Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

подключение насоса ТП к автоматике котла

vladimir1979

Рекомендовані повідомлення

Кому адресован вопрос?

тому хто зможе пояснити навіщо насос має постійно працювати.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

....

Какая будет логика работы?

включился котел, его насос погнал воду по системе- датчик увидел проток, включил насос ТП. Котел остановился, но в системе насос крутится (выбег) и ТП качает, пока есть проток.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

включился котел, его насос погнал воду по системе- датчик увидел проток, включил насос ТП. Котел остановился, но в системе насос крутится (выбег) и ТП качает, пока есть проток.

ну так само можна підключить до насосу котла, разом включаються і виключаються.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ну так само можна підключить до насосу котла, разом включаються і виключаються.

не, у меня он еще и ГВС греет, на косвенник насос включается

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

включился котел, его насос погнал воду по системе- датчик увидел проток, включил насос ТП. Котел остановился, но в системе насос крутится (выбег) и ТП качает, пока есть проток.

Это танцы с бубном.

Подсказка:)

Подумайте перед тем как монтировать эту схему-как будет влиять насос ТП на датчик протока,может получится так что ваш насос ТП никогда не отключится после первого включения.

 

Добавлено через 4 минуты

ну так само можна підключить до насосу котла, разом включаються і виключаються.

 

Это намного лучший вариант чем вариант с датчиком протока.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это танцы с бубном.

Подсказка:)

Подумайте перед тем как монтировать эту схему-как будет влиять насос ТП на датчик протока,может получится так что ваш насос ТП никогда не отключится после первого включения.

 

Добавлено через 4 минуты

 

 

Это намного лучший вариант чем вариант с датчиком протока.

Решается установкой датчика протока на радиаторный контур.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Решается установкой датчика протока на радиаторный контур.

 

Для того что бы хоть как то понимать вашу задумку с датчиком протока,надо посмотреть как минимум набросок вашей схемы отопления.

Уверен что что в вашей затее я найду несколко минусов в пользу накладного термостата.

Три минуса уже есть без схемы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для того что бы хоть как то понимать вашу задумку с датчиком протока,надо посмотреть как минимум набросок вашей схемы отопления.

Уверен что что в вашей затее я найду несколко минусов в пользу накладного термостата.

Три минуса уже есть без схемы.

грубо вот такая схема. пока еще думаю, датчик на магистраль или на отдельный незакрывающийся радиатор.

минус накладного термостата - система низкотемпературная, и летом у нас достаточно жарко, как термостат поймет, что 30 град. с воды, а не с воздуха?

Budd2.thumb.JPG.06beb2e765eb74efda12701beca578c8.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

грубо вот такая схема. пока еще думаю, датчик на магистраль или на отдельный незакрывающийся радиатор.

минус накладного термостата - система низкотемпературная, и летом у нас достаточно жарко, как термостат поймет, что 30 град. с воды, а не с воздуха?

[ATTACH]654307[/ATTACH]

 

Устанавливаете термостат на общий колектор и всё.

Так как у вас есть радиаторный контур то смело можете установить температуру включения 35градусов,не думаю что на радиаторы вы будете подавать температуру ниже 35 градусов.

Относительно включится ли он от температуры воздуха или трубы-если даже и включится от жары в доме то это будет к лучшему так как теплоноситель в ТП начнёт смешиватся со всеми греющими контурами и таким образом будет выравнивать везде температуру и охлаждать помещения.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Устанавливаете термостат на общий колектор и всё.

Так как у вас есть радиаторный контур то смело можете установить температуру включения 35градусов,не думаю что на радиаторы вы будете подавать температуру ниже 35 градусов.

Относительно включится ли он от температуры воздуха или трубы-если даже и включится от жары в доме то это будет к лучшему так как теплоноситель в ТП начнёт смешиватся со всеми греющими контурами и таким образом будет выравнивать везде температуру и охлаждать помещения.

Установлены чуть переразмеренные радиаторы специально с учетом работы на низких температурах, в котле настроена минимальная подача 30 град. и в межсезонье он так и работает. играться в +- пару градусом настройки термостата? Проток он или есть когда реально идет запрос на отопление, или нет, когда котел в летнем режиме.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Установлены чуть переразмеренные радиаторы специально с учетом работы на низких температурах, в котле настроена минимальная подача 30 град. и в межсезонье он так и работает. играться в +- пару градусом настройки термостата? Проток он или есть когда реально идет запрос на отопление, или нет, когда котел в летнем режиме.

