Здравствуйте.

я живу в небольшом городе и выбор электриков не очень велик

Сейчас требуется поставить автоматы и узо и хочется узнать у профи какие поставить, чтобы когда вызову электрика, хоть как-то быть вкурсе, а то у нас всякое бывает.

 

Вот что мы насчитали

 

разетки всех комнат - 1а линиия

сумарная мощьность всех приборов комнат около 6 квт, но по расчетам самое большее это если одновременно из всех приборов будет включено 2 тв, компьютер и допустим пылесос или утюг, а это где-то 2,5 квт.

 

Кухня разетки, на кухню идет 2е линии, на первой стоит стиралка, холодельник, чайник, и т.д. общая мощность приборов около 7 квт.

Вторая линия духовой шкаф, микроволновка, посудомойка все приборы около 10квт

 

Вся кухня 17 квт, но также в самом сложном случаи, будет включена духовка, чайник, тв, ну и холодельник, т.е. около 7 квт и то не продолжительно.

 

Свет всей квартиры на одной линии, если включить все и везде, то около 1,5 квт.

 

Итого в щит приходит 4 группы

1 - комнаты

2 - кухня

1 - свет

 

 

На вводе стоит автомат на 25А, потом счетчик и после него хотим (если так можно) поставить УЗО на всю квартиру, подскажите какой нужно поставить в таком случае, а после узо автоматы

1 - разетки комнат

1 - общий или 2 на каждую линию кухни (как лучше?)

1 - на свет

Подскажите какие нужны автоматы и узо ну и в целом как лучше сделать.

Спасибо.

 

 

Да, кстати весь кабель лежит YDYp 3х2,5 только свет 2х1,5 - медь

Змінено користувачем irinochka
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В целом, хочется спросить:

Ввод в квартиру, 25А и счетчик однофазные?

 

да, однофазные!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Значит, без реле приоритета никак.

 

Почему?

Основная проблема с кухней, я выше конечно по максимому написала, но в самые праздничные дни на первую линю кухни будет макс 3 квт а на вторую максимум 4 квт.

 

Разве при этом 16-20А автомата на каждую линию 2,5мм меди не достаточно?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Потомучто ВХОДНОЙ автомат у Вас 25А.

Все, что есть в квартире сложится и получится больше.

3 + 4 + 1.5 (свет) + 2.5 (пылесос, телевизор и т.д.) = 11 (это 50А)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Потомучто ВХОДНОЙ автомат у Вас 25А.

Все, что есть в квартире сложится и получится больше.

3 + 4 + 1.5 (свет) + 2.5 (пылесос, телевизор и т.д.) = 11 (это 50А)

 

Вводной будет заменен потом, счейчас интересуют только автоматы на те группы что я выше описала + Узо

 

Шансов что будет включено это в одно время - 3 + 4 + 1.5 (свет) + 2.5 (пылесос, телевизор и т.д.) = 11, нет т.к. все это сложно использовать в одно время =)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Разве при этом 16-20А автомата на каждую линию 2,5мм меди не достаточно?

Недостаточно. Максимум, что может выдержать такой кабель - 25А.

При ваших духовках микроволновках и чайниках придется его защищать автоматом на 25А.

И все эти танцы с бубном теряют всякий смысл.

Поставьте диффавтомат на 25А на все розетки в кучу.

И на 10А на свет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так что Вас интересует, я что-то не пойму толком?

Максимум 25А перед таким кабелем поставить можно.

Ставите после счетчика дифференциальный автомат такого же номинала, как и будет вводной.

 

1 - разетки комнат - 20А

1 - общий или 2 на каждую линию кухни (как лучше?) - на каждую 25А

1 - на свет - 10А

 

Цифры, которые я сложил взяты ИЗ ВАШЕГО первого поста, из разделов - будет включено ОДНОВРЕМЕННО.

 

P.S. Но это суть неправильно, потомучто бытовые розетки рассчитаны на 16А, и больше автомат перед ними ставить НЕЛЬЗЯ.

Надо до каждой розетки с мощным потребителем тянуть отдельную линию и защищать ее автоматом на 16А.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо.

А если узо поставить отдельно от автоматов, то какой лучше подобрать?

40А\30мА подойдет?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Одно - можно.

УЗО - нельзя.

Можно поставить:

УЗО + автомат

или

дифференциальный автомат.

По номиналу - я Вам написал выше, такой же или меньше, чем вводной.

Так, как Вы написали, 40А Вам не хватит.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня 3 фазы. Я на одном столбе с соседом, который дома занимается деревообработкой, делает двери и прочее. Когда он врубает все свои станки то у меня свет мигает как дискотека. Что поставить на входе у меня, чтобы предотвратить у себя перепад напряжения.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня 3 фазы. Я на одном столбе с соседом, который дома занимается деревообработкой, делает двери и прочее. Когда он врубает все свои станки то у меня свет мигает как дискотека. Что поставить на входе у меня, чтобы предотвратить у себя перепад напряжения.

 

Вас спасет стабилизатор, почитайте в этой теме www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=3737

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Konstruktor,спасибо! Не знаю где нажать кнопку на спасибо. Почитаю сейчас. Главное. чтобы эта защита не вырубала свет во всем доме,когда будет падать напряжение!
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Konstruktor,спасибо! Не знаю где нажать кнопку на спасибо. Почитаю сейчас. Главное. чтобы эта защита не вырубала свет во всем доме,когда будет падать напряжение!

 

Тогда к стабилизатору еще и генератор или UPCник с двойным преобразованием нужен.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На вводе стоит автомат на 25А, потом счетчик и после него хотим (если так можно) поставить УЗО на всю квартиру
Общее УЗО обычно так и ставится.
подскажите какой нужно поставить в таком случае
При вышестоящем вводном автомате 25А УЗО должно быть ≥32А 30 мА, советую сразу брать 63А 30 мА, чтоб надежней было, так как УЗО до 30 мА в первую очередь предназначено для защиты человека, и в будущем, если разрешат поменять вводной автомат на автомат с большим номиналом не нужно будет менять УЗО.
а после узо автоматы

1 - разетки комнат

1 - общий или 2 на каждую линию кухни (как лучше?)

1 - на свет

Подскажите какие нужны автоматы и узо ну и в целом как лучше сделать.

Розетки комнат, каждая группа кухни автомат В16, свет автомат В10, то есть 3 автомата В16 и 1 автомат В10, про УЗО я уже сказал.
Да, кстати весь кабель лежит YDYp 3х2,5 только свет 2х1,5 - медь
По действующим нормам на свет должен был прокладываться трех проводный. Те же дествующие нормы не требуют его менять если он прокладывался при действии старых норм. Змінено користувачем Наблюдатель