Добрый день. Прошу дать консультацию и дельный совет.

Дом два этажа 110 м.кв., электрокотел Bosch tronic heat 3500 12 kw. Первый этаж водяные ТП (коллектор и смесительній узел Valmix) и несколько радиаторов под окнами, второй этаж только радиаторы. К радиаторам уже сделана лучевая разводка от коллектора.

Теперь соит вопрос как это всё автоматизировать. Идея в том, чтобы основным источником тепла были именно ТП, а радиаторы включались, когда ТП не будет справляться (например при резком падении температуры, сильных морозах).

Отсюда и вопрос как воплотить эту идею в жизнь?

Какое лучше оборудование использовать, термостаты или погодную автоматику, сервпориводы или регулировать по обратке?

Если у кого-то есть опыт в этом вопросе буду благодарен за консультацию.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ставите регуляторы покомнатно, которые гасят проток по нужным контурам пола по достижении нужной темп в комнате.

 

На батареи ставите термоголовки и выставляете например 16 грд. Соотв, если полы дотянут до 16, радиаторы не запустятся.