Старый 04.09.2010, 22:13   #21
B.S.V.
Супер старожил форума
Аватар для B.S.V.
 
Регистрация: 18.08.2010
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 7,665
Вы сказали Спасибо: 2,683
Поблагодарили 8,778 раз(а) в 3,674 сообщениях
Отправить сообщение для B.S.V. с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ferrary Посмотреть сообщение
Я примерно понял т .е главное,чтобы ни кто не перекрыл оба пола при включенном насосе.Ну думаю до этого не дойдет,так как он заменяет радиаторы ,по крайней мере предупрежу хозяина,или сделаю боепас .Главное,чтобы схема была рабочая.У вас на ссылке это журнал,или что то такое,может можно почитать,хотя вы бы сами могли все это описать?Господин murava очень понимающий в этом деле человек,за что ему особы респект и уважение,но очень уж не понятный для простых смертных,слишком много наворотов.
По сути: не особо важно какой коллектор Вы сделаете верхним, а какой нижним. С подачи вода должна поступить на клапан RTL, затем коллектор,затем двигатель направление стрелки должно быть в следующий коллектор и затем в обратку отопления. Второй раз Вы собрали правильно, если направление стрелки двигателя в сторону коллектора с красными колпачками. И замените эти днепропетровские тройники, на горячей воде могут быть проблемы.
B.S.V. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2010, 22:29   #22
ts3
Старожил форума
Аватар для ts3
 
Регистрация: 28.09.2009
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 1,523
Вы сказали Спасибо: 362
Поблагодарили 672 раз(а) в 488 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей 31 Посмотреть сообщение
Узлы разные, но принцип работы одинаков. Если делаете сами, то желательно понимать, как работает этот узел.
На моей схеме смотрите на стрелочки.
Перекрывать? Петли пола могут перекрываться, при работающем насосе. Если такое возможно, то нужен байпас. Насос сгорит, если начнет качать в стенку.

Не сгорит.. Будет греться и электроэнергию потреблять...

Воочию видел ситуацию, когда хозяин дома с ЕЦ системой отоплению и возможностью принудительной циркуляции(на бойпасе циркуляционный насос установлен) - перекрыл на ТРИ(!) месяца шаровый кран за работающим насосом... Я в шоке, а насос жив-здоров

П.С. Насос - Грюндфосс
ts3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2010, 23:29   #23
Сергей 31
Консультант форума
 
Регистрация: 23.11.2007
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 19,254
Вы сказали Спасибо: 4,961
Поблагодарили 11,590 раз(а) в 6,428 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ts3 Посмотреть сообщение
Не сгорит.. Будет греться и электроэнергию потреблять
Так значит нормально, закрыть при работающем насосе после него кран?
Видел, слышал, делаю не первый год, насос продавит, и.т.д. Все эти слова, по меньшей мере, не профессиональные.
Сергей 31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2010, 23:35   #24
ts3
Старожил форума
Аватар для ts3
 
Регистрация: 28.09.2009
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 1,523
Вы сказали Спасибо: 362
Поблагодарили 672 раз(а) в 488 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей 31 Посмотреть сообщение
Так значит нормально, закрыть при работающем насосе после него кран?
Видел, слышал, делаю не первый год, насос продавит, и.т.д. Все эти слова, по меньшей мере, не профессиональные.
охо-хо)) Обвиняете меня в непрофессионализме?

А я всего-лишь поделился личным опытом, тем, что видел своими глазами. Насос действительно проработал 3 месяца подряд при закрытом кране.. Лично я к нему не имел абсолютно никакого отношения и, обратите внимание, сам был в шоке

Что Вас задело, что Вы сразу воевать? =))))
ts3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2010, 23:48   #25
Сергей 31
Консультант форума
 
Регистрация: 23.11.2007
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 19,254
Вы сказали Спасибо: 4,961
Поблагодарили 11,590 раз(а) в 6,428 сообщениях
По умолчанию

Для человека, который занимается сантехникой профессионально. Давать такие советы недопустимо. Из 1000 прочитавших эту фразу, пару человек именно так и поступят.
Сергей 31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2010, 23:53   #26
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
 
Регистрация: 04.12.2008
Адрес: Житомир-Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 12,514
Вы сказали Спасибо: 4,223
Поблагодарили 13,144 раз(а) в 5,205 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ferrary Посмотреть сообщение
Увожаемые форумчане, подскажите пожалуйста правильно ли собран смесительный узел.Два контура в каждом где то по 50 метров.Котел Вайлант.Вот выкладываю фото.www.stroimdom.com.ua/forum/pi...ictureid=11307

