Что за трубочка на вентилях отопления, можно без нее?

SergeyB

Рекомендовані повідомлення

Друзья, помогите советом.

 

В прошлом сезоне плохо грели радиаторы, хотим перед этим отопительным сезоном решить проблему... Пришел сантехник, порекомендовал заменить радиаторы, чтобы были с краном маевского, что уже сделано, кроме того, оказалось, что ввод в квартиру, часть что после вентиля (см фото), сильно проржавела и сантехник рекомендует заменить весь проржавевший участок (далее идет пластик). Я думаю, что если менять, то сразу с входным вентилем, т.к. он тоже в плачевном состоянии и тут возникают моменты:

 

1. Сантехник говорит, что может он заменить вентиль, но рекомендует, чтобы это "сделали тепловики, т.к. это их парафия".

2. Трубочка на фото. Сантехник говорит, это что-то типа байпаса и предлагает после установки нового вентиля трубочку эту заварить и не подключать к новому вентилю - можно ли так?

 

Дом многоквартирный, с горизонтальной разводкой, счетчика тепла нет. На что эта трубочка вообще влияет, можно без нее? Если например мы позже захотим поставить счетчик тепла, могут ли возникнуть проблемы, что трубочки нет (заварена и не подключена к вентилю) и что вентиль установлен не "тепловиками с лицензией"

 

Спасибо ответившим :beer:

pank.JPG.bdffad8d4f95257390b91e5dd81e11f4.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это регулятор перепада давления и для исправной его работы трубочка какбы нужна...
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это регулятор перепада давления и для исправной его работы трубочка какбы нужна...

 

Как бы нужна, это ясно, насколько можно без нее? Я так понимаю какие-то сложности с этой трубочкой могут возникнуть при установке нового вентиля (ведь почему-то сантехник предлагает ее просто запаять и не подключать).

 

Я так понимаю плохое подключение ранее и стало причиной коррозии? - плохо была запаяна и сочилась вода?

 

Добавлено через 49 минут

нагуглил, стоят Danfoss ASV - автоматические балансировочные клапаны

danfoss_asv.jpg

 

Автоматические балансировочные клапаны Danfoss ASV — регуляторы постоянного перепада давления, используют для гидравлического баланса в трубопроводных системах с переменным расходом (протоком среды в диапазоне от 0 до 100%) теплоснабжения или холодоснабжения.

 

Снижение уровня шума

Снижение перепада давления в пределах доступной величины для разных устройств, к примеру, для термостатических клапанов радиаторов, исключает возможность шумообразования при их работе.

 

Отсутствие статической настройки системы

Гидравлическая балансировка связанных между собою контуров трубопроводной системы, в которых используются автоматические балансировочные клапаны, выполняется в автоматическом режиме без применения сложных расчетов трубопроводов и специализированых пуско-наладочных работ.

 

Высокий уровень гидравлической устойчивости системы

Использование автоматической балансировки снижает действие находящихся в системе регулирующих устройств и возникновение колебания давления в распределительной трубопроводной сети.

 

Зональная балансировка

Использование клапанов ASV позволяет разграничить трубопроводную систему на независимые по давлению зоны и осуществить поэтапную их эксплуатацию. Также очень просто можно изменять конфигурацию системы без использования гидравлической увязки старой и новой части.

 

Балансировочные клапаны серии ASV могут выполняют несколько функций:

 

  • поддерживают постоянный перепад давления;
  • ограничивают расход (проток);
  • перекрывают (запирают) трубопровод.

 

Клапаны Danfoss ASV-P производят с заданной настройкой поддерживаемого перепада давления в 10 кПа. ASV-PV можно перестроить на поддержание необходимого перепада давлений в диапазоне: - от 5 до 25 кПа (двухтрубная система водяного отопления); - от 20 до 40 кПа (двухтрубные стояки системы водяного отопления высотных зданий; отдельные контуры системы холодоснабжения фэнкойлов; системы внутрипольного отопления); - от 35 до 75 и от 60 до 100 кПа (контуры системы тепло- или холодоснабжения в вентиляционных установках или центральных кондиционеров).

 

Возможно ли, что плохо работающие радиаторы прошлой зимой - из-за потекшей трубочки на вентиле, т.к. была нарушена балансировка? Как поступить сейчас - вопросы все те же (см. первый пост) ? Кроме того, сантехник будет ставить вентиль другого производителя, т.к. такой же не может найти, так можно? Посоветуйте, за выходные надо решить :(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Та их найти дело несложное абсолютно.

 

Поскольку это магистраль, то этот узел там проектный, и потому его желательно сохранить.

 

Но в худшем случае его ликвидация не станет катастрофой

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Та их найти дело несложное абсолютно.

 

Поскольку это магистраль, то этот узел там проектный, и потому его желательно сохранить.

 

Но в худшем случае его ликвидация не станет катастрофой

 

Спасибо, уже нашел и поставили