Что предусмотреть в доме по электрике, освещению

saspurs

Рекомендовані повідомлення

коллеги, подошел этап разводки электрики в доме.

Что из вашего опыта вы-бы посоветовали учесть/разместить по электрике и освещению (в доме, терасе, под навесом и на фасаде).

(Например: лестничный проем - "я в восторге от датчика движения!" или "фасад хорошо оснастить датчиком освещенности")

Many thanks.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Общий выключатель "на свет" (выключение всех потребителей, которые должны быть выключены в отсутствие хозяев). Устанавливается, как правило, в прихожей, управление контурами через реле.

2. Датчики движения в коридорах и чуланах. Оптимально - совмещённые с датчиком освещённости. Идеально - подключение с часами и димером (чтобы поздней ночью, например, включать тихую подсветку, не пугая обитателей, пробирающихся в санузел).

3. Таймирование розеток в ванной и гладилке (для забывающих выключать всякие фены-щипцы и утюги).

4. Радиошина, лючки в пол и шинные системы освещения в деревянных домах. Чтобы красиво, удобно и безопасно.

5. Много чего люди придумали, главное - нужен толковый дизайнер, профессиональный проектировщик, надёжный поставщик и весёлый строитель :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

+ Проходные выключатели на лестнице, в спальне (один возле кровати, второй возле двери, один внизу, второй вверху)

+ светильники в гараже и коридорах с датчиком движения и задержкой выключения

+ светильники с фотоэлементами и аккумуляторами (автономная работа) в "критических зонах": над входными дверьми, гаражом, в коридоре, на лестнице...

+ вентиляторы в с/у и гараже - включение со светом, задержка пару минут на выключение после выключения света)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
1. Общий выключатель "на свет" (выключение всех потребителей, которые должны быть выключены в отсутствие хозяев).

 

Спасибо - это идея!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Глупости всё это... Перед тем как составлять проект желательно определиться с желаниями и возможностями. Так например устройство выключателя "всего" через релейные схемы потребует сложной и дорогостоящей прокладки коммуникаций (к каждой точке своя проводка от щитовой) и сложной, плохообслуживаемой схемы самого распредщита (если Вы не профессиональный инженер электрик или инженер по автоматизации). Датчики движения совмещенные с датчиками освещенности устройства довольно дорогие и опять же потребуют "домашнего творчества" по причине их отсутствия в широкой продаже (то ли датчик движения, то ли датчик освещенности).

 

Для себя ПЛАНИРУЮ обустройство аварийного (подсветочного) освещения ступеней (именно ступеней) лестниц, коридоров, прихожих, тамбуров и в других местах светодиодной подсветкой 12-24 вольт с датчиком освещенности и резервированием питания от аккумуляторов. То, что планирую в дом впихнуть порядка 5-8 километров витой пары я умолчу. Не каждому это надо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

>>устройство выключателя "всего" через релейные схемы

>>потребует сложной и дорогостоящей прокладки коммуникаций

>>(к каждой точке своя проводка от щитовой) и сложной,

>> плохообслуживаемой схемы самого распредщита (если Вы не

>> профессиональный инженер электрик или инженер по автоматизации).

 

Отнюдь. :) Представьте, для наглядности, что Вы дёргаете автомат в щитке - и отключаете группу потребителей. Например, "розетки в спальне и гардеробной". Некоторые кст так и делают :) И второй автомат - скажем, "освещение". Что же, это сладкая судьба только "профессиональных инженеров" - не лазить каждый раз в щиток, а удобно щёлкать одним выключателем? Цена вопроса - проводка от щитка до выключателя (как правило, они рядом) и реле на DIN-рейку. Отдельно, конечно очень неплохо бы провести линии к холодильнику, компьютеру и прочей, постоянно-запитанной аппаратуре. Но эта дополнительная работа меркнет в сравнении с "5-8 километров витой пары", не находите?

 

>>Датчики движения совмещенные с датчиками освещенности

>> устройства довольно дорогие и опять же потребуют "домашнего

>> творчества" по причине их отсутствия в широкой продаже

>>(то ли датчик движения, то ли датчик освещенности).

 

Да у каждого серьёзного производителя они есть.

 

И ещё, по поводу "домашнего творчества" и недоверия к "профессиональным инженерам электрикам". Электросистема должна быть удобной и безопасной. И проектировать её, и монтировать должны профессионалы. Это обеспечит безопасность. А вот чтобы было удобно - и нужно знать все эти маленькие хитрости, и настаивать на УДОБСТВАХ, потому что электрик как раз настроен всё сделать "попроще". Проворчит что-нибудь про "плохообслуживаемый распредщит" и будете жить в доме с одной лампочкой, одной розеткой и одним выключателем.