Отличный вариант удешевления дорогих заводских узлов.....
Абсолютно рабочий узел......и вариантов есть еще много...вот еще один
Миниатюры
25022010846.jpg  
Сергей_84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей_84 за это полезное сообщение:
ferrary (05.09.2010)
Старый 05.09.2010, 09:59   #27
SON
Супер старожил форума
 
Регистрация: 28.05.2009
Адрес: Украина
Пол: Мужской
Сообщений: 10,145
Вы сказали Спасибо: 5,438
Поблагодарили 5,840 раз(а) в 3,810 сообщениях
По умолчанию

ferrary, тут посмотрите, очень просто и понятно все описано.

homeenergy.ru/heating/7-smesitelnyi-uzel.html
SON вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо SON за это полезное сообщение:
aleks4ndr (02.02.2014), AlexFill (15.05.2014), bonny (25.01.2014), ivd52 (25.02.2011), semengv (22.01.2018), Мимопроходящий (06.09.2010), Хохол (21.12.2011)
Старый 05.09.2010, 11:28   #28
ts3
Старожил форума
Аватар для ts3
 
Регистрация: 28.09.2009
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 1,523
Вы сказали Спасибо: 362
Поблагодарили 672 раз(а) в 488 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей 31 Посмотреть сообщение
Для человека, который занимается сантехникой профессионально. Давать такие советы недопустимо. Из 1000 прочитавших эту фразу, пару человек именно так и поступят.
Ну и даже для этих 2-х человек из 1000(!) ничего фатального, как я написал, не случится...

Да и хотелось бы заметить, что для насосов с мокрым ротором ГОРАЗДО важнее защита от сухого хода(без охлаждения обмотка уж точно сгорит)..

П.С. Да, если планируется автоматика(сервоприводы и термостаты) на контуры теплого пола - перепускник лучше поставить
ts3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2010, 13:41   #29
ferrary
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 04.06.2009
Пол: Не указан
Сообщений: 60
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Отправить сообщение для ferrary с помощью AIM
По умолчанию

Всем бльшое спасибо.Теперь стал больше понимать в этом узле.А то смотрел на него,как баран на новые ворота.Завтра соберу его и установлю, сделаю фотку и выложу вам.Единственная проблема газ подключат к котлу только через месяц.А там уже во всю льют стяжку, муруют трубы и.т.д.Давлением то я проверил на течи все окей ,а вот как она работает не проверил.Думаю это не есть хорошо.Но что делать,или это нормально?
ferrary вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2010, 15:28   #30
B.S.V.
Супер старожил форума
Аватар для B.S.V.
 
Регистрация: 18.08.2010
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 7,665
Вы сказали Спасибо: 2,683
Поблагодарили 8,778 раз(а) в 3,674 сообщениях
Отправить сообщение для B.S.V. с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ferrary Посмотреть сообщение
Всем бльшое спасибо.Теперь стал больше понимать в этом узле.А то смотрел на него,как баран на новые ворота.Завтра соберу его и установлю, сделаю фотку и выложу вам.Единственная проблема газ подключат к котлу только через месяц.А там уже во всю льют стяжку, муруют трубы и.т.д.Давлением то я проверил на течи все окей ,а вот как она работает не проверил.Думаю это не есть хорошо.Но что делать,или это нормально?
Межосевые расстояния у Вас не поменяются, а все перекрутить час работы.Удачи в запуске.
B.S.V. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2010, 19:10   #31
SON
Супер старожил форума
 
Регистрация: 28.05.2009
Адрес: Украина
Пол: Мужской
Сообщений: 10,145
Вы сказали Спасибо: 5,438
Поблагодарили 5,840 раз(а) в 3,810 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ts3 Посмотреть сообщение
Да и хотелось бы заметить, что для насосов с мокрым ротором ГОРАЗДО важнее защита от сухого хода(без охлаждения обмотка уж точно сгорит)..
И я пять копеек вставлю.
В данных насосах обмотка водой не охлаждается, там тока ротор в воде, и сухой ход влияет лишь на износ втулок. (верх буржуйской инженерной мысли-смазывать подшипники водой ) А не горят они потому как мощность мизерная, если взять насосы с движками 2-3 кВТ, там моторам пипец придет точно.
SON вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2011, 18:44   #32
ferrary
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 04.06.2009
Пол: Не указан
Сообщений: 60
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Отправить сообщение для ferrary с помощью AIM
По умолчанию

Здравствуйте всем.Подключили отопление,и вот работает теплый пол.Но что то мне не нравится,как он греет.Хотя вроде пол теплый.Одна ветка 50 метров,другая 70.Скажите пожалуйста,все ли правильно.Правда,плитка еще не лежит.Ну вобщем, как то не кипяток,или я привык,что батареи не дотронешься.
ferrary вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2011, 18:49   #33
Hans
Старожил форума
 
