Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Резервное питание

FLASH

Рекомендовані повідомлення

dimich99 з такою напругою можуть працювати пристрої з підтримкою РоЕ. Далеко не всі хороші мають таку можливість. А ті що мають - мають широкий діапазон допусків. навіть від +9 до +60 ;) І залежить це від використаного в конкретному пристрої ДС-ДС перетворювача.

Ящо згадати, що більшість мережевого обладнання заточена на +5 та +12. А РоЕ +48 пристрої споживають малі струми, то куди логічніше і простіше опиратись на 12-ти вольтове живлення з перетворенням при потребі на +5 і +48. Тимпаче, що ККД малопотужніх ДС-ДС перевищує 95%.

А знайти БЖ на +48 з підтримкою зарядки АКБ ой як не просто...

 

На вашому місці, для хорошого не домашнього рівня обладнання я б не експериментував з прямим підключенням АКБ до живлення від мережі. Ціексперименти можуть коштувати доволі дорого :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

dimich99 з такою напругою можуть працювати пристрої з підтримкою РоЕ. Далеко не всі хороші мають таку можливість. А ті що мають - мають широкий діапазон допусків. навіть від +9 до +60 ;) І залежить це від використаного в конкретному пристрої ДС-ДС перетворювача.

Ящо згадати, що більшість мережевого обладнання заточена на +5 та +12. А РоЕ +48 пристрої споживають малі струми, то куди логічніше і простіше опиратись на 12-ти вольтове живлення з перетворенням при потребі на +5 і +48. Тимпаче, що ККД малопотужніх ДС-ДС перевищує 95%.

А знайти БЖ на +48 з підтримкою зарядки АКБ ой як не просто...

 

На вашому місці, для хорошого не домашнього рівня обладнання я б не експериментував з прямим підключенням АКБ до живлення від мережі. Ціексперименти можуть коштувати доволі дорого :)

 

Пое може мати 48 вольт тому що циска як видає це пое на вихід на всіх портах для живлення тих же цискофонів живиться від 48 або 230.Пое то пое а стандарт живлення то стандарт і до езернета ніякого відношення немає. промисловий стандарт так би сказати а не тому що десь є якись блок пое який живить якийсь там наностейшн на мачті. 48 напряму від блока і не видумувати фігні з 12 вольтами бо 48 то просто стандарт для первого виду обладнання я вже казав, не домашнього. На атс блоки акумуляторів стоять на 48 і все там продумано з живленням і звичайно всі захисти а як то називати напряму чи не напряму то діло кожного. Те що мікротіки мають широкий стандарт напруг не робить їх промисловими і доречі домашніми їх теж не назвеш та і 48 в них ніби нема або далеко не у всіх.

Нетреба ніяких перетворень з 5 чи 12 на 48, тут вже сказали лишній девайс який може вийти з ладу в самий непідходящий момент. Та і дс-дс то на пару ват а коли 10 кіловат?

У відповідного обладнання з 48 вольтовими блоками ніяких проблем то навіть простіше ніж 230. Все просто і шукати нетреба тільки бабло плати , але обладнання то промислове, там пофіг на бабло. А зарядку для 48 В пачки акумів теж нема проблем. Річ не за 3 баксові рішення звичайно і з домашніми потребами порівнювати взагалі глупо. Від 48 зручно упсувати стійки з обладнанням(яке має 48 в живлення) наприклад під кіловат щоб не було втрат на всякі 48-230(синус) перетворення.Мобільшики в своїх контейнерах теж все телекомунікаціне обладнання живлять (заупсовують) від 48. На 3 ватні тплінки вдома звичайно це робити абсурд.

Напряму до мережі акуми ніхто не підключає, читай уважно чи ти написав то щоб приколупатись і пофлудити?

Змінено користувачем dimich99
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

dimich99 книжки Вам не писати... :)

і не збирався. а бачу тобі пофлудити всетаки хочеться.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я тоже часто думал, почему многие альтернативные системы опираются на 12 вольтовый батареи и инверторы потом в 220, дурной КПД выходит. С 48 вольтами лучше работать.

 

А еще лучше - с 24В.

У Минвела, кстати, и готовый блок для ИБП на 24В есть - DR-UPS40 (до 40А !!!). К нему нужно еще БП ставить.

 

Если нужно именно 12В - то тогда смотреть в сторону ИБП для видео-наблюдения (в металлических коробках ~30х30см - до 10А).

Ну или на дин-рейку нашего производства 12/24В со встроенным БП - pulseadaptor.com.ua/ibip/60w/ibip-v-korpuse-na-din-reyku-60w.html (до 5А-12В или 2.5А-24В).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А еще лучше - с 24В.

 

почему лучше? Чем выше напряжение, тем меньше потери на транспортировку по проводам.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

почему лучше? Чем выше напряжение, тем меньше потери на транспортировку по проводам.

 

Потому что промышленная автоматика работает на 24В.

Соответственно, куча устройств и датчиков (как на дин-рейку, так и коробочных), которые можно использовать в своих целях.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Потому что промышленная автоматика работает на 24В.

 

вроде как контекст - КПД инвертора, а не промавтоматика)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вроде как контекст - КПД инвертора, а не промавтоматика)

 

Т.е. нужно просто преобразовать во что-либо без дальнейшего использования - главное, чтобы КПД стремился к 100%?

:)

 

Добавлено через 4 минуты

Насколько я понял, речь идет об использовании низковольтного бесперебойного питания без дополнительного преобразования 220В-12(24/48)В-220В-прибор, а напрямую 220В-прибор.

Вот этот самый "прибор" может питаться как 12В, так и 24/48В.

 

Наприклад хороше комунікаційне обладнання не домашнього рівня : АТС, роутери, свічі мають вхід 48 ( 40-56) Вольта
Я тоже часто думал, почему многие альтернативные системы опираются на 12 вольтовый батареи и инверторы потом в 220, дурной КПД выходит.

 

Добавлено через 8 минут

У себя подобную задачу решил установкой БП MeanWell DRP-480-24 (24В, 20А) и контроллер MeanWell DR-UPS40 (24В, до 40А) плюс два аккумулятора CSB GP12400 (12В, 40Ач).

От этого всего питается "умный дом" (контроллер, датчики, подсветка, контроль доступа).

 

Роутер, свитч, коммутатор, которые питаются от 12В, подключены через преобразователь 24В-12В. В дальнейшем возможно будет свой отдельный ИБП на 12В (по схеме, как реализовано на 24В).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...