Осенью 2012 года стукнуло 10 лет с тех пор, как я начал заниматься своим любимым делом.

Как-то вечером, сидя на рыбалке с друзьями и слушая их истории о разных приключениях на работе, я подумал: «А что я могу рассказать о своей профессии?»

Жизненные моменты я, пожалуй, оставлю при себе:), а вот профессиональными поделюсь с удовольствием.

 

В этой ветке постараюсь регулярно обновлять информацию о реализованных объектах по направлениям:

 

- Теплый пол

- Полное отопление

- Системы снеготаянья на открытых площадях

- Системы защиты от снега и льда на кровлях, в желобах и водостоках

- Системы защиты труб от замерзания

- «Нестандартные» нагревательные системы

 

Все вышеперечисленное реализовано на базе Электрических Нагревательных Кабелей совместно с моими партнерами.

История будет тянуться с уже далекого 2002 года, поэтому выкладывать буду постепенно.

Если эти примеры и наш опыт кому-то пригодятся или помогут решить ту или иную задачу – будем рады!

 

Поехали!!!...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Система: снеготаянье ступеней частного дома

Место: Колонщина

Установленная мощность: 2100 Вт.

Тип регулятора: DEVIreg™ 130.

Тип кабеля: DTIP-18.

Год установки: 2012.

 

1382832518_.jpg.6352e74c1bc9d67a838fccf79c045211.jpg 396751181_2.jpg.647d1efcb946549d8b1ee45b0755e0ac.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Система: Резервное отопление в гараже

Место: Коттеджный комплекс "Олимпик Парк"

Установленная мощность: 2540 Вт.

Тип регулятора: VERIA Control T45..

Тип кабеля: DTIP-18.

Год установки: 2012.

 

297173129_.jpg.35ff0a763e99d51b90cbe4553304d113.jpg 1330521219_2.jpg.fa55787af4ac31b0e3f61f367feac178.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Система: Теплый пол вся квартира

Место: Киев

Установленная мощность: 7290 Вт.

Тип регулятора: DEVIreg 550..

Тип кабеля: мат DTIF-150.

Год установки: 2010.

 

10122010257.thumb.jpg.ecdfb20d0eb9fcb051dab076b55a49df.jpg 10122010263.thumb.jpg.ab41dc07120ea9436d50240b4e745be9.jpg 10122010264.thumb.jpg.1421050c77ec9ff5a46b3471cd54221e.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Система: Снеготаяние на винтовой лестнице

Место: Крюковщина

Установленная мощность: 3525 Вт.

Тип регулятора: DEVIreg™ 130

Тип кабеля: DSIG-20.

Год установки: 2010.

 

vint.jpg.bf7bbadf6aaa38be85584ef8e8642bf0.jpgvint2.thumb.jpg.690297dcf762d8645a10a8a88f84825b.jpgvint3.thumb.jpg.25692b0f197d4d786024e3a1b24adefa.jpgvint4.thumb.jpg.a056885586e2cf7bcb790e6db9804543.jpgvint5.jpg.1ccbbb319aab34cce82367cfd539a8d1.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Система: Защита от накопления снега на прозрачном навесе

Место: Киев

Установленная мощность: 12 кВт.

Тип регулятора: DEVIreg™ 850

Тип кабеля: DТСЕ-30.

Год установки: 2006.

 

Isida.thumb.jpg.14f5cbcff524ca94af8215080d1845fa.jpgIsida2.thumb.jpg.230b9c9c35d6140fbba3df891bf45fe5.jpgIsida3.thumb.jpg.58ee2c9f94f5f289d77ed6a6ff0d1c9c.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Система: Защита кромки, желобов и водостоков от намерзания льда

Место: Киев

Установленная мощность: 63 000 Вт.

Тип регулятора: DEVIreg™ 850.

Тип кабеля: DSIG – 20.

Год установки: 2005.

 

1956651719_.thumb.jpg.87d049fa4f50c4cf89447ed1a9f55663.jpg1706878918_2.jpg.4fe490870033c261b9e38b0cc28c0183.jpg1582485814_3.jpg.7f92af35d884341947d585e42351d491.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Система: Защита кромки, желобов и водостоков от намерзания льда

А название компании на на "Б" начинается?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Система: Система стаивания снега и льда на ступенях частного дома

Место: Киевская обл., Иванковичи

Установленная мощность: 10,2 кВт.

Тип регулятора: Devireg™ 330.

Тип кабеля: DSIG – 20.

Год установки: 2004.

