Добрый день, рассмотрю предложения по разработке проекта + приобретению/инсталляции ТН воздух-вода для дома 210м2 (1этаж -теплые полы,2й - батареи).

 

Присматриваюсь к Nibe/LG, с ноунейм Китаем- связываться не охота).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день, рассмотрю предложения по разработке проекта + приобретению/инсталляции ТН воздух-вода для дома 210м2 (1этаж -теплые полы,2й - батареи).

 

Присматриваюсь к Nibe/LG, с ноунейм Китаем- связываться не охота).

 

Батареи рассчитаны на какой температурный режим?

Nibe/lg слишком разные. Чем обусловлены такие предпочтения?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

[QUOTE=Drew3000;5330024]Добрый день, рассмотрю предложения по разработке проекта + приобретению/инсталляции ТН воздух-вода для дома 210м2 (1этаж -теплые полы,2й - батареи). Присматриваюсь к Nibe/LG, с ноунейм Китаем- связываться не охота).[/QUOTE] А если китаец будет с громким именем? )) Или японец?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...

Добрый день!

Неделю читаю все подряд про вентиляцию/отопление и в голове уже каша от информации. Поэтому прошу помощи и совета, чтоб как-то упорядочить это все и скорректировать видение/понимание и дополнительный взгляд со стороны.

Есть фирма которая будет (но это еще не точно) заниматься вентиляцией и отоплением, но хочется понимания логики/мотивов для тех или иных технических решений. 

Исходные данные:

  • Семья из 2х (на данном этапе) человек
  • Днепр
  • Новостройка, 10 этаж, 80 кв.м.
  • Внутренних стен нет, стяжки нет
  • Стены наружные газобетон/кирпич утепленные минеральной ватой (вроде как 150мм)
  • Половина периметра внешних стен - панорамные окна на всю высоту
  • Газа нет, только электричество (3 фазы, не помню сколько кВт на квартиру, но достаточно должно быть)
  • Есть электрокотел Bosch 6 кВт (или 9) от застройщика, точную модель не знаю
  • От места, где разрешено ставить внешние блоки кондиционеров, до квартиры достаточно больше расстояние (15-25 метров)
  • Место и доступная площадь установки внешних блоков - стена на лестничной клетке, область шириной 1.5метра и выстой 3 метра 
  • Площадь установки внутри квартиры тоже ограничена - порядка квадратного метра и высотой до потолка, бойлер/бак (если небольшой) можно вынести в санузел

Что планируется:

  • 2 комнаты, санузел, гардероб и большая гостиная-кухня
  • Отопление - теплый пол.  Если будет недостаточно - докупить настенные обогреватели
  • На полу будет плитка (керамогранит скорее всего)
  • Летом хочется комфортной прохлады (планируется 3 кондиционера)
  • С большой долей вероятности будет приточно-вытяжная вентиляция в каждую комнату (с рекуператором)
  • Будет умный дом (проводной на базе KNX-шины, все беспроводные системы не внушают доверия в плане надежности)
  • Бак/бойлер 100 литров для ванной (или же 200 встроенный в тепловой насос)
  • 2х тарифный счетчик (в 3х тарифном не вижу особого смысла)

Мысли вслух.

Варианты в голове крутятся такие:

Вариант 1: "Ринат Ахметов" - делаем побыстрее, попроще, электричества у нас дофига, потом посмотрим что и как.

  • Пол греем электрокотлом
  • Для ванной свой бойлер
  • Снаружи 3 внешних блока (или один мульти-сплит) и отдельные трассы для кондиционеров

Вариант 2: "Гретта Тунберг" - вкладываемся в энергосбережение и каждый киловатт для нас как родное дитя.

