В доме установлен тепловой насос

Летом буферную емкость планирую охлаждать и потом охлаждать дом фанкоилами.

Возник вопрос в реализации подключения и автомаики.

Насколько я понимаю - от буферки ставим коллектор с насосом.

Фанкоилы устанавливаются с техходовыми клапанами (или нет?)

Вентилятор включается от пульта.

 

Насос циркуляционный работает всегда?

Есть ли фанкоили без трехходовых, что бы с пульта только вентилятор крутил?

 

Фанкоилі последовательно соеденяются или х на коллектор поцепить и сервопривода на коллекторе сделать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Насколько я понимаю - от буферки ставим коллектор с насосом.

как правило коллектор не ставят, но ставить коллектор не запрещено

В доме установлен тепловой насос

 

Фанкоилы устанавливаются с техходовыми клапанами (или нет?)

трехходовые позволяют экономить электричество и потдерживать температуру - крайне рекомендуются

Вентилятор включается от пульта.

внутри фанкойла - да

Насос циркуляционный работает всегда?

всегда когда работает наружный блок (чиллер)

Есть ли фанкоили без трехходовых, что бы с пульта только вентилятор крутил?

делают, ставят, но в домах "не для себя"

Фанкоилі последовательно соеденяются или х на коллектор поцепить и сервопривода на коллекторе сделать?

да подключают фанкойлы последовательно/паралельно. ставить сервоприводы на коллектор - очень плохо, из-за удаленности фанкойла от сервопривода будет "плясать" температура в помещении
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо большое.

 

Осталось понять кто будет управлять циркуляционным насосом.

в крайнем случае подберу схему запуска от пультов, только надо будет их 5 связать в одну схему (в принципе ничего сверх военного)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо большое.

 

Осталось понять кто будет управлять циркуляционным насосом.

в крайнем случае подберу схему запуска от пультов, только надо будет их 5 связать в одну схему (в принципе ничего сверх военного)

 

управляет как правило чиллер, если будет ситуация что насос не работает, а чиллер работает то будет или накроется чиллер или сработает защита. (ремонт чиллера после такого - дорогой)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

управляет как правило чиллер, если будет ситуация что насос не работает, а чиллер работает то будет или накроется чиллер или сработает защита. (ремонт чиллера после такого - дорогой)

У меня нет чиллера, у меня буферная емкость, от нее идет магистраль на фанкоилы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Берите пластиковую гребенку афризо/упонор, на ней меньше конденсата будет. Лучше брать сразу с перепускным клапаном, либо брать насос с ЕС управлением. Эти гребенки идут уже с расходомерами и балансирами, проще будет развоздушить и настроить расходы.

От каждого фанкойла тяните к гребенке 2-х жильный кабель для управления сервоприводами, лучше жил поболее взять на перспективу.

На гребенку сразу или попозже сервопривода купите, до тех пор можно контролировать температуру скоростью вращения вентиляторов. Но тут надо читать мануал к фанкойлам, что именно они могут.

Разницы между сервоприводом не гребенке и "родном" 3-х ходовом клапане на фанкойле нет, и там и там стоят термоэлектрические приводы с временем открытия 1-2 минуты. За это время температура в помещении практически не меняется.

Насос включается если есть запрос хотя бы от одного фанкойла. Схема простая, можно на релюхах собрать, или купить готовый блок коммутации.

Температуру воды в бочке поддерживает контроллер теплового насоса.