Есть фундамент, расстояние для плит перекрытий длиннее на 10 см. если учитывать операние на стену 13см.

Можно ли поставить стену как на картинке? Или какие варианты можно придумать? Плиты перекрытия 6,26 мт.

123.jpg.11f7f0da67a8dc74c75f5e3579e78e2f.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть фундамент, расстояние для плит перекрытий длиннее на 10 см. если учитывать операние на стену 13см.

Можно ли поставить стену как на картинке? Или какие варианты можно придумать? Плиты перекрытия 6,26 мт.

 

Не рекомендую так делать.

Есть плиты перекрытия длинной 6,48м, 6,78м..... Ковальская

Плита 6,48м (ПК 65-12-8 ) вполне подойдет без устройства консольного опирания стены.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Без проблем можно, захват 8 см допустим , но лучше такой вариант, только про армируйте кладку и никаких проблем.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

:) У меня так сделано (строил не я). Дом начала 90х. На плиты ещё опирается (поперёк плит, примерно по середине) несущая стенка для балок перекрытия 2го этажа, стенка в 1/2 красного кирпича.

Сейчас снимаю засыпки со стяжками, делаю деревянный пол: облегчаю конструкцию. Так что лежать плита будет, но лучше взять плиту длинее и спать спокойнее.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 тижні потому...
А можно ли залить армопояс по всему периметру высотой 50 см, а потом строить стену. Так как плиты длиннее не нашел придется что то делать с 6,26 плитами.

1234.jpg.63c034c545c88df7c60b8cf6f6dcc7cb.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Опирання плит довжиною до 6300мм на цегляну кладку повинно бути не менше 90мм (рекомендації розробників серії). У Вас між фундаментами 6100мм, відповідно, якщо Ви кладку зробите з консолями навіть в 30мм відстань між стінами складе 6000мм, опирання плити буде 100мм, цього достатньо. Над консоллю в 30мм для стіни в 380мм можна навіть не заморочуватись :)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а зачем вообще это делать , опирание на бетон - 8 см . Реально - можно и 5 , но за это бьют в рог .

 

немножко странная плита 6,26 , обычно 6,28 . а такую можно и на кирпич ложить.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А можно ли залить армопояс по всему периметру высотой 50 см, а потом строить стену. Так как плиты длиннее не нашел придется что то делать с 6,26 плитами.

 

Плиты длиннее есть. Любой размер. Делает завод ЖБИ. Шаг 1 мм.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А можно ли залить армопояс по всему периметру высотой 50 см, а потом строить стену. Так как плиты длиннее не нашел придется что то делать с 6,26 плитами.

 

На армопояс звичайно можна.

Думаю краще та дешевше зайти на завод та домовитись щоб зробили плиту яка вам потрібна,зараз заводи не настільки завантажені щоб втрачати клієнтів.Невелика проблема поставити перегородку в формі для заливки плит.