  • Тепловым насосом греем пол и бак с водой (побольше) для ванной (в морозы подключаем котел)
  • Оставшиеся градусы в баке догреваем ТЭН-ом (или котлом, чтоб не висел без дела)
  • Охлаждаемся фанкойлами из того же теплового насоса (идея охлаждаться полом не нравится, от одной мысли хождения по холодному полу бросает в озноб и я не понимаю как это будет работать)

Вариант 3: "Доктор Франкенштейн" - пихаем все что есть

  • Пол греем тепловым насосом (котел на подстраховке)
  • Бойлер самостоятельный
  • Охлаждаемся кондиционерами

Отопление кондиционерами не нравится, как и батареями. Поэтому теплый пол. Теплый пол водяной потому что у электрического надежность меньше (?).

Глядя на динамику происходящих процессов есть чувство, что в ближайшем будущем цена киловатта будет продолжать расти и не понятно где остановится. Поэтому хочется (приходится) экономить электричество.
Но купленный ТН за свой срок (10 лет жизни?) должен хоть как-то отбить вложения в него, иначе берем вариант 1 и наслаждаемся жизнью. Главное в платежки не всматриваться.

 

А теперь слайды вопросы (тупые)!

  1. Какой вариант на ваш взгляд лучше и почему?
  2. Тепловой насос:
    1. Мне подойдет ТН мощностью в районе 10кВт (2-3кВт электрической мощности)? Информации по теплопотерям квартиры нет, поэтому нужен примерный ориентир "на глаз".
    2. Сплит или моноблок?
    3. Насколько использование "антифризов" в системе отопления для моноблока менее эффективно чем просто вода?
    4. Эти потери могут быть покрыты разницей в цене моно/сплит?
    5. Если котел выдает 50C а мне надо на полу 35С, можно ли эту воду использовать для теплого пола (прикрутить краник входе в трубу и уменьшить скорость потока)?
    6. Можете назвать модели ТН, как кандидаты на покупку или как ориентир по характеристикам при выборе альтернативных моделей?
      Подвальный китай не хочется.
      Продукты сумрачных гениев-кулибинов тоже не возбуждают (скорее всего не впишутся по размерам/шуму/эстетике).
      Заводской китай - приемлем, при наличии адекватной поддержки здесь.
      Модели от Гуччи собранные девственницами на южном склоне Альп в полнолуние и инкрустированные стразами - не подойдут по экономическим критериям.
  3. Теплый пол:
    1. Надо ли периодически менять воду в системе отопления?
    2. Для системы можно использовать обычную водопроводную или ее как-то предварительно подготовить/очистить?
    3. Если случается ЧП с подачей электроэнергии зимой на длительный период, что можно сделать, чтобы предотвратить необратимые повреждения для системы? Слить всю воду (как ее достать из пола) и переждать? Или же брать генератор, ставить обогреватели и всеми силами держать температуру больше 0?
  4. Фанкойлы:
    1. Есть ли какие-то требования для труб, которые идут к фанкойлам? ОБычный металлопластик, сварной пластик? Дополнительная теплоизоляция?
    2. Нужен ли будет буфер между котлом и фанкойлами?
    3. Есть ли опыт интеграции фанкойлов в умный дом? Тут скорее вопрос в наличии стандартизированных (или же хакнутых) интерфейсов/протоколов или же возможность подключения дополнительных контроллеров/шлюзов.
    4. Производитель? Модели? Выбор тут явно меньше чем обычные кондиционеры :(
  5. Электрокотел:
    1. Как лучше всего его включить в общую схему? Включен на выходе из ТН и греет по необходимости пол?
    2. Решение о включении котла должен принимать контроллер ТН?
    3. Возможно ли подключить так, чтоб котел сам принимал решение, что надо начать подогревать воду на входе в ТН? То есть ТН не справляется и тут ему на помощь приходит котел (видит что на входе температура упала меньше какого-то значения).
  6. Бак/бойлер для горячей воды:
    1. Это оправданно использовать бак для ГВС? Или же будет нормально выход ТН подключить на вход обычного бойлера?
    2. Экономически оправданно купить отдельный бак или же разница в цене от интегрированного в ТН будет незначительная?
    3. Для борьбы с живностью лучше использовать бак с ТЭН-ом или же котлом тоже можно будет все вскипятить?
    4. Производители? Модели? Объем в районе 200 литров. Можно ли меньшие объемы?
  7. Электроника, умный дом:
    1. Есть ли опыт подключения ТН к системе умного дома?
    2. Насколько, в принципе, много и какой информации можно получить от ТН? Без паяльника, на уровне подключения к плате контроллера через стандартный разъем. Например система умного дома видит что ТН начала размораживать внешний блок и в это время подключила котел. Или же это должен делать только контроллер?
    3. Мониторится ли каким-либо способом протечки в теплом полу?
  8. Квартира:
    1. Что можно сделать с квартирой в плане улучшения ее энерго-эффективности? Увеличить объем бетона на полу? Положить плитку потолще? И т.д....
    2. Имеет ли смысл как-то дополнительно утеплять потолок/стены?

