Очень нужен совет!

КВартира 70 КВ.м, решил сделать водяной теплый пол как основной источник обогрева!

Тему с рабочими даже не буду затрагивать, потому что это ппц.но есть факт :

На монолит уложен ковер отражающий, сверху сетка к сетке трубы ТП (16) , залита стяжка 5-7 см

Позавчера включили первый раз теплый пол, застройщик наконец запустил газ, а он не работает! Обратка еле теплая! Коллектор isma k0111. Работает больше суток, за ночь намотал 23 куба!

Это из-за плохой теплоизоляции ? Или может коллектор не так собран ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если под вами никто не живет, то вполне возможен такой расход. Вывод: плохая теплоизоляция.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Толщина "отражающего ковра" какая? Наверное соседям снизу повезло с Вами.

 

Толщина 1 см

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...
Очень нужен совет!

КВартира 70 КВ.м, решил сделать водяной теплый пол как основной источник обогрева!

Тему с рабочими даже не буду затрагивать, потому что это ппц.но есть факт :

На монолит уложен ковер отражающий, сверху сетка к сетке трубы ТП (16) , залита стяжка 5-7 см

Позавчера включили первый раз теплый пол, застройщик наконец запустил газ, а он не работает! Обратка еле теплая! Коллектор isma k0111. Работает больше суток, за ночь намотал 23 куба!

Это из-за плохой теплоизоляции ? Или может коллектор не так собран ?

Мне ребята, которые занимаются теплыми полами и разводкой труб в нашей новостройке, говорили из опыта что первый пуск котла - 20кубов как минимум уходит на обогрев за первый день, так как стены холодные и соседи не все одновременно заселяются же...пока все прогреет (((

Это как вариант ответа на Ваш вопросс.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вообще не понял связи кубов и холодной обратки..Нужны параметры : Температура на подаче(30 град например) .температура обратки (25 например) и скорость потока (3 л/мин например) ..иначе-разговор ниочём :flag1::beer: