notachance Опубліковано: 15 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2020 Еще подскажите такой нюанс! Нужен ли фильтр грубой очистки перез ОК, так как много разногласий!? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
:::NEPTUN::: Опубліковано: 16 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2020 Еще подскажите такой нюанс! Нужен ли фильтр грубой очистки перез ОК, так как много разногласий!? Нет, не нужен. Скажу больше, даже крайне опасен. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
notachance Опубліковано: 5 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2020 NEPTUN, Спасибо за советы! Еще один вопросик, нужно ли ставить ОК при выходе уже из насоса, что б как дополнительный основному!? Или если поставлю хуже не будет!? Нужна ли вентиляция в кессоне? Если дно будет не залитое, плита крышки утеплена и засыпана сверху 30-40см землей, а крышки будет две! Спс Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
:::NEPTUN::: Опубліковано: 6 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2020 NEPTUN, Спасибо за советы! Еще один вопросик, нужно ли ставить ОК при выходе уже из насоса, что б как дополнительный основному!? Или если поставлю хуже не будет!? Нужна ли вентиляция в кессоне? Если дно будет не залитое, плита крышки утеплена и засыпана сверху 30-40см землей, а крышки будет две! Спс А зачем установка ОК на выходе? Установка любой арматуры должна быть осмысленной и обоснованной. К тому же клапан будет являтся местным сопротивлением, и может создать проблемы при сливе воды. Если чешутся руки, то можно с внутренней стороны приямка на плите перекрытия нарисовать по диагонали масляной краской зелёную линию. Это точно не повредит. Касательно вентиляции. Я категоричный противник. Рано, или поздно, это приведёт к заморозке приямка. (В своей практике видел десятки случаев). Оптимально: устранить все протечки, хорошо просушивать летом, с приоткрытой крышкой, и там будет так сухо, что заведётся паутина... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
notachance Опубліковано: 6 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2020 Спасибо! Зеленую линию сделаю полюбе)) Еще такой вопрос: - Редукционный клапан, нужен ли он? Что если без него, будет водичка в кране то сильнее то слабее течь? - Сколько воздуха качать в ГА, или ето зависит от настроек реле? Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
:::NEPTUN::: Опубліковано: 6 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2020 Спасибо! Зеленую линию сделаю полюбе)) Еще такой вопрос: - Редукционный клапан, нужен ли он? Что если без него, будет водичка в кране то сильнее то слабее течь? - Сколько воздуха качать в ГА, или ето зависит от настроек реле? Спасибо Редукционный клапан применяется для сброса избыточного давления, как правило, во вне (дренаж, канализация и т.п.). Вы, наверное, имели ввиду редуктор давления? Вещь полезная, но при условии, что давление включения насоса будет выше выставленного "рабочего давления". Давление воздуха в ГА устанавливается исходя из фактических настроек реле давления, которые, в свою очередь, определяются рабочими характеристиками насоса (в номинале). 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
notachance Опубліковано: 7 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2020 Вещь полезная, но при условии, что давление включения насоса будет выше выставленного "