Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Покритикуйте систему підняття тиску

mike_tk

Рекомендовані повідомлення

Вітаю,

 

Потрібно підняти водопровідний тиск в під’їзді 5ти поверхового будинку, параметри наступні:

Вхід водопроводу в будинок – 2 дюйми, тиск на вході 1.5 бар.

В під’їзді 5 квартир (одна на поверх) в кожній квартирі проживає 3 людини.

Існує 2 стояки, труба першого 1 дюйм, другого 1.25 дюйма.

 

До першого в кожній квартирі підключено:

- кухня (кухонна мийка, посудомийна машина),

- туалет (унітаз та умивальник)

До другого:

- туалет (унітаз та умивальник)

- ванна (умивальник, ванна, душ-кабінка)

 

Як Ви розумієте, на п’ятому поверху, тиск практично 0.

 

Планую поставити наступну систему:

- Насос, Wilo MHI 205 3~400 (3 фази) (5 м3)

- Гідроакумулятор 300л

- На виході кожного стояка в квартиру – редуктор тиску.

 

Хвилюють наступні речі:

- Модель насосу, можливі альтернативи,

- Продуктивність насосу (чи достатній розхід? можливо завеликий?)

- Автоматика тиску та захисту для 3х фазних двигунів,

- Чи існує потреба в редукторах тиску? Можливо розхід не буде насітльки різнитися для 1го та 5го поверху?

 

Наперед вдячний за будь-які зауваження.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для начала - согласуйте с водоканалом, иначе высосите воду из соседних квартир (домов).
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для начала - согласуйте с водоканалом, иначе высосите воду из соседних квартир (домов).

 

Насос нормальновсасывающий, такой проблемы быть не должно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Насос нормальновсасывающий, такой проблемы быть не должно.

 

Только воды в трубе может не хватить.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну, для такого предусмотрена защита от сухого хода.

 

Ну воды от этого больше ведь не станет.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну воды от этого больше ведь не станет.

 

Вода есть, нет давления. Для нормальновсасывающего насоса нужен подпор воды, хотя-бы 1бар, есть 1.5-1.8. Через 2" протекти воды может достаточно много (кто-то подскажет сколько именно?).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

редукторы не нужны-перепад давления всего 1.5 атм.-не критично.станцию лучше собрать из двух насосов с суммарной производительностью около 8 кубов в час,с попеременным включением насосов-так надёжнее.вместо бака на 300л-бак 24л.+частотник+защита от сухого хода посредством реле давления.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вместо бака на 300л-бак 24л.+частотник+защита от сухого хода посредством реле давления.

 

Спасибо за ответ.

Но не видел нигде частотника для 3х фазного двигателя, кто подскажет где найти?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вітаю,

 

Потрібно підняти водопровідний тиск в під’їзді 5ти поверхового будинку, параметри наступні:

Вхід водопроводу в будинок – 2 дюйми, тиск на вході 1.5 бар.

В під’їзді 5 квартир (одна на поверх) в кожній квартирі проживає 3 людини.

Існує 2 стояки, труба першого 1 дюйм, другого 1.25 дюйма.

 

До першого в кожній квартирі підключено:

- кухня (кухонна мийка, посудомийна машина),

- туалет (унітаз та умивальник)

До другого:

- туалет (унітаз та умивальник)

- ванна (умивальник, ванна, душ-кабінка)

 

Як Ви розумієте, на п’ятому поверху, тиск практично 0.

 

Планую поставити наступну систему:

- Насос, Wilo MHI 205 3~400 (3 фази) (5 м3)

- Гідроакумулятор 300л

- На виході кожного стояка в квартиру – редуктор тиску.

 

Хвилюють наступні речі:

- Модель насосу, можливі альтернативи,

- Продуктивність насосу (чи достатній розхід? можливо завеликий?)

- Автоматика тиску та захисту для 3х фазних двигунів,

- Чи існує потреба в редукторах тиску? Можливо розхід не буде насітльки різнитися для 1го та 5го поверху?

 

Наперед вдячний за будь-які зауваження.

Мне представляется система:

Вход- обратный клапан- фильтр- герметичная накопительная емкость-насос- обратный клапан- реле- тройник- расширительный бак - выход.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в пиковом расходе MHI205-го не хватит-я бы поставил таких два.

 

Спасибо. Как вы считаете, какой пиковый расход возможен?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

максимальный расход составит примерно 0.7(расход смесителя в ванной)х5(квартир)=3.5м3\ч.изначально я посчитал ,что на каждом стояке по 5 квартир... в целом насоса выбранного вами хватит,но я бы рекомендовал использовать станцию на базе двух насосов суммарной производительностью 4м3\ч-так надёжнее.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо. Как вы считаете, какой пиковый расход возможен?

 

если входной счетчик 1/2 то 1,5*5кв.=7,5м.куб, 3/4....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вся озвученная информация имеет смысл лишь в том случае, если Вы будете делать официальный проект со всеми согласованиями. Иначе, любое вмешательство в работу коммунальных сетей приведет к штрафу, демонтажу, отключению водоснабжения. А при официальном продвижении данного проекта Вы столкнетесь с некоторыми затруднениями. Во первых как Вы подключитесь к эл. энергии? Во вторых, все установленное оборудование Вы обязаны будете передать ЖЭКу (или ОСББ), поскольку без ихнего одобрения ничего не будет.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вся озвученная информация имеет смысл лишь в том случае, если Вы будете делать официальный проект со всеми согласованиями. Иначе, любое вмешательство в работу коммунальных сетей приведет к штрафу, демонтажу, отключению водоснабжения. А при официальном продвижении данного проекта Вы столкнетесь с некоторыми затруднениями. Во первых как Вы подключитесь к эл. энергии? Во вторых, все установленное оборудование Вы обязаны будете передать ЖЭКу (или ОСББ), поскольку без ихнего одобрения ничего не будет.

 

Вам что..жалко..??? Пускай человек попробует сделать...как считает нужным....

В любом случае какой-то опыт будет приобретен.....