,полутвердые и твердые(усл.расч.давление 200КПА), _3.6-8.0м.-суглинки лессовидные...твердые (250КПА). Грунтовые воды до 8м не встречены(их нет и на 20м) . Вся пакость в том ,что пятка фундамента заглублена на 1.2м.,а не на 1.3. Как поведет себя фундамент под нагрузкой? Не будут ли эти 10см слабого грунта фатальными? Очень переживаю:( Вес дома 360-380т
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Скажите полный периметр фундаментной ленты. А лучше покажите схему фундамента с основными размерами. Тогда смогу точно ответить на Ваш вопрос. А так на вскидку скажу, что влияния будут минимальные и на общее состояние дома повлиять не должны. Но у вас другая проблема надо уберечь нижележащие грунты от воды так как они лесовые и могут сильно изменять свою прочность при замачивание. Этот вопрос решается качественной отмосткой более 1.5 метра шириной и выполнением дренажной системы выше подошвы фундамента, чтоб отвести попавшую воду от грунтового основания.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Фундамент 63п.м.. Пятка 60*40 ,3 нитки 12 арм.внизу, 3 вверху,хомуты 6 с шагом 0.8м (чем грозит такой длинный шаг?). Лента 110*40, 4ряда 12арм.по 2 в ряду,стоевые 10 арм. с тем же шагом 0.8м.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если не допустить замачивания грунтов в основании, то осадки будут минимальные в пределах 2-х сантиметров - Вы даже не заметите. В Вашем случае ошибка в армировании не критична и ничем не грозит, хотя следовало б делать не более 300 мм шаг поперечных хомутов.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте, дайте пожалуйста консультацию по заливке фундамента,

 

размеры проектируемого здания 13мх11м,

перепад уровня участка 65см :(

планируем глубину траншеи 1м20см ширина 50см+эппс 5см в грунт на внешнюю сторону фундамента, глина через 90см, воды нет,

арматура 12-14мм 9шт горизонтальных нитей в круговую,

заливка миксер 300марка,

заливка с периодичностью в 1 день, обьем 42 куба-технологически это не страшно для качества ленты?т,,е заливать частями с разных сторон?

стены 40см т,е, целый шлакоблок, здание двух-этажное.

 

достаточно ли крепости такого фундамента? и смущает такой перепад....

и еще, рядом-вдоль на расстоянии 50см кирпичное здание-фундамент бутованный-это для него не опасно если выкопаем рядом ленту нового фундамента?

 

хочется послушать Ваши рекомендации,

С Ув, Андрей

Змінено користувачем tdxx
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Очень нужно ваше мнение. imglink.ru/show-image.php?id=235cba7d0569513a807ef7abab371e06

imglink.ru/show-image.php?id=235cba7d0569513a807ef7abab371e06

imglink.ru/show-image.php?id=bee87b32d35aa75d1c19ab8365251cf9

imglink.ru/show-image.php?id=72f9ebedb4a1d340a55ca1dcd576de85

imglink.ru/show-image.php?id=3f4690e5b2c3869bbaf5ff6033b66b54

imglink.ru/show-image.php?id=3f4690e5b2c3869bbaf5ff6033b66b54

imglink.ru/show-image.php?id=59f09a3b4f24d56686c52344a1cec256

imglink.ru/show-image.php?id=430334e0c70e02015fa8a2973efb0312http://imglink.ru/show-image.php?id=235cba7d0569513a807ef7abab371e06

imglink.ru/show-image.php?id=3764acd96f50ed964b1fae957a8dc77a

imglink.ru/show-image.php?id=2f662d4df9b73bd7f5e46d2d04a4a9e9

imglink.ru/show-image.php?id=a7feb4309c422ba605115b703af7ba29

imglink.ru/show-image.php?id=8d4a45816be095304d256b9f3808ef71

imglink.ru/show-image.php?id=564718aa1a79d3a7c1141cfcbe734807

 

Добавлено через 10 минут

Ув Форумчане. Фундамент просчитали и на выбор предложили два варианта.