Регистрация: 06.07.2007
Адрес: Киев, Подгорцы
Пол: Мужской
Сообщений: 2,700
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 653 раз(а) в 389 сообщениях
По умолчанию

на представленной фотке нет смесителя. эта схема собрана неверно.
Hans вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2011, 19:06   #34
ferrary
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 04.06.2009
Пол: Не указан
Сообщений: 60
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Отправить сообщение для ferrary с помощью AIM
По умолчанию

А вот на этом сайте тоже не правильно.(ссылка устарела). И в посте номер 12 Сергей 31 дал вроде такую же схему.
ferrary вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2011, 19:20   #35
Hans
Старожил форума
 
Регистрация: 06.07.2007
Адрес: Киев, Подгорцы
Пол: Мужской
Сообщений: 2,700
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 653 раз(а) в 389 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ferrary Посмотреть сообщение
А вот на этом сайте тоже не правильно.(ссылка устарела). И в посте номер 12 Сергей 31 дал вроде такую же схему.
вы правы. указанные схемы могут работать. у вас - нет.
Hans вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2011, 19:52   #36
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
 
Регистрация: 04.12.2008
Адрес: Житомир-Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 12,514
Вы сказали Спасибо: 4,223
Поблагодарили 13,144 раз(а) в 5,205 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
на представленной фотке нет смесителя. эта схема собрана неверно.

прекрасный смеситель, не вводите людей в заблуждение
Сергей_84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2011, 19:58   #37
ferrary
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 04.06.2009
Пол: Не указан
Сообщений: 60
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Отправить сообщение для ferrary с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
вы правы. указанные схемы могут работать. у вас - нет.
А чем же отличается моя схема,только тем что у меня нет боепаса?Но я точно знаю что ветки отключаться не будут.
ferrary вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2011, 19:40   #38
gta80
Старожил форума
 
Регистрация: 18.02.2008
Адрес: Киев и окрестность
Пол: Мужской
Сообщений: 1,805
Вы сказали Спасибо: 772
Поблагодарили 1,040 раз(а) в 514 сообщениях
Отправить сообщение для gta80 с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей_84 Посмотреть сообщение
прекрасный смеситель, не вводите людей в заблуждение
а вот такой вопрос - у меня стоит ТЕСЕшный смесительный узел. В отличии от картинки на Дельтатерм,

(ссылка на изображение устарела)
у моего термоголовка стоит сверху. Направление воды - аналогичное, снизу подача, сверху обратка. Я сначала грешил на установщика, сегодня достал документацию, котрая с ним шла, - там тоже термоголовка сверху (т.е. все правильно).
(ссылка на изображение устарела)
Не могу понять принцип работы
gta80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2011, 20:02   #39
ferrary
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 04.06.2009
Пол: Не указан
Сообщений: 60
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Отправить сообщение для ferrary с помощью AIM
По умолчанию

Такое впечатление,что в теплых полах,кроме проблем,ничего быть не может.HANS и MURAVA говорят,что пол работать не будет,Сергей31 говорит,что все будет работать.Вобщем все у меня работает,но я просто не знаю,как должны работать полы.Ложу руку на пол вроде тепло,но не сильно.Где бы попробывать у того,у кого,в место отопления теплый пол.
ferrary вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2011, 20:07   #40
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
 
Регистрация: 04.12.2008
Адрес: Житомир-Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 12,514
Вы сказали Спасибо: 4,223
Поблагодарили 13,144 раз(а) в 5,205 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ferrary Посмотреть сообщение
Такое впечатление,что в теплых полах,кроме проблем,ничего быть не может.HANS и MURAVA говорят,что пол работать не будет,Сергей31 говорит,что все будет работать.Вобщем все у меня работает,но я просто не знаю,как должны работать полы.Ложу руку на пол вроде тепло,но не сильно.Где бы попробывать у того,у кого,в место отопления теплый пол.
какова температура подачи на котле? и какую вы выставили на термоголовке?
Сергей_84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей_84 за это полезное сообщение:
1phantom (17.02.2016)
Ответ

Опции темы



Текущее время: 07:56. Часовой пояс GMT +2.

Если Вы пользователь

Вы можете зарегистрироваться как пользователь и использовать весь функционал форума.
В любой момент Вы можете изменить свой статус с пользователя на компанию зайдя в личный кабинет.

Регистрация пользователя

Если Вы компания

Вы можете зарегистрироваться как компания и вести свою деятельность на нашем сайте.
Вы также можете создавать темы и отвечать в форуме.

Регистрация компании