Уважаемые форумчане,

 

помогите разобраться в чем может быть проблема.

 

Вводные: панельная новостройка, 25 этажей, своя котельная. В квартире два стояка, туалет и ванная разнесены по планировке застройщика. 22-ой этаж.

 

Суть: централизованная подача горячей воды была запущена в январе. Первые недели после запуска всё было без нареканий, высокая температура ГВ сразу после открытия крана.

 

Далее ситуация изменилась. ГВ в туалете исчезла вовсе, стояк в коридорном щитке холодный. ГВ в ванной то отсутствует, то едва теплая, то нормальной температуры. Большую часть времени это вода комнатной температуры.

 

По заверениям УК проблема локальная, в ИТП параметры в норме, жалоб от других жильцов нет. Дом не заселен полностью, многие используют для нагрева воды бойлеры, централизованную ГВ перекрыли на вводах в квартиры.

 

Внятного ответа от сантехника УК в чем может быть причина получить не удалось. "Некорректное подключение бойлеров соседей" - это то резюме, которое я сделал из его речи.

 

Как решать проблему не совсем понятно, УК озадачена другими более масштабными задачами, сантехник обещает "посмотреть и подумать". Вялотекущий режим решения третью неделю.

 

Буду благодарен за ваши комментарии: можно ли по описанным симптомам сделать предположение о возможных причинах проблем с ГВ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У вас скорей всего ГВС подается сверху дома. Есть хитрые пацаны (соседи), делают себе теплый пол, теплые стены от стояка. Или банально ставят термостатический смесительный клапан, что бы у них была комфортная температура ГВС. Нужно ходить по квартирам и смотреть.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

спасибо за ответ.

 

Да, вы правы, подача ГВ с верхнего техэтажа.

 

То есть, поиск проблемы сужается к квартирам 23/24/25-го этажей?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Може бути що ніхто ще не живе чи користуються бойлерами, через це відсутній розбір гв.

З бойлером також може бути варіант, коли на гв не поставили зворотній клапан, і через різницю тиску в стояках, через бойлер буде для нижніх поверхів перетікати холодна вода.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

как вариант, некорректно работаю повышающие циркуляционные насосы, или как писали выше, хв передавливает гв(хотя по нормам гв должа подаваться с большим давлением нежели хв), но точно не тёплый пол, не заглушит он так подачу, даже если все квартиры над вами его себе сделают!

п.с. - спустите воду минут 10, если стояк станет горячим, пробла в насосах, так и останется без изменений, передавливает!