Змінено користувачем LuxZ.ru
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Отнюдь. :) Представьте, для наглядности, что Вы дёргаете автомат в щитке - и отключаете группу потребителей. Например, "розетки в спальне и гардеробной". Некоторые кст так и делают :) И второй автомат - скажем, "освещение". Что же, это сладкая судьба только "профессиональных инженеров" - не лазить каждый раз в щиток, а удобно щёлкать одним выключателем? Цена вопроса - проводка от щитка до выключателя (как правило, они рядом) и реле на DIN-рейку. Отдельно, конечно очень неплохо бы провести линии к холодильнику, компьютеру и прочей, постоянно-запитанной аппаратуре. Но эта дополнительная работа меркнет в сравнении с "5-8 километров витой пары", не находите?

 

Угу. Представил... А сколько автоматов установлено в распредщитке если по дому 200-300 точек? Ну допустм освещение Вы выключили... А что делать с розетками в которые включен утюг или электронный будильник? При том, что сегодня утюг включен в одну розетку, а завтра в другую. А захотели поставить, допустим, аквариум с постоянно работающим компрессором или подсветкой в ту же спальню, но розетка для электронного будльника (заранее проложеная проводка на неотключаемые потребители) в другом углу комнаты?

Именно по этой причине я и говорю что при таком проектировании электросхемы прийдётся делать прокладку линии на каждую точку отдельно и ставить отдельный автомат с отдельным пускателем (сколько нужно будет провода, сколько нужно будет делать кабельных каналов и какого сечения...), насколько сложной будет схема управления всем этим хозяйством. А если нужно ещё и сделать схему питания от резервного источника только необходимых потребителей...

А по витой паре - так я и не говорю что это обязательно нужно всем и каждому.

 

И ещё, по поводу "домашнего творчества" и недоверия к "профессиональным инженерам электрикам". Электросистема должна быть удобной и безопасной. И проектировать её, и монтировать должны профессионалы. Это обеспечит безопасность. А вот чтобы было удобно - и нужно знать все эти маленькие хитрости, и настаивать на УДОБСТВАХ, потому что электрик как раз настроен всё сделать "попроще". Проворчит что-нибудь про "плохообслуживаемый распредщит" и будете жить в доме с одной лампочкой, одной розеткой и одним выключателем.
Вы знаете... Мне приходилось встречаться с "профессиональными инженерами электриками" после которых приходилось переделывать работу для того, чтобы хоть как то люди могли жить. Я не говорю что все электрики такие, но к сожалению халтурщики не редкость. При том, что халтура может состоять из пары автоматов на весь дом или из 200 автоматов и кучи промежуточных щитов. То есть ни то ни другое не может характеризовать есть ли халтура или нету. Проще, а иногда и дешевле пойти путём того же стандарта Х-10 и управлять каждой отдельной розеткой, лампочкой в отдельности, но... Сколько это будет стоить? Кто это будет програмировать вначале или перепрограмировать при перестановке мебели в доме???? Змінено користувачем Прохожий
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А зачем "куча" реле? Поставить один контактор, у релде ток нагрузки максимум 10 ампер. До него запитать линии которые не должны отключаться - после него все остальное. А чтобы не тянуть лишних проводов - надо сначала продумать расположение и предназначение розеток и т.д. А вообще это должен конечно делать профессионал.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А чтобы не тянуть лишних проводов - надо сначала продумать расположение и предназначение розеток и т.д. А вообще это должен конечно делать профессионал.
Да. И думать над этим должен профессиональный дизайнер, который учтёт расположение мебели, освещения и после этого даст задание профессионалу электрику... Вы на момент строительства уже знаете где какая мебель будет расположена, какие её размеры, где должна быть и какого типа подсветка? Вероятней всего что ответ будет отрицательный (если это не дизайнерский проект за несколько десятков миллионов баксов). А после строительства начинаются проблемы с расположением имеющщейся мебели, покупки новой и как всегда с тем, что мебель не совсем подходит к электрике.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Расположение мебели НУЖНО знать. Проект стоит не "несколько десятков миллионов баксов", поверьте :)

2. Разумеется, жизнь часто вносит коррективы - аквариум, то-сё... Но если был сделан нормальный проект (и он не потерян :) ) то и изменения сделать проще. Не обязательно X10, EIB или LON - бывает радиошины достаточно. А то и просто перекоммутации в щитке.

3. Прокладывать кабель к "300 точкам" не нужно :) "Профессиональные инженеры электрики" нагрузки разводят по группам. Разумно прокладывать для некоторых групп ДВА силовых провода. "Отключаемый" и "постоянный". Если потребуется "переделка" - розетку всегда можно подсоединить к другому проводу. Так же, "про запас", часто тянут ТВ-кабель и витую пару - к тем местам, где МОЖЕТ что-то измениться.