 

468715996_.jpg.0c83b94c91331c7689ca7c8b25afa656.jpg 1869098241_.jpg.d4b94cb54d955da122adac00764b591e.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проще весь девишный архив упаковать на файлообменник, чем кормить малыми дозами. Все равно не информативно. :) В теме найдется максимум полтора десятка человек, которые понимают отличие 130 от 330.

 

Хотя, что там паковать , многие уже запакованы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А название компании на на "Б" начинается?

 

Вы угадали, крутите барабан и называйте следующую букву;)

 

Добавлено через 3 минуты

Проще весь девишный архив упаковать на файлообменник, чем кормить малыми дозами. Все равно не информативно. В теме найдется максимум полтора десятка человек, которые понимают отличие 130 от 330.

 

Так выложите... Какие проблемы?

В этой ветке я выкладываю объекты, к которым сам имею отношение...

 

Добавлено через 1 час 26 минут

Хотя, что там паковать , многие уже запакованы.

 

:shock: Даже несколько своих нашел...

 

Далі буде....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Система: Подогрев подъездных и пешеходных зон вокруг частного дома

Место: Киев

Установленная мощность: 192 кВт.

Тип регулятора: Devireg™ 330.

Тип кабеля: DTCE-30 и DSIG-20.

Год установки: 2010.

 

1175169051_.thumb.jpg.788c11617210c0710d747a4284ae241f.jpg948206961_1.thumb.jpg.ddabcc9d28f0990a4becc1179ec3f585.jpg947798571_2.thumb.jpg.b78401bf38453dbf27238807865af5f4.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Система: Снеготаянье на ступенях и входе в дом

Место: Коттеджный комплекс "Олимпик Парк"

Установленная мощность: 2540 Вт.

Тип регулятора: DEVIreg™ 130.

Тип кабеля: DTIP-18.

Год установки: 2012.

 

Olimpik.jpg.0aeae0772cf0b5e6dbcdaf1d52a1d09d.jpgOlimpik1.jpg.957317fb50ffdce8a0afea6dd5b7f3cf.jpgOlimpik2.jpg.a129afa4ae547b5b756257629fd3d3ce.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Система: Снеготаянье на ступенях частного дома

Место: Гнедын, Киевксая обл.

Установленная мощность: 5,6 кВт.

Тип регулятора: DEVIreg™ 330.

Тип кабеля: DTIP-18.

Год установки: 2012.

 

2046656616_.jpg.38bd6d977311db4336a2101b48d26337.jpg1949903949_1.jpg.825ade17922dcd143e75fb98c50cd5f1.jpg61896291_2.jpg.d2a21ffb769724973c23f98be718adc9.jpg1959023399_3.jpg.20d448b42d0d0c599f39ef13e91fce8d.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Система: Подогрев подъездных и пешеходных зон вокруг частного дома

Место: Киев

Установленная мощность: 192 кВт.

Тип регулятора: Devireg™ 330.

Тип кабеля: DTCE-30 и DSIG-20.

Год установки: 2010.

 

[ATTACH]259745[/ATTACH][ATTACH]259746[/ATTACH][ATTACH]259747[/ATTACH]

 

Здуріти можна...це ж скільки грошей тягне такий підігрів ? Напевно можна ціле село електрикою забезпечити...

  • Лайк 5
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Та я вас прошу - скільки того життя!:)

Якщо встановити пару кваратних метрів на ганку або підігріти десяток метрів жолоба/труби, то цифри доволі прийнятні.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Cтержневой UniMat когда-нибудь использовали? Поделитесь соображениями.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Та я вас прошу - скільки того життя!:)

Якщо встановити пару кваратних метрів на ганку або підігріти десяток метрів жолоба/труби, то цифри доволі прийнятні.

 

Та чекайте, про пару квадратів ніхто не говорить. Мова йде про підігрів пішохідних доріжок - а точніше цілого плацу перед будинком (зверніть увагу на те що я цитував пост №12)!