1. Лента imglink.ru/show-image.php?id=fb638fb5c50d3b05cdda98da5835cab0

 

imglink.ru/show-image.php?id=be82f9614667f6cf214615445a5e7f9f

imglink.ru/show-image.php?id=da88fbedd666cd6c48a27dcbedb58c4a

imglink.ru/show-image.php?id=ae52d85ee75ccac275bdaf4024a064c5

 

 

 

 

 

 

 

2 Более сложный. Так как в нём нужно перекладывать и утрамбовывать грунт. Грунтовая подушка.

imglink.ru/show-image.php?id=c639444ac8fc06c3971f65bfe3963749

imglink.ru/show-image.php?id=a439360e189355b1c478b67d9c67220c

 

Ваше мнение или свой вариант.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте, дайте пожалуйста консультацию по заливке фундамента,

 

размеры проектируемого здания 13мх11м,

перепад уровня участка 65см :(

планируем глубину траншеи 1м20см ширина 50см+эппс 5см в грунт на внешнюю сторону фундамента, глина через 90см, воды нет,

арматура 12-14мм 9шт горизонтальных нитей в круговую,

заливка миксер 300марка,

заливка с периодичностью в 1 день, обьем 42 куба-технологически это не страшно для качества ленты?т,,е заливать частями с разных сторон?

стены 40см т,е, целый шлакоблок, здание двух-этажное.

 

достаточно ли крепости такого фундамента? и смущает такой перепад....

и еще, рядом-вдоль на расстоянии 50см кирпичное здание-фундамент бутованный-это для него не опасно если выкопаем рядом ленту нового фундамента?

 

хочется послушать Ваши рекомендации,

С Ув, Андрей

 

1) перепад- это плохо! Фундамент нужно закладывать 1.2 м от уровня земли. Т. есть у вас где-то бует, грубо говоря, высота ленты 1.2 м а где-то 1.85 м, что приводит к дополнительным расходам бетона. Этого можно избежать, выполнив вдоль перепада участка в ленте по две ступени по 30-40 см с шагом 1 метр.

 

2) Марка 300 это бетон класса B22.5, Но не понятно как именно располагаются стержни в сечении с учетом их диаметра. Также учитывая перепад и неясность нагрузок от здания про прочность фундамента судить сложно - необходимо выполнять комплексный расчет. Но если на вскидку, при условии хороших грунтов в основании, фундамент сомнений не вызывает.

 

3) Заливать фундамент лучше за раз. Но если уж со всем никак за раз, то нужно стараться лить равномерно распределяя бетон на всю ленту (как бы слоями) при этом не забывать про меры уплотнения бетонной смеси, тогда это будет минимально сказываться на прочности фундамента.

 

4) При аккуратном ведении работ, соседнее здание не пострадает, опять же если грунты достаточно прочные и осадки нового здания будут минимальные.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Очень нужно ваше мнение. imglink.ru/show-image.php?id=235cba7d0569513a807ef7abab371e06

imglink.ru/show-image.php?id=235cba7d0569513a807ef7abab371e06

imglink.ru/show-image.php?id=bee87b32d35aa75d1c19ab8365251cf9

imglink.ru/show-image.php?id=72f9ebedb4a1d340a55ca1dcd576de85

imglink.ru/show-image.php?id=3f4690e5b2c3869bbaf5ff6033b66b54

imglink.ru/show-image.php?id=3f4690e5b2c3869bbaf5ff6033b66b54

imglink.ru/show-image.php?id=59f09a3b4f24d56686c52344a1cec256

imglink.ru/show-image.php?id=430334e0c70e02015fa8a2973efb0312http://imglink.ru/show-image.php?id=235cba7d0569513a807ef7abab371e06

imglink.ru/show-image.php?id=3764acd96f50ed964b1fae957a8dc77a

imglink.ru/show-image.php?id=2f662d4df9b73bd7f5e46d2d04a4a9e9

imglink.ru/show-image.php?id=a7feb4309c422ba605115b703af7ba29

imglink.ru/show-image.php?id=8d4a45816be095304d256b9f3808ef71

imglink.ru/show-image.php?id=564718aa1a79d3a7c1141cfcbe734807

 

Добавлено через 10 минут

Ув Форумчане. Фундамент просчитали и на выбор предложили два варианта.

1. Лента imglink.ru/show-image.php?id=fb638fb5c50d3b05cdda98da5835cab0

 

imglink.ru/show-image.php?id=be82f9614667f6cf214615445a5e7f9f

imglink.ru/show-image.php?id=da88fbedd666cd6c48a27dcbedb58c4a

imglink.ru/show-image.php?id=ae52d85ee75ccac275bdaf4024a064c5

 

 

 

 

 

 

 

2 Более сложный. Так как в нём нужно перекладывать и утрамбовывать грунт. Грунтовая подушка.

imglink.ru/show-image.php?id=c639444ac8fc06c3971f65bfe3963749

imglink.ru/show-image.php?id=a439360e189355b1c478b67d9c67220c

 

Ваше мнение или свой вариант.

