Help! Нужны нормативы на установку дизель-генератора

engeneer

Рекомендовані повідомлення

... Предыстория достаточно характерная для наших широт. Хозяин мини-гостиницы в одном южном городе купил станцию (Genmac Urban 14 кВт) в шумозащитном кожухе (по паспорту 72 Дб) и поставил в гараже. Цель - резервное питание и решение проблем с перегрузом сети (когда в гостинице проводятся мероприятия, не хватает мощности для кондиционеров).

Выхлоп вывели на крышу.

К несчастью, ближайшая соседка за забором - работница Горисполкома и с хозяином на ножах. Грозится затаскать по инстанциям и не дать покоя.

 

Пытаюсь найти нормативные акты по теме, но пока ничего не накопал. С какой стороны ждать лажу - от энергетиков, ГорСЭС и пр.?

Где прописаны нормы шума, выхлопа и т.д.?

Какие есть запреты и какие нужны разрешения (и нужны ли)?

Можно ли обойти инстанции, если поставить агрегат на шасси?

 

Заранее благодарен всем откликнувшимся!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Держенергонагляд и РЭС:

 

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів

 

7.3. Автономні електростанції

 

Шум (СЭС):

 

Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

там кучу разрешений надо будет.. у нас один из заказчиков высаживал лесополосу (!) чтобы выдержать нормируемое расстояние до жилых домов.

но это только в том случае, если дизель стационарный. постановка его на шасси может решить большинство проблем. на неделе отпишусь чего там надо

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

постановка его на шасси может решить большинство проблем.

+1

Если даже почти не все проблемы..

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Держенергонагляд и РЭС:

 

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів

 

7.3. Автономні електростанції

 

Шум (СЭС):

 

Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки

 

Спасибо!

Отчасти ситуация прояснилась. Выходит, никаких особых запретов нет - претензии могут быть либо к уровню шума либо к загрязнению воздуха?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

там кучу разрешений надо будет.. у нас один из заказчиков высаживал лесополосу (!) чтобы выдержать нормируемое расстояние до жилых домов.

но это только в том случае, если дизель стационарный. постановка его на шасси может решить большинство проблем. на неделе отпишусь чего там надо

С нетерпением жду информацию - что за разрешения, где прописаны, к любой ли мощности относятся.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо!

Отчасти ситуация прояснилась. Выходит, никаких особых запретов нет - претензии могут быть либо к уровню шума либо к загрязнению воздуха?

 

Самое мутное - охорона атмосферного повітря. Необходимо разрешение на выхлоп от стационарно установленного генератора. Если не получится в южном городе его получить, то таки придётся на колёса ставить, что в принципе войну не отменяет - затягивает.

 

Закон України Про охорону атмосферного повітря

 

Пожарники могут прицепится для/от них:

 

НТПД 90 Нормы технологического проектирования дизельных электростанций

1.1. Настоящие нормы устанавливают основные требования к проектированию новых, расширяемых и реконструируемых стационарных дизельных электростанций (ДЭС) единичной мощностью агрегатов 30 кВт и выше.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Самое мутное - охорона атмосферного повітря. Необходимо разрешение на выхлоп от стационарно установленного генератора. Если не получится в южном городе его получить, то таки придётся на колёса ставить, что в принципе войну не отменяет - затягивает.

Действительно, закон мутный, что дышло. ;) К счастью, установки от 30 кВт - это не наш случай. Станция достаточно маломощная - объем дизеля (Lombardini, между прочим! :D) - всего 1000 куб., меньше чем у легковушки, коих на каждом углу...

В общем, последим за развитием событий. Хозяин готов отказаться от станции или купить взамен более дорогую но более тихую. Воевать с соседями не хочет.

С другой стороны, сеть там такая, что без резерва никак.

Поставить на шасси - без вопросов, хотелось бы знать какие проблемы это снимет...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Там двигатель LDW1003, а он согласно данных производитель относится к модели, отвечающие самым последним европейским экологическим требованиям согласно сертификации 97/68/CE Step 2. У нас данная норма пока не распостраняется даже на грузовики, так что можно СЭС поспорить,покрайней мере попробовать.

А соседей как обычно коробит от того, что у них есть свет,а я сижу без света и ещё и "слышу! как он надо мной издевается".:crazy:

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

так что можно СЭС поспорить,покрайней мере попробовать.

А соседей как обычно коробит от того, что у них есть свет,а я сижу без света и ещё и слышу! как он надо мной издевается".:crazy:

Тут кстати палка с двух концов...Вы только покажите СЭС паспорт насчет выбросов от ДВС,как они ткнут носом в графу о уровне шума...где будет сказано 72Дб, при разрешенных в жилых кварталах 45дб, та еще и минус 5дб--- поправка для курортной зоны :( итого нужен ДГ с уровнем шума 40дб...

а пока сколько же на самом деле дб, для СЭС остается загадкой, пока не сделают измерения..