 

Мене ще цікавить в даному випадку питання безпеки...воно ж буде:

а) увесь час мокре

б) постійно (взимку) піддаватись перепадам температур

в) постійно буде піддаватись термічним (та і механічним) деформаціям

 

Тобто може статися так, що рано чи пізно десь "проб"є"...і хтось попаде під струм :(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мене ще цікавить в даному випадку питання безпеки...воно ж буде:

а) увесь час мокре

 

И что? Зато не скользко

 

б) постійно (взимку) піддаватись перепадам температур

 

Автоматика не даст, есть настройки "всегда держать минимальный плюс"

 

в) постійно буде піддаватись термічним (та і механічним) деформаціям

 

на то и расчитано

 

Тобто може статися так, що рано чи пізно десь "проб"є"...і хтось попаде під струм :(

 

Это решается автоматикой защиты. Типовое вобщем-то решение.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мене ще цікавить в даному випадку питання безпеки...воно ж буде:

а) увесь час мокре

б) постійно (взимку) піддаватись перепадам температур

в) постійно буде піддаватись термічним (та і механічним) деформаціям

Нормальний нагрівальний кабель саме на такі умови використання і розрахований: він екранований, герметичний, стійкий до впливу зовнішніх факторів. Все нормально. І не має різниці яка буде система - 200 Вт чи 500 кВт. (в Баку підігрівається автомобільний міст - там встановлені нагр. кабелі сумарною потужністю 9 МВт!).

В Україні також багато де чого встановлено із систем сніготанення. А на дахах, так взагалі, альтернатива нагрівальним кабелям - тільки лопата.:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нормальний нагрівальний кабель саме на такі умови використання і розрахований: він екранований, герметичний, стійкий до впливу зовнішніх факторів. Все нормально. І не має різниці яка буде система - 200 Вт чи 500 кВт. (в Баку підігрівається автомобільний міст - там встановлені нагр. кабелі сумарною потужністю 9 МВт!).

В Україні також багато де чого встановлено із систем сніготанення. А на дахах, так взагалі, альтернатива нагрівальним кабелям - тільки лопата.:)

 

Гм...цікаво. Ну, скажімо, візьмемо сходи будинку 5 сходинок і площадка, кажімо квадратний метр. Скільки така "система" потягне електроенергії за добу - і скільки це буде в гривнях. Грубо. В середньому.

 

Можна по-іншому. Скільки грошей потягне така система за зиму (тобто в меріод обмерзання вищеописаних сходинок) ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можна по-іншому. Скільки грошей потягне така система за зиму (тобто в меріод обмерзання вищеописаних сходинок) ?

В этой теме приводились цифры.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В этой теме приводились цифры.

 

Переглянув тему - порахував приблизно. Якщо взяти площу, скажімо 3 квадрати, то виходить десь приблизно 8 гривень на добу. Тобто в місяць 240 гривень. Трохи є...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Скільки грошей потягне така система за зиму

Пару прикладів (в обох випадках у вартість обладнання входить дорогий терморегулятор з датчиками температури та вологості). До тарифу на ел.енергію прохання не чіплятись, :) підставте інший.

Приклад 1. Захист даху будівлі з довжиною фасаду 30 м і висотою 12 м (2 труби):

Встановлена потужність системи сніготанення – 2,5 кВт.

Вартість обладнання (з автоматичним регулюванням) – 12 500 грн.

Час роботи системи за сезон 350-500 годин за сезон (залежить від інтенсивності опадів).

Споживання електроенергії 875-1250 кВт*год за сезон.

(або 320 – 460 грн за тарифом 36,48 коп. за 1 кВт∙год).

 

Приклад 2. Система сніготанення на ґрунті (тротуар, сходи, тощо) на площі 31 кв. м:

Встановлена потужність системи сніготанення – 11,5 кВт.

Вартість обладнання (з автоматичним регулюванням) – 26 000 грн.

Час роботи системи за сезон ~ 400 годин за сезон (залежить від інтенсивності опадів).

Споживання електроенергії становитиме 4500 кВт*год за сезон.

(1642 грн. за тарифом 36,48 коп. за 1 кВт∙год).

 

Повторюсь, що це як приклад. (до розрахунків входить дорогий, надійний кабель та регулятор з датчиками вологості)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Приклад 2. Система сніготанення на ґрунті (тротуар, сходи, тощо) на площі 31 кв. м:

Встановлена потужність системи сніготанення – 11,5 кВт.

Вартість обладнання (з автоматичним регулюванням) – 26 000 грн.

Час роботи системи за сезон ~ 400 годин за сезон (залежить від інтенсивності опадів).

Споживання електроенергії становитиме 4500 кВт*год за сезон.

(1642 грн. за тарифом 36,48 коп. за 1 кВт∙год).

 

Повторюсь, що це як приклад. (до розрахунків входить дорогий, надійний кабель та регулятор з датчиками вологості)

 

Якщо грубо - то виходить на 31 квадрат - 1642 гр. в сезон.

На 3.1 квадрати - 164.2 гр. в сезон.

То я виходить щось неправильно порахував ? :)

 

Якщо 164 гр. в сезон (!) то така система вартує щоб її монтувати.

послуги травматологів коштують дорожче ;)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...