Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Щиток в квартире, вопросы по диф. автоматам, реле и т.п.

scipion

Рекомендовані повідомлення

Добрый день, помогите пожалуйста определиться с начинкой для щитка, какие то общие знания по электрике я имею, но вот от всяких нюансов по электромонтажу к сожалению далек.

 

В коридоре автомат С63А, за ним счетчик, с него в квартирный щиток на автоматы заходит 2 линии - 3х4мм2 и 3х6мм2, по квартире в данный момент идут:

 

3х линии света

1х газовый котел + холодильник

1х на индукционную плиту (сюда пойдет 6ка)

1х стиралка + розетки в сушилке (считай еще одна ванная)

4х розетки (на 1 линии розетки в ванной и туалете)

1х насос для теплого пола

 

Домашний щиток на 12 слотов, расширить его к сожалению нет возможности, но вот в коридорный щиток можно напихать много всего

 

В данный момент планирую засунуть в коридоре реле напряжения Зубр на 63А сразу за счетчиком, потом за ним механическое диф.реле на 63А, а с него уже пустить 2 линии в квартиру на автоматы (или диф.автоматы), по номиналам автоматов вроде как тоже более ли менее понял (планирую 10А на 1.5мм, 16 на 2.5, 25 на 4, 32 на 6), а вот куда надо цеплять диф.автоматы и реле и какого типа - вот тут загвоздка.

 

Если по конкретным вопросам

1) правильный ли порядок подключения реле напряжения и диф.реле в коридоре, какой тип диф.реле надо и с каким током утечки, ставить там 0.03 или 0.1, или лучше 2 отдельных дифа - первый на индукционку, второй на все остальное, или возможно там вообще дифа не надо и просто в квартире на больше диф.автоматов натыкать ?

2) зубр брать D63 или D63t, есть ли смысл в этой термозащите?

3) т.к. мало места в квартирном щитке планирую ставить 1-слотовые электронные диф.автоматы (например ETI KZS-1M), про то, что они без питания не срабатывают знаю, решит ли эту проблему реле напряжения, которое как я понимаю итак всю электрику должно вырубить, если с питанием будет проблема, или есть нюансы? или возможно есть смысл несколько линий объединить и поставить механические диф.автоматы на 2 слота?

4) на какие линии есть смысл ставить диф. автоматы и какого типа, если стоит общее диф. реле на входе, или если не ставить общее, то вешать ли на все дифы или куда то достаточно обычных автоматов?

 

Ну и конечно же буду признателен за любую критику.

 

Добавлено через 27 минут

попробовал накидать приблизительную схему

 

EejQYW.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дифавтоматы с током срабатывания по утечке 30 мА ставятся для защиты групповых розеточных линий. На освещение дифавтоматы как правило ставить необязательно (хотя бывают исключения).
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Накой вам то УЗО на 300мА?

При отсутствии места в щите одномодульные Дифы какраз и решат проблему, выбор правильный. Под газовый котел вам нужен будет еще ИБП, а в случае обестачивания холдильник быренько разрядит аккумулятор, поэтому разделите линии, или подкиньте котел к насосу ТП.

Какая мощность вар. пов-ти, они обычно кил на 8, АВ 32А маловато будет, ну то можно поменять в любое время.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...