Наверно как-то так...
Заранее спасибо за ответы, наставления, критику, комментарии.

Змінено користувачем skor78
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Таку шахматну задачку ніхто, окрім вас, не вирішить. Тому треба набиратися знань і проектувати самому.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 02.08.2021 в 19:42, skor78 сказал:

Добрый день!

Неделю читаю все подряд про вентиляцию/отопление и в голове уже каша от информации. Поэтому прошу помощи и совета, чтоб как-то упорядочить это все и скорректировать видение/понимание и дополнительный взгляд со стороны.

Есть фирма которая будет (но это еще не точно) заниматься вентиляцией и отоплением, но хочется понимания логики/мотивов для тех или иных технических решений. 

Исходные данные:

  • Семья из 2х (на данном этапе) человек
  • Днепр
  • Новостройка, 10 этаж, 80 кв.м.
  • Внутренних стен нет, стяжки нет
  • Стены наружные газобетон/кирпич утепленные минеральной ватой (вроде как 150мм)
  • Половина периметра внешних стен - панорамные окна на всю высоту
  • Газа нет, только электричество (3 фазы, не помню сколько кВт на квартиру, но достаточно должно быть)
  • Есть электрокотел Bosch 6 кВт (или 9) от застройщика, точную модель не знаю
  • От места, где разрешено ставить внешние блоки кондиционеров, до квартиры достаточно больше расстояние (15-25 метров)
  • Место и доступная площадь установки внешних блоков - стена на лестничной клетке, область шириной 1.5метра и выстой 3 метра 
  • Площадь установки внутри квартиры тоже ограничена - порядка квадратного метра и высотой до потолка, бойлер/бак (если небольшой) можно вынести в санузел

Что планируется:

  • 2 комнаты, санузел, гардероб и большая гостиная-кухня
  • Отопление - теплый пол.  Если будет недостаточно - докупить настенные обогреватели
  • На полу будет плитка (керамогранит скорее всего)
  • Летом хочется комфортной прохлады (планируется 3 кондиционера)
  • С большой долей вероятности будет приточно-вытяжная вентиляция в каждую комнату (с рекуператором)
  • Будет умный дом (проводной на базе KNX-шины, все беспроводные системы не внушают доверия в плане надежности)
  • Бак/бойлер 100 литров для ванной (или же 200 встроенный в тепловой насос)
  • 2х тарифный счетчик (в 3х тарифном не вижу особого смысла)

Мысли вслух.

Варианты в голове крутятся такие:

Вариант 1: "Ринат Ахметов" - делаем побыстрее, попроще, электричества у нас дофига, потом посмотрим что и как.

  • Пол греем электрокотлом
  • Для ванной свой бойлер
  • Снаружи 3 внешних блока (или один мульти-сплит) и отдельные трассы для кондиционеров

Вариант 2: "Гретта Тунберг" - вкладываемся в энергосбережение и каждый киловатт для нас как родное дитя.

  • Тепловым насосом греем пол и бак с водой (побольше) для ванной (в морозы подключаем котел)
  • Оставшиеся градусы в баке догреваем ТЭН-ом (или котлом, чтоб не висел без дела)
  • Охлаждаемся фанкойлами из того же теплового насоса (идея охлаждаться полом не нравится, от одной мысли хождения по холодному полу бросает в озноб и я не понимаю как это будет работать)

Вариант 3: "Доктор Франкенштейн" - пихаем все что есть

  • Пол греем тепловым насосом (котел на подстраховке)
  • Бойлер самостоятельный
  • Охлаждаемся кондиционерами

Отопление кондиционерами не нравится, как и батареями. Поэтому теплый пол. Теплый пол водяной потому что у электрического надежность меньше (?).

Глядя на динамику происходящих процессов есть чувство, что в ближайшем будущем цена киловатта будет продолжать расти и не понятно где остановится. Поэтому хочется (приходится) экономить электричество.
Но купленный ТН за свой срок (10 лет жизни?) должен хоть как-то отбить вложения в него, иначе берем вариант 1 и наслаждаемся жизнью. Главное в платежки не всматриваться.

 

А теперь слайды вопросы (тупые)!

  1. Какой вариант на ваш взгляд лучше и почему?
  2. Тепловой насос:
    1. Мне подойдет ТН мощностью в районе 10кВт (2-3кВт электрической мощности)? Информации по теплопотерям квартиры нет, поэтому нужен примерный ориентир "на глаз".
    2. Сплит или моноблок?
    3. Насколько использование "антифризов" в системе отопления для моноблока менее эффективно чем просто вода?
    4. Эти потери могут быть покрыты разницей в цене моно/сплит?
    5. Если котел выдает 50C а мне надо на полу 35С, можно ли эту воду использовать для теплого пола (прикрутить краник входе в трубу и уменьшить скорость потока)?
    6. Можете назвать модели ТН, как кандидаты на покупку или как ориентир по характеристикам при выборе альтернативных моделей?
      Подвальный китай не хочется.
      Продукты сумрачных гениев-кулибинов тоже не возбуждают (скорее всего не впишутся по размерам/шуму/эстетике).
      Заводской китай - приемлем, при наличии адекватной поддержки здесь.
      Модели от Гуччи собранные девственницами на южном склоне Альп в полнолуние и инкрустированные стразами - не подойдут по экономическим критериям.
  3. Теплый пол:
    1. Надо ли периодически менять воду в системе отопления?
    2. Для системы можно использовать обычную водопроводную или ее как-то предварительно подготовить/очистить?
    3. Если случается ЧП с подачей электроэнергии зимой на длительный период, что можно сделать, чтобы предотвратить необратимые повреждения для системы? Слить всю воду (как ее достать из пола) и переждать? Или же брать генератор, ставить обогреватели и всеми силами держать температуру больше 0?
  4. Фанкойлы:
    1. Есть ли какие-то требования для труб, которые идут к фанкойлам? ОБычный металлопластик, сварной пластик? Дополнительная теплоизоляция?
    2. Нужен ли будет буфер между котлом и фанкойлами?
    3. Есть ли опыт интеграции фанкойлов в умный дом? Тут скорее вопрос в наличии стандартизированных (или же хакнутых) интерфейсов/протоколов или же возможность подключения дополнительных контроллеров/шлюзов.
    4. Производитель? Модели? Выбор тут явно меньше чем обычные кондиционеры :(
  5. Электрокотел:
    1. Как лучше всего его включить в общую схему? Включен на выходе из ТН и греет по необходимости пол?
    2. Решение о включении котла должен принимать контроллер ТН?
    3. Возможно ли подключить так, чтоб котел сам принимал решение, что надо начать подогревать воду на входе в ТН? То есть ТН не справляется и тут ему на помощь приходит котел (видит что на входе температура упала меньше какого-то значения).
  6. Бак/бойлер для горячей воды:
    1. Это оправданно использовать бак для ГВС? Или же будет нормально выход ТН подключить на вход обычного бойлера?
    2. Экономически оправданно купить отдельный бак или же разница в цене от интегрированного в ТН будет незначительная?
    3. Для борьбы с живностью лучше использовать бак с ТЭН-ом или же котлом тоже можно будет все вскипятить?
    4. Производители? Модели? Объем в районе 200 литров. Можно ли меньшие объемы?
  7. Электроника, умный дом:
    1. Есть ли опыт подключения ТН к системе умного дома?
    2. Насколько, в принципе, много и какой информации можно получить от ТН? Без паяльника, на уровне подключения к плате контроллера через стандартный разъем. Например система умного дома видит что ТН начала размораживать внешний блок и в это время подключила котел. Или же это должен делать только контроллер?
    3. Мониторится ли каким-либо способом протечки в теплом полу?
  8. Квартира:
    1. Что можно сделать с квартирой в плане улучшения ее энерго-эффективности? Увеличить объем бетона на полу? Положить плитку потолще? И т.д....
    2. Имеет ли смысл как-то дополнительно утеплять потолок/стены?

