Доделать-переделать выгребную яму

joshdavis

Рекомендовані повідомлення

Что есть сейчас:

 

(ссылка на изображение устарела)

(ссылка на изображение устарела)

(ссылка на изображение устарела)

 

выкопана 2 года назад. 2 кольца. на дне был крупный щебень. канализация входит на 80см от поверхности. внизу походу глина.

 

в прошлом году выкачивали 2 раза - вода уходила.

 

в этом году вода не уходит - яма наполняется за 2-3 дня

:fool:

 

это дача, в летнее время живет 2-3 человека непостоянно.

 

колодец - в 15 метрах. вода на уровне 8-9 колец.

 

Цель - откачивать хотя бы раз в месяц.

Собсно вопросы - что сделать-переделать, цена вопроса, кто возьмется?

 

Спасибо!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Выгребная яма предполагает периодическое выгребание.

 

Нужно было делать септик хотя бы двухкамерный.

 

Первая камера - с дном - осаждается ил. Во вторую камеру попадает оветленная (частично) вода, которая и впитывается.

 

В результате первую камеру надо откачивать 1 раз в год, а может и раз в несколько лет. А вторая не заиливается.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Выгребная яма предполагает периодическое выгребание.

 

Нужно было делать септик хотя бы двухкамерный.

 

Первая камера - с дном - осаждается ил. Во вторую камеру попадает оветленная (частично) вода, которая и впитывается.

 

В результате первую камеру надо откачивать 1 раз в год, а может и раз в несколько лет. А вторая не заиливается.

Спасибо, теория понятна.

У соседа так и сделано - с двумя камерами, но из 2-й вода тоже не уходит - думаю причина все же в глине.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо, теория понятна.

У соседа так и сделано - с двумя камерами, но из 2-й вода тоже не уходит - думаю причина все же в глине.

 

Скорее всего, причина в неправильном устройстве септика.

Первая камера должна быть достаточно большого объема - трехкратный максимальный суточный сброс - т.е. более 3 м3

 

тогда стоки успеют осветлиться.

 

Если первая камера маленькая - септик не работает.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Скорее всего, причина в неправильном устройстве септика.

Первая камера должна быть достаточно большого объема - трехкратный максимальный суточный сброс - т.е. более 3 м3

 

тогда стоки успеют осветлиться.

 

Если первая камера маленькая - септик не работает.

Спасибо!

Клиника ясна - осталось найти, того, кто это все сделает 8-)