Возник такой вопрос: как лучше развести группу розето из 3-х шт., розетки слабой нагрузки. Подвести провод в распредкоробку 2,5 а от него спустить вниз 3 отдельных провода по 1,5, или сделать скрутку в подрезетнике.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Возник такой вопрос: как лучше развести группу розето из 3-х шт., розетки слабой нагрузки. Подвести провод в распредкоробку 2,5 а от него спустить вниз 3 отдельных провода по 1,5, или сделать скрутку в подрезетнике.

Подвести 2,5 к левой (правой) розетке три провода и из ПОД ЗАЖИМА перемычка к соседней. Никаких скруток

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я делал следующим образом: подводил один, а в подрезетниках делал разводку используя клемные колодки. Правда при этом приходилось ставить подрезетники глубокие. Пока все работает.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а еще есть сквозные разетки.... там зажимы клем - сквозные .

тоесть справа пришло слева вышло.

себе делал так.

очень удобно, учитывая что провод - 4 кв люминь

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подвести провод в распредкоробку 2,5 а от него спустить вниз 3 отдельных провода по 1,5, или сделать скрутку в подрезетнике.

 

А автоматом какого номинала будете защитать такую комбинированную линию (2.5 -> 1.5)?

Если 10А, то тогда зачем использовать 2.5 квадрата, если же больше 10A, то тогда каким образом защитить линию 1.5 квадрата от возможной перегрузки? То же самое касается и распайки линий через механизм розетки.

 

Imho, провода в линии должны быть одного калибра, распайка линий не должна осуществляться через оконечные механизмы, зможно за за исключением подключения тупиковой группы розеток (хотя ПУЭ это похоже запрещают).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 тижні потому...

 

Imho, провода в линии должны быть одного калибра, распайка линий не должна осуществляться через оконечные механизмы, зможно за за исключением подключения тупиковой группы розеток (хотя ПУЭ это похоже запрещают).

 

Так резетки и планируются тупиковыми, проходных не будет, я планирую на каждую группу розеток отдельный кабель, а где силовые розетки то на каждую розетку из группы (кухня, ванная).