Наверно как-то так...
Заранее спасибо за ответы, наставления, критику, комментарии.

Отличный лонг рид, но смешаны кони и люди…

попробуйте задавать вопросы по отдельности, разбейте для себя первостепенность.

пункт 5

на выходе из тн последовательно врезаете котел, и настраиваете его на температуру например 40 градусов.

если тн будет давать меньше, то котел подогреет. Берите котел без насоса самый простой.

если у вас тн будет работать на холод, то делайте байпас.

 

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 02.08.2021 в 19:42, skor78 сказал:

А теперь слайды вопросы (тупые)!

Глупых вопросов не бывает.

1. За вас это никто не решит.

2.1 Смотрите на одновентиляторные наружные блоки, у них номинальная производительность 8-9 кВт, этого вам с головой хватит.

2.2 Сплит. Уделить особое внимание теплоизоляции газовой трубы и жидкостной трубы, не прокладывать их в одном пучке.

2.5 Зачем задавать на котле 50С, если вам достаточно 35С?

3.1 Не надо

3.2 Питьевая вода 

4.1 Любые трубы подойдут. У ППР меньше проблем с выпадением конденсата из-за толщины стенки.

4.2 Наверное имелся ввиду ТН а не котел. Зависит от возможностей ТН.

4.3 Есть.

5.1 Параллельно ТН.

5.2 Нет.

5.3 Большинство ТН уже имеет на борту резервный ТЭН. Котел нужен для резервирования, если выйдет из строя плата управления или насос в ТН. 

6.1.1. Зависит от ваших расходов ГВС, и наличия места под бойлер. 

6.1.2 Будет ненормально.

6.2 Настенный блок с отдельным бойлером ГВС всегда дешевле напольного блока со встроенным баком. Но это решение требует больше места для оборудования.

6.3 Лучше иметь бойлер с ТЭНом.

7.1 Есть 

7.2 Зависит от возможностей определенного ТН.

8. Изнутри вы сможете проверить герметичность заполнения монтажных швов в оконных проемах, это стоит сделать.

Змінено користувачем blacktigra
  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 місяці потому...
В 13.04.2021 в 12:14, blacktigra сказал:

 

В целом согласен.

Буфер обычно появляется там, где недостаточная инерционность системы. Конечно, не только лишь в этих случаях, но в большинстве своем.

Поэтому когда я вижу в системе с тепловым насосом буферную емкость на контур отопления, я подсознательно ищу где ошиблись при проектировании или выборе концепции.

Цікава думка. А якщо я хочу ТН і як резерв твердопаливний котел чи камін з водяною рубашкою які будуть гріти теплоємкість. ТН підключити послідовно після неї. ТН буде вимикатись автоматично по температурі ємності. Ємність буде частково зменьшувати тактування ТН, в разі використання старт-стопа. Здається просто і надійно.

 

Цікаво - наскільки ТН старт-стоп гірший по SCOP в порівнянні з інвертором?