Змінено користувачем gerasim_76
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тут кстати палка с двух концов...Вы только покажите СЭС паспорт насчет выбросов от ДВС,как они ткнут носом в графу о уровне шума...где будет сказано 75Дб, при разрешенных в жилых кварталах 45дб, та еще и минус 5дб--- поправка для курортной зоны :( итого нужен ДГ с уровнем шума 40дб...

а пока сколько же на самом деле дб, для СЭС остается загадкой, пока не сделают измерения..

В этом-то вся загвоздка. Сегодня приезжали ребята из СЭС с шумомером, ткнули микрофон в двигатель, он и показал 90 Дб :o

В паспорте сказано 72 дБА на расстоянии 7 м. Станция стоит в гараже. Что намерили на улице пока не знаю, чуть позже мне расскажут.

Там двигатель LDW1003, а он согласно данных производитель относится к модели, отвечающие самым последним европейским экологическим требованиям согласно сертификации 97/68/CE Step 2.
Спасибо, информация полезная. Пока камень преткновения - шум, но если дойдет до выбросов, это может очень даже пригодиться.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В этом-то вся загвоздка. Сегодня приезжали ребята из СЭС с шумомером, ткнули микрофон в двигатель, он и показал 90 Дб :o

:o Должны измерять на территориях, непосредственно примыкающих к зданиям и в квартирах при открытых форточках. Двигатель вообще не требуется измерять.

Если возможно, акт покажите, что они там намалевали..

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В этом-то вся загвоздка. Сегодня приезжали ребята из СЭС с шумомером, ткнули микрофон в двигатель, он и показал 90 Дб :o

Поставить дополнительный глушитель, на улице шума станет по меньше.

А по поводу замера "под кожухом", так он для этого и в кожухе чтоб тише было. Без кожуха дизель 3000 об/мин это "пушной зверь".

Пусть меряют на улице при закрытых дверях в гараж и доп. глушителе.

А иначе это господа СЭС "придираются", и можно у них попросить в письменном виде обосновать свои заключения, а после этого с ними бодатся, хотя для частной гостинницы может вылезти боком.

И как вариант поменять аппарат на 1500 об/мин в кожухе, минус 15-20 Дба аж бегом.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

:o Должны измерять на территориях, непосредственно примыкающих к зданиям и в квартирах при открытых форточках. Двигатель вообще не требуется измерять.

Если возможно, акт покажите, что они там намалевали..

Если он попадет ко мне - выложу обязательно. По поводу замеров, понимаю так, что мерить должны от соседей, у которых претензии...

Поставить дополнительный глушитель, на улице шума станет по меньше.

А по поводу замера "под кожухом", так он для этого и в кожухе чтоб тише было.

А иначе это господа СЭС "придираются", и можно у них попросить в письменном виде обосновать свои заключения, а после этого с ними бодатся, хотя для частной гостинницы может вылезти боком.

И как вариант поменять аппарат на 1500 об/мин в кожухе, минус 15-20 Дба аж бегом.

Скорее всего, так и сделаем, даже модель присмотрели - однофазный Geko 15010E-S_MEDA_SS, по паспорту 62 дб. Но игрушка не из дешевых, как минимум месяц ждать и нет гарантий, что конфликт будет исчерпан...

Конфронтация с СЭС - дело гиблое, здесь надо мирное решение. Доп глушитель - вариант, хотя бесшумным агрегат не станет все равно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если он попадет ко мне - выложу обязательно. По поводу замеров, понимаю так, что мерить должны от соседей, у которых претензии...

 

(ссылка устарела)

2.12. Измерение шума на селитебной территории следует проводить: на площадках отдыха микрорайонов и групп жилых домов, площадках детских дошкольных учреждений и участках школ, территориях больниц и санаториев - не менее чем в трех точках, расположенных на ближайшей к источнику шума границе площадок (вне звуковой тени) на высоте 1,2 - 1,5 м от уровня поверхности площадок; на территории, непосредственно прилегающей к жилым домам и зданиям больниц, санаториев, детских дошкольных учреждений и школ - не менее чем в трех точках, расположенных на расстоянии 2 м от ограждающих конструкций зданий на высоте 1,2 - 1,5 м от уровня поверхности территории и, при необходимости, на уровне середины окон. Окна зданий в этом случае должны быть закрыты.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

(ссылка устарела)
Они так и сделали - замеры производились в нескольких точках вне гаража... Подождем, обещали позже сбросить.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

мои мало чем помогли.. в основном консультируемся у подрядчика по дизелям - Мадека. знаю только, что согласовывать нужно у:

 

1.Районные электрические сети (РЭС)

2.Санэпидемстанция

3.Охрана труда

4.МЧС

5.Госэнергонадзор

 

удачи вам!

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Они так и сделали - замеры производились в нескольких точках вне гаража... Подождем, обещали позже сбросить.

Понятие "вне гаража" можно повернуть в любую сторону, нужно измерять в 2 метрах от здания с жильцами.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Понятие "вне гаража" можно повернуть в любую сторону, нужно измерять в 2 метрах от здания с жильцами.

Тоже так понимаю. Дождемся результатов - поглядим.

:beer: