доброго часу доби, проектую систему опалювання для приватного будинку. Схема доволі звичайна, складає ТПК+ЕК+ТА+РО. Питання виникло з правилами монтажу трех-ходового Герц Каліс ТСРД та насосу у змішувальному вузлі системи радіаторого опалювання. На сайті Герц-а схема має вигляд: клапан - на зворотній гілці, насос на подачі. З питань "естетики та зручності" монтажу хочеться змонтувати і клапан і насос на зворотній гілці системи. Чи є варіанти такого монтажу? Дякую
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...
В ТТК велика імовірність закипання. При встановленні насоса на подачу виникає кавітація. Тому правильно ЦН на зворотці.