 

Лесовые грунты - это очень плохо, особенно когда достаточно высокий уровень грунтовых вод. В Вашем случае я бы рекомендовал второй вариант с утрамбованной подушкой иначе возможны печальные последствия, которые будет проблематично устранить после постройки. А именно аварийность самого здания из-за незатухающих осадок фундамента.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

спасибо за ответ.

еще такой вопрос , как бы вы рекомендовали расположить армировочную арматуру в моем случае с перепадом? арматура есть 16-20мм.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

спасибо за ответ.

еще такой вопрос , как бы вы рекомендовали расположить армировочную арматуру в моем случае с перепадом? арматура есть 16-20мм.

 

 

В месте ступеней горизонтальную арматуру заводить в бетон на длину анкеровки не менее 30 диаметров, т.е. при арматуре 20мм заводить минимум на 600 мм. Сколько именно стержней надо расположить в сечение не могу сказать, так как надо делать расчет фундамента. Но в Вашем случае в сечении должно быть рабочих 3 стержня по низу ленты, диаметром не менее 12 мм. По высоте ленты стержни должны быть с шагом не более 400 мм, т.е. в Вашем случае 4 ряда, какого именно диаметра сказать без расчета не могу, а в итоге получаем всего в сечении 9 стержней.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Лесовые грунты - это очень плохо, особенно когда достаточно высокий уровень грунтовых вод. В Вашем случае я бы рекомендовал второй вариант с утрамбованной подушкой иначе возможны печальные последствия, которые будет проблематично устранить после постройки. А именно аварийность самого здания из-за незатухающих осадок фундамента.

 

Мой дом. очень легкий . Газобетон. Деревянное перекрытие. Холодный чердак. Мягкая кровля.

Конструктор сказал . что даже при простом варианте у меня двойной запас. Но меня что то тревожит. Скажите на сколько(примерно дороже 2 вариант) и если делать ПЛИТУ. ПРИМЕРНО. Дом занимает не малую площадь. давление не большое. Но Я не специалист. пересказываю то что мне говорят. imglink.ru/show-image.php?id=5d535d5f3f40e8f3296a289bcffa695c

 

imglink.ru/show-image.php?id=9e29635cf9589d99d4eec7e86bbe0a3c

 

 

imglink.ru/show-image.php?id=8e5b4893b908c9fe1b4fadcbf8cd0130

 

 

imglink.ru/show-image.php?id=6a533f094ba82ede1e46d9c4ada462a8

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мой дом. очень легкий . Газобетон. Деревянное перекрытие. Холодный чердак. Мягкая кровля.

Конструктор сказал . что даже при простом варианте у меня двойной запас. Но меня что то тревожит. Скажите на сколько(примерно дороже 2 вариант) и если делать ПЛИТУ. ПРИМЕРНО. Дом занимает не малую площадь. давление не большое. Но Я не специалист. пересказываю то что мне говорят. imglink.ru/show-image.php?id=5d535d5f3f40e8f3296a289bcffa695c

 

imglink.ru/show-image.php?id=9e29635cf9589d99d4eec7e86bbe0a3c

 

 

imglink.ru/show-image.php?id=8e5b4893b908c9fe1b4fadcbf8cd0130

 

 

imglink.ru/show-image.php?id=6a533f094ba82ede1e46d9c4ada462a8

 

 

Второй вариант будет дороже, на этапе строительства фундамента, где-то в два раза. Точно сказать подходит первый вариант или нет, и какой запас прочности я не могу, так как надо делать расчеты, но то что он подходит вполне может быть, это не из разряда фантастики. Если ваши проектировщики говорят, что все проходит по расчетам и опасаться нечего - скорее всего так и есть, они за это несут непосредственную ответственность и придумывать лишнего нет смысла.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Второй вариант будет дороже, на этапе строительства фундамента, где-то в два раза. Точно сказать подходит первый вариант или нет, и какой запас прочности я не могу, так как надо делать расчеты, но то что он подходит вполне может быть, это не из разряда фантастики. Если ваши проектировщики говорят, что все проходит по расчетам и опасаться нечего - скорее всего так и есть, они за это несут непосредственную ответственность и придумывать лишнего нет смысла.

 

 

У меня такой вопрос. Если я возьму арматуру не 8 и 10. а 10 и 12. И бетон не 200 .а 250. Это хоть как то решить в сторону лучшего или бестолковое удорожание ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня такой вопрос. Если я возьму арматуру не 8 и 10. а 10 и 12. И бетон не 200 .а 250. Это хоть как то решить в сторону лучшего или бестолковое удорожание ?

 

Бестолковое удорожание. Нужно делать согласно инженерных расчетов и проекта.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Бестолковое удорожание...

...(шепотом) а можете с этого места по-подробней?...почему?:unknown::)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...(шепотом) а можете с этого места по-подробней?...почему?:unknown::)

 

 

На сколько я понимаю есть проект, для составления которого делались расчеты, согласно этим расчетам выбраны армирование и класс (марка) бетона, при выборе армирования и бетона проектировщик может задать коэффициенты запаса, которые диктуются СНиП или ДБН (Уточнение, если расчеты фундамента вообще проводились с учетом характеристик грунтов, которые залегают в основании, и нагрузок от дома:), в соответствии с требованием нормативов) Если эти расчеты сделаны правильно то дополнительное увеличение армирования и марки бетона ни к чему не приведет, кроме как к удорожанию. Прочность элементов задается исходя инженерных расчетов и требований СНиП и ДБН, а не каких-то не понятных предположений ничем не подкрепленных.

В данном случае вся проблема лежит в основании, которое воспринимает все нагрузки от фундамента и дома, если основание начнет давать значительные просадки в добавок не равномерные, то армирование и марка бетона не помогут. Опять же понимание будут ли просадки или нет могут дать только расчеты. А расчеты для лесса сделать достаточно сложно, так как в сухом состояние лессовые грунты достаточно прочные, но если их замочить начинается самое интересное - просадки как от собственного веса грунта так и от дополнительной нагрузки от здания. Для избежания этого нормы диктуют определенные инженерные мероприятия, одно из которых устройство уплотненной подушки.

 

Как-то так:)

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как-то так:)

Гуд... от себя добавлю, что первый раз два десятилетия вижу чтобы конструктор предлагал Заказчику ''на выбор'' (!1)(читай, на собственное усмотрение) два неравноценных по надежности(!2) варианта фундамента... да еще из бетона В15(!3)...

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте! Скажите как правильно выполнить цоколь из бута? Фундамент из ФСБ 50 см шириной. Верхний блок вровень с уровнем земли. Затем цоколь из бута 60 см высотой. ВОПРОС: где сделать армопояс? 1. Сразу по ФСБ, утопив блоки ниже. 2. По буту - будет видно, а отделка цоколя не предполагается. 3. Одновременно с бутовым цоколем. Т.е. если смотреть в разрезе, то лицевая часть бут - 20см, остальное на армопояс. Так возможно? Если - да, то на какую высоту делать армопояс при ширине 30 см?

И еще : обязательно ли его делать из бетона или возможно из кирпича? Хотя не вижу смысла в таком случае менять бут на кирпич.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте! Скажите как правильно выполнить цоколь из бута? Фундамент из ФСБ 50 см шириной. Верхний блок вровень с уровнем земли. Затем цоколь из бута 60 см высотой. ВОПРОС: где сделать армопояс? 1. Сразу по ФСБ, утопив блоки ниже. 2. По буту - будет видно, а отделка цоколя не предполагается. 3. Одновременно с бутовым цоколем. Т.е. если смотреть в разрезе, то лицевая часть бут - 20см, остальное на армопояс. Так возможно? Если - да, то на какую высоту делать армопояс при ширине 30 см?

И еще : обязательно ли его делать из бетона или возможно из кирпича? Хотя не вижу смысла в таком случае менять бут на кирпич.

 

 

Делайте пояс из армированного бетона по фундаментным блокам - это самый простой и самый правильный вариант.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте! Скажите как правильно выполнить цоколь из бута? Фундамент из ФСБ 50 см шириной. Верхний блок вровень с уровнем земли. Затем цоколь из бута 60 см высотой. ВОПРОС: где сделать армопояс? 1. Сразу по ФСБ, утопив блоки ниже. 2. По буту - будет видно, а отделка цоколя не предполагается. 3. Одновременно с бутовым цоколем. Т.е. если смотреть в разрезе, то лицевая часть бут - 20см, остальное на армопояс. Так возможно? Если - да, то на какую высоту делать армопояс при ширине 30 см?

И еще : обязательно ли его делать из бетона или возможно из кирпича? Хотя не вижу смысла в таком случае менять бут на кирпич.

Во вложении. Обязательно из железобетона. И не стоит забывать про гидроизоляцию.

1393938757_.thumb.jpg.a567a8812865dbf07a2265b7c9a9ffa3.jpg

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Почти так и предполагалось. Та часть, котрая рядом с бутом - армируется? Только полы не опираются на фундамент - по грунту.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Почти так и предполагалось. Та часть, котрая рядом с бутом - армируется? Только полы не опираются на фундамент - по грунту.

 

Армировать обязательно:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...