Добрый вечер,подскажите. Котёл стоит электро ограничен на 6квт, стоит программатор днём на 21градус , ночь 23 градуса с 23до 7 утра. Второй этаж радиаторы, первый радиаторы+ тёплый пол, но в начале марта перекрыл пол. Так как сейчас днём тепло, а ночью холодает, котёл включается только ночью и за ночь на втором этаже поднимает до 24-25 градусов , а на первом 22—23, но в зале на первом этаже поднимает до 21 градуса возможно радиаторов не хватает, и я открыл контур тёплого пола только в зале( стоит коллектор со смесительным узлом с насосом и термоголовкой на ней выставлено 35с). Но так получается, т.к. котёл днём не включается, пол каждый раз как с нуля прогревается за ночь до 22—23 градусов и опять день стоит и остывает до начальных 20.5 градусов. То есть сейчас дом топится только 8часов в сутки, и потом 16 часов стоит отключённое отопление. Получается включение пола только забирает энергию и нечего не греет за ночь, он только под утро начинает греть т.к. набирает 23 градуса пол. Подскажите тёплый пол эффективен только когда постоянно работает котёл?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У ТП инерция большая. Тепло никуда не девается, оставаясь в помещении. Энергия, используемая на нагрев, накапливается в стяжке и выделяется во время когда нет теплопритока.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите тёплый пол эффективен только когда постоянно работает котёл?
Если за ночь система отопления в состоянии подавать в систему количество энергии необходимое для покрытия теплопотерь за сутки, то котел может работать только ночью.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если за ночь система отопления в состоянии подавать в систему количество энергии необходимое для покрытия теплопотерь за сутки, то котел может работать только ночью.

А если в состоянии подать на неделю, можно на одну ночь в семь дней включать?:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А если в состоянии подать на неделю, можно на одну ночь в семь дней включать?:)

Если бы одна ночь в неделю по цене енергоносителя существенно бы отличалась от остальных, то Ваш вопрос имел бы хоть какой-то смысл :)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если бы одна ночь в неделю по цене енергоносителя существенно бы отличалась от остальных, то Ваш вопрос имел бы хоть какой-то смысл :)

Вопрос был к тому, что теплопотери считаются в Вт/час, а не в Вт/сутки, Вт/неделю, Вт/месяц. И в течении работы только ночью, еще необходимо компенсировать текущие, ночные теплопотери, которые никто на это время не отменял, а котел у ТС ограничен по мощности.

Но если все сводится к оплате, то конечно, можно каждый день заканчивать с остывшим полом. Какая разница, утром будет теплый, а платить меньше))).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И в течении работы только ночью, еще необходимо компенсировать текущие, ночные теплопотери, которые никто на это время не отменял, а котел у ТС ограничен по мощности.

Так мы ж не знаем, ограничение в 6кВт за 8 ночных часов покрывает все потери топикстартера за сутки или нет. Если покрывает укладываемся в ночь, не покрывает - дотапливаем какую-то часть дня.

 

Но если все сводится к оплате, то конечно, можно каждый день заканчивать с остывшим полом

В хорошо утепленном доме, температура пола подавляющую часть отопительного сезона будет казаться прохладной, как на утро так и на вечер. Но мы также не знаем какой у топикстартера уровень утепления.
  • Лайк 1