Інвертор, якщо потужність взята трохи з запасом - при температурах близько нуля буде меньше обмерзати, через перерозмірений теплообмінник, в порівнянні з потужністю компрессора за рахунок модуляції інвертором. Старт-стоп же може працювати лише на максимумі, що призведе до швидшого обмороження теплообмінника і більш частих відтайок.

Якщо розглядати саморобний ТН то варіант або взяти інвертор для роботи біля  -5 або старт-стоп для роботи з меньшими температурами. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

45 хвилин тому, ontoshko сказав:

А якщо я хочу ТН і як резерв твердопаливний котел чи камін з водяною рубашкою які будуть гріти теплоємкість.

В них ну дуже різня температура на виході, тому не уявляю як можна їх послідовно подружити. Якщо робота на теплу підлогу, то ТН туди може прямо подавати, а після твердопалвних джерел обовязково треба ставити змішувальний вузол.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

8 минут назад, volomoto сказал:

В них ну дуже різня температура на виході, тому не уявляю як можна їх послідовно подружити. Якщо робота на теплу підлогу, то ТН туди може прямо подавати, а після твердопалвних джерел обовязково треба ставити змішувальний вузол.

ну змішувальний вузло саме собою розумілося

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 03.12.2021 в 18:38, ontoshko сказал:

Цікаво - наскільки ТН старт-стоп гірший по SCOP в порівнянні з інвертором?

По СОР Старт-Стопа и инвертора я заметил обратное. СОР у Старт-Стопа лучше.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Добрый день!

 

Так же присматриваю ТН себе :)

Подскажите, какие сейчас актуальные а какие лучше обойти стороной ?

Планируется всюду теплые полы (+ возможно, фанкойлы). Дом утеплен (минвата 100 + ГБ 400), расчетная нагрузка 14.3 КВт. Будет газовый котел как резерв.

Сейчас рассматриваю вот такой вариант:

Цитата

VWL 127/5 IS Внутрішній блок теплового насосу для роботи з aroTHERM VWL 125/5 AS (Vaillant, 0010023526)

aroTHERM VWL 125/5 AS 230V Зовнішній блок теплового насоса. Теплова потужністю 11,9 кВт. Холодильна потужність 8,8 кВт. Напруга 230 В (Vaillant, 0010021636)

Буферна ємність для теплових насосів VPS R 100/1 M (навісний або стаціонарний монтаж) (Vaillant, 0010021456)

Может кто-то так же предложит КП ? :D Нужно будет на лето.

 

Спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 часа назад, userxxx сказал:

Добрый день!

 

Так же присматриваю ТН себе :)

Подскажите, какие сейчас актуальные а какие лучше обойти стороной ?

Планируется всюду теплые полы (+ возможно, фанкойлы). Дом утеплен (минвата 100 + ГБ 400), расчетная нагрузка 14.3 КВт. Будет газовый котел как резерв.

Сейчас рассматриваю вот такой вариант:

Может кто-то так же предложит КП ? 😄 Нужно будет на лето.

 

Спасибо.

Тоже стартовал с вайланта, но потом не сложилось.

поставил киевский ивик на базе наружного блока митсубиши. По системе нареканий нет.

сейчас бы делал наверное грунтовой местного разлива.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 минут назад, Narval сказал:

сейчас бы делал наверное грунтовой местного разлива

Хочется какой-то проверенный и наименее проблемный вариант. По поводу ТН местного производства есть некоторый скепсис, т.е. если он сломается, то что делать/куда бежать/кто виноват. С заводским же вариантом есть хоть какая-то надежда на сервис и гарантию :))

В любом случае, спасибо за ответ/опыт )

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 минуту назад, userxxx сказал:

Хочется какой-то проверенный и наименее проблемный вариант. По поводу ТН местного производства есть некоторый скепсис, т.е. если он сломается, то что делать/куда бежать/кто виноват. С заводским же вариантом есть хоть какая-то надежда на сервис и гарантию :))

В любом случае, спасибо за ответ/опыт )

Нормально поддерживают, даже лучше чем заводские.

Просто они не предназначены для гвс, для меня это минус, но зато по теплу сор 3-4 круглый год - это плюс, и летом кондер практически даром.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 минуты назад, Narval сказал:

Просто они не предназначены для гвс,

Если мы про heat-pump.kharkov.ua/ то у них на сайте сказано, что бойлер оно греть умеет. Или это я не туда смотрю ? :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 минуты назад, userxxx сказал:

Если мы про heat-pump.kharkov.ua/ то у них на сайте сказано, что бойлер оно греть умеет. Или это я не туда смотрю ? :)

Возможно, давно этим вопросом не интересовался.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 години тому, Narval сказав:

Тоже стартовал с вайланта, но потом не сложилось.

поставил киевский ивик на базе наружного блока митсубиши. По системе нареканий нет.

сейчас бы делал наверное грунтовой местного разлива.

А почему вдруг грунтовой, если нареканий нет? 

Грунтовый - это минимум + 4куе за скважины. Или хочется пассивный холод и более стабильный СОР? 

 

Змінено користувачем anabioz
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

40 минут назад, anabioz сказал:

Грунтовый - это минимум + 4куе за скважины.

Лето 2021. 4 скважины по 40 м + зонды + сборка в коллекторы = 50 000 грн

  • Лайк 2
  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 хвилин тому, Gitan сказав:

Лето 2021. 4 скважины по 40 м + зонды + сборка в коллекторы = 50 000 грн

Сорри, условно спроецировал. 

У Вас 4*40м*40вт/м=6,4кВт/час

Дле теплопотерь в 50-60вт/м2, это подходит для дома в +/-100м2 для - -22°С. 

Дом в 200м2 цена скважин будет 4куе.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 минуты назад, anabioz сказал:

Сорри, условно спроецировал. 

У Вас 4*40м*40вт/м=6,4кВт/час

Дле теплопотерь в 50-60вт/м2, это подходит для дома в +/-100м2 для - -22°С. 

Дом в 200м2 цена скважин будет 4куе.

Водонасыщенный песок - 50  вт/м

Расчетные теплопотери 6,5 кВт для дома 153 м.кв

При -22 должен включиться эл котел. 

А так да, может быть дороже. Но не в 2 раза :)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

14 хвилин тому, Gitan сказав:

Водонасыщенный песок - 50  вт/м

Расчетные теплопотери 6,5 кВт для дома 153 м.кв

При -22 должен включиться эл котел. 

А так да, может быть дороже. Но не в 2 раза :)

Хорошие грунты, хорошее утепление дома. Но, возможно где-то смогли сэкономить на скважинах )

А так, ценники варьируются )))

Пример, посчитали на 16кВт

1870625959_Screenshot2021-12-21000033.jpg.4e55e069ff0f65cbca42577259fc3729.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

53 минуты назад, anabioz сказал:

Хорошие грунты, хорошее утепление дома. Но, возможно где-то смогли сэкономить на скважинах )

А так, ценники варьируются )))

Пример, посчитали на 16кВт

1870625959_Screenshot2021-12-21000033.jpg.4e55e069ff0f65cbca42577259fc3729.jpg

Это очень дорого, за 7.5к евро можно и поле под ключ получить и сам ТН отечественной сборки

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 хвилин тому, sidus сказав:

Это очень дорого, за 7.5к евро можно и поле под ключ получить и сам ТН отечественной сборки

Естественно дорого, поэтому товариСЧ был культурно послан далеко и надолго со своим ценником. Безусловно, своего клиента они найдут, мир не без лохов добрых людей. 

Змінено користувачем anabioz
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

9 часов назад, anabioz сказал:

Дом в 200м2 цена скважин будет 4куе.

Если оно и правда столько стоит, я бы задумался и за грунтовый :D

По почве, точно так же мелкий ("пилуватий") песок, и высокий УГВ (весной 1.5м, кажется).