Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Рециркуляция и трехходовой клапан

fleshs

Рекомендовані повідомлення

Поставил комбинированный бойлер для ГВС, в нем предусмотрен патрубок для рециркуляции гор. Воды. Но я хочу что бы бойлер грел воду до 80 градусов, соответственно на выходе надо ставить трехходовой клапан.

В итоге получается что трехходовой будет подмешивать постояно хол. Воду. И при закрытом водоразборе давление в горячем контуре будет постояно рости.

Вопрос, как реализовать такую задумку?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопрос, как реализовать такую задумку?

Вот так (рисунок ниже). Схема на термосмесителе и 4 х обратных клапанах.

Пример обвязки бойлера с солнцем.pdf

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И при закрытом водоразборе давление в горячем контуре будет постояно рости.

С чего такие выводы? Давление во всех трубах и баках будет постоянным (от изначального давления входа воды в дом), если все правильно сделано.

unidim.com.ua/zapornaya-armatura/termostaticheskiy-podmeshivayushchiy-klapan-serii-aquamix-1

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

С чего такие выводы? Давление во всех трубах и баках будет постоянным (от изначального давления входа воды в дом), если все правильно сделано.

unidim.com.ua/zapornaya-armatura/termostaticheskiy-podmeshivayushchiy-klapan-serii-aquamix-1

Тут вы неправы, после бойлера идет горячее водоснабжение, т. Е. Делит водопровод на два контура и горячяя вода благодаря обратному клапану никогда уже не попадет в контур с холодной водой. Идем дальше в контуре с гор. водой стоит насос для рециркуляции который по задумке гоняет воду покругу когда нет водоразбора... Но трехходовой клапан прикрывает подачу гор. воды из бойлера и подмешивает из хол., а насос то качает, а объем воды увеличивается в контуре гор. Воды, соответственно растет давление в бойлере...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тут вы неправы,

:lol::lol::lol:

Учите матчасть. Почитайте для чего ОК, циркнасос не создает давления, он поэтому и называется ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ. В бойлере единственное место увеличения давления, это нагрев, но и это компенсируется расширительным баком для ГВС! Не простой бак.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

:lol::lol::lol:

Учите матчасть. Почитайте для чего ОК, циркнасос не создает давления, он поэтому и называется ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ. В бойлере единственное место увеличения давления, это нагрев, но и это компенсируется расширительным баком для ГВС! Не простой бак.

 

Раскажите моей бабушке... Чето переучили походу... Насос качает в тупик и вы будете мне говорить что все работать будет? :lol:

Давлени не кретичное но оно будет! И насос долго в таком режиме непроработает...

 

Добавлено через 4 минуты

Вот так (рисунок ниже). Схема на термосмесителе и 4 х обратных клапанах.

 

:good:

Спасибо! Нечто похожее нарисовал уже себе...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Насос качает в тупик и вы будете мне говорить что все работать будет? :lol:

Точно, ТУПИК! Только не в том месте:D

Насос берет из бойлера и возвращает в бойлер, круговорот по простонародному.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Точно, ТУПИК! Только не в том месте:D

Насос берет из бойлера и возвращает в бойлер, круговорот по простонародному.

 

Ваше ехидное хихикание раскрывает вашу глупость в двойне... Разбериесь в теме потом пишите.

 

:fool:

Вы как Алиса (сири, ok.google) вроде по теме, но шо попало...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Раскажите моей бабушке...

Нечто похожее нарисовал уже себе...

А зачем, если Вы такой грамотный, вообще открываете тему и спрашивайте каких-то советов у дилетантов.

Над разумной схемой подключения, мы с квалифицированным иженером провели 2 часа времени.

Конечно можно все это списать на недостаток образования, квалификации и т.д. Но Ваше поведение на страницах форума, вряд-ли поможет Вам в дальнейшем.

Сами, все сами.

P.S. Для В.С. .Прекрати выкладывать в общее пользование чужие труды интелектуальной деятельности. Только общепринятые схемы от именитых производителей (как Рома)

Змінено користувачем B.S.V.
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А зачем, если Вы такой грамотный, вообще открываете тему и спрашивайте каких-то советов у дилетантов.

 

Гоамотный!? Ну я не жалуюсь... Грамотность приходит от адекватности ума.

При монтаже столкнулся с выше представленной проблемой, написал на форум и не дожидаясь ответа, посидел подумал, с|бразил... И что б до конца быть уверенным, на правильном ли пути, сверил с предлагаемой Сергеем и Ромой схемой.

 

Какие могут быть притензии? Да и другим такая тема будет не лишней.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...