Вобщем, на множестве объектов, больших и малых стоят "выключатели на свет" в прихожей. И все хозяева очень-очень довольны :)

Змінено користувачем LuxZ.ru
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Расположение мебели НУЖНО знать. Проект стоит не "несколько десятков миллионов баксов", поверьте :)

Не проект стоит десятки лимонов - ДОМ, построеный по дизайнерскому проекту со всей мебелью, подобраной (зачастую изготовленой по проекту того же дизайнера), с техникой, с ланшафтным дизайном...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я знал еще до начала строительства, и проводку проектировал с учетом мебели и возможных изменений ;)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Фотографируйте все этапы.Кабеля должны быть проложены строго вертикально , горизонтально.Если гофру использовать , то побольше , с запасом.В гофре сразу проложить кабель , до монтажа. Если поворот в 90 градусов гофры , то практически нереально протянуть кабель.

 

У меня такой вопрос - в одной гофре , по ПУЭ , можно несколько силовых прокладывать ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Фотографируйте все этапы.Кабеля должны быть проложены строго вертикально , горизонтально.Если гофру использовать , то побольше , с запасом.В гофре сразу проложить кабель , до монтажа. Если поворот в 90 градусов гофры , то практически нереально протянуть кабель.

 

У меня такой вопрос - в одной гофре , по ПУЭ , можно несколько силовых прокладывать ?

А смысл??? Какой смысл в фотографировании, какой смысл в гофре (если Вы сами говорите что потом протянуть через неё кабель нереально)?

Не проще ли выполнить всю проводку "за плинтусом" в том же пластиковом коробе и не морочить себе голову ни с фотографированием, ни с перепрокладкой проводки в будущем? Да. В этом случае лучше прокладку делать мягкой медью в двойной изоляции и подписывать провода. Это ИМХО.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А смысл??? Какой смысл в фотографировании, какой смысл в гофре (если Вы сами говорите что потом протянуть через неё кабель нереально)?

Не проще ли выполнить всю проводку "за плинтусом" в том же пластиковом коробе и не морочить себе голову ни с фотографированием, ни с перепрокладкой проводки в будущем?

 

А как будете к люстре тянуть провода? Тоже в коробе на стене?

Или все-же в стене?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А как будете к люстре тянуть провода? Тоже в коробе на стене?

Или все-же в стене?

А я разве говорил НА СТЕНЕ? Я говорил ЗА ПЛИНТУСОМ. То есть В СТЕНЕ располагается короб, который прикрывается крышкой и после этого - плинтусом. Относительно верхних розеток, выключателей, освещения - их значительно меньше чем розеток, расположеных на высоте 15-30 см от пола. Нижнее расположение разводки позволит не только "не попасть" в провод при развешивании картин, но и обойтись меньшим количеством кабеля. К выключателям и лампам освещения кабель от короба можно подать в том же гофрорукаве. При чем - вертикально вверх (короб - выключатель - потолок) или при прокладке на бра (короб - выключатель - короб - вертикально к бра).
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

К выключателям и лампам освещения кабель от короба можно подать в том же гофрорукаве. При чем - вертикально вверх (короб - выключатель - потолок) или при прокладке на бра (короб - выключатель - короб - вертикально к бра).

 

Вот для этого и нужно фотографировать, что бы помнить, где "невидимый" провод - поверьте, не все провода к бра/выключателям будут размещаться "При чем - вертикально вверх"

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот для этого и нужно фотографировать, что бы помнить, где "невидимый" провод - поверьте, не все провода к бра/выключателям будут размещаться "При чем - вертикально вверх"
Сколько делал - всегда получалось...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Иногда просто неудобно тянуть кабель по вертикали-горизонтали - например осещение лестницы. Иногда - потому что сам делал и штробить лишний метр было лень, хотя по ПУЭ и не положено...ФОтографировать - ОБЯЗАТЕЛЬНО Мне три розетки заштукатурили, еще и доказывали шо их там не было, только фотки и помогли . Ну и в будущем - если дюру в стене проковырять надо... Змінено користувачем XamGelo
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уже как-то писал , повторюсь.

Настоятельно рекомендую в каждой комнате размещать два выключателя на центральный свет.Возле входной двери - один , второй - возле кровати , дивана , любимого кресла и т.п.

Если предполагает монтаж галогенок на 12 в. (к примеру , в ванной - возле зеркала , внутри душевой кабинки), то от места установки электронного трансформатора до ламп, надо проложить кабель соответствующего сечения.К примеру , если для лампы 220 вольт 40 ват , вполне хватит меди на 0,75 , то для галогенки 12 вольт 30 ват , при длине кабеля от трансформатора до лампы в 4-и метра , такого сечения кабеля будет мало. Минимум 1,5 мм. Иначе лампочка будет гореть тускло.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 рік потому...

Я могу посоветовать как красиво подобрать осветительные предметы :) idea-lab.com.ua/lightening.html Вот искала для себя в комнату люстру и наткнулась на такое. Мне она понравилась тем что ориганальная:) Там ещё много разных есть

 

118_2.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...