 

Ну что мне сказать,вы упорно за датчик протока,значит ставте датчик протока как на рисунке,но только что бы он был установлен в горизонтальном положении.

 

Добавлено через 6 минут

Установлены чуть переразмеренные радиаторы специально с учетом работы на низких температурах, в котле настроена минимальная подача 30 град. и в межсезонье он так и работает. играться в +- пару градусом настройки термостата?

Ну да,а что будет тяжело выставить термостат на температуру включения 28ºС.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

согласитесь - дополнительные датчики протока, реле, блоки питания и прочие элементы автоматики - УХУДШАЮТ НАДЕЖНОСТЬ системы в целом..

другое дело - взять надежный насос и не выключать его 5 лет - это и проще и нааамного надежнее..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

согласитесь - дополнительные датчики протока, реле, блоки питания и прочие элементы автоматики - УХУДШАЮТ НАДЕЖНОСТЬ системы в целом..

другое дело - взять надежный насос и не выключать его 5 лет - это и проще и нааамного надежнее..

 

Нет, я такой подход не разделяю что бы насос не выключать годами.

У Вас же лампочка не горит круглосуточно.

В данном случае здесь то и сложной автоматики нет,ломаться особо нечему.

Но с датчиком протока глюки могут быть и очень не предсказуемые,перепад протока,залипание или заклинивание датчика так как он на прямую контактирует с водой,по этому проще и надёжней использовать термостат,он прост в монтаже ,розширяет возможности управления.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

каждый элемент вдвое ухудшает надежность системы..

чем больше элементов, тем......

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

каждый элемент вдвое ухудшает надежность системы..

чем больше элементов, тем......

 

Я только ЗА!

Чем проще тем надёжнее и ремонтопригоднее в полевых условиях.:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 6 місяців потому...
Подскажите, а можно подключить насос тп и котел через один терморегулятор

1) НАПРЯМУЮ НЕЛЬЗЯ. (сгорит электроника котла)

2) НАСОС ДОЛЖЕН ЕЩЕ КРУТИТЬ примерно пару минут после остановки котла, иначе остановка движения жидкости может сделать проблему в теплообменнике котла.

 

ЗЫ: если позарез нужно, то в каждом конкретном случае колхозится отдельная схема управления. И этой схеме нужно питание от 220в - там реле будут стоять. Плюс часто насос в другом месте - нужно тянуть провода.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1) НАПРЯМУЮ НЕЛЬЗЯ. (сгорит электроника котла)

2) НАСОС ДОЛЖЕН ЕЩЕ КРУТИТЬ примерно пару минут после остановки котла, иначе остановка движения жидкости может сделать проблему в теплообменнике котла.

 

ЗЫ: если позарез нужно, то в каждом конкретном случае колхозится отдельная схема управления. И этой схеме нужно питание от 220в - там реле будут стоять. Плюс часто насос в другом месте - нужно тянуть провода.

 

на этом видео человек подключил, но схемы я так и не понял,если кто то знает то скиньте схему пожалуйста
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Современная автоматика котла Будерус автоматически отключает их на летнее время и только пару раз в месяц включает их для избежания застревания насосов. По крайней мере у меня так
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

на этом видео человек подключил, но схемы я так и не понял

а что там понимать, он пускатель запилил туда еще, на нем не то что насос, а еще дин котел можно вкл-выкл.. ну и задержки там нету

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а что там понимать, он пускатель запилил туда еще, на нем не то что насос, а еще дин котел можно вкл-выкл.. ну и задержки там нету

 

Вы мне схему нарисуйте если понимаете, не все такие понятливые

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

схема будет зависеть от котла, и в каждом конкретном случае она своя.

в котле вероятно есть насос, можно параллельно насосу реле или пускатель, и т.д...

Берите грамотного электрика и он вам по месту сделает.

Если думаете, что я просто скажу какие два провода скрутить между собой, то нет.

Схема ценности не имеет, если вы не понимаете как там может быть, то не советую вообще самостоятельно браться чтото скручивать..

  • Лайк 1