На монометре гидроаккумулятора давление поднимается не выше 0,9 атм. В чем проблема? Не хватает мощности насосу или "виноваты" настройки реле давления?

 

P.S. Раньше давление было на уровне 2,5-3 атм., насос Водолей, гидроаккумулятор Varem на 100 литров

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проверьте давление воздушного подпора в гидоракамуляторе - как правило 1.5 атм. Скрорее всео вышел воздух через нипель (надо подкачать), но может груша порвалась...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Установил настройки реле на минимальное значение выключения насоса, но результат "0", насос не выключается и работает постоянно. Теперь регулярно выключаю автомат на насос ... Что делать???
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Отключите насос выключателем.

2. Откройте кран воды стравите давдение из водопровода.

3. возьмите (вело-мото-авто) шинный манометр и проверьте давление подпора в гидроаккамуляторе. Должно быть около 1.5 атм.

4. Если давление ниже, а оно скорее всего ниже, накачайте туда воздух при помощи шинного насоса/компрессора.

4.1. Если давление не восстанавливается, или того хуже воздух выходит через кран, то груша (мембрана) в гидроаккамуляторе порвана и нуждается в замене.

4.2. Если давление восстановилось, то закройте кран и включите насос. Вероятно Вам прийдётся заново настроить реле давления.

 

П.С. Хотя-бы раз в сезон проверяйте давление подпора.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Отключите насос выключателем.

2. Откройте кран воды стравите давдение из водопровода.

3. возьмите (вело-мото-авто) шинный манометр и проверьте давление подпора в гидроаккамуляторе. Должно быть около 1.5 атм.

4. Если давление ниже, а оно скорее всего ниже, накачайте туда воздух при помощи шинного насоса/компрессора.

4.1. Если давление не восстанавливается, или того хуже воздух выходит через кран, то груша (мембрана) в гидроаккамуляторе порвана и нуждается в замене.

4.2. Если давление восстановилось, то закройте кран и включите насос. Вероятно Вам прийдётся заново настроить реле давления.

 

П.С. Хотя-бы раз в сезон проверяйте давление подпора.

 

Давление в ГА в норме, из ниппеля воздух стравливается, вода не идет, поэтому мембрана не порвана. Наверняка насос не создает нужное давление, а это уже значительно хуже :(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мне тоже пришлось столкнуться с такой проблемой. Унас очень жесткая вода закальценировались отверстия на трубке Винтури, упало давление ,и пока не почистили толку небыло .
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мне тоже пришлось столкнуться с такой проблемой. Унас очень жесткая вода закальценировались отверстия на трубке Винтури, упало давление ,и пока не почистили толку небыло .

 

Подскажите что, где и как нужно чистить? Может у меня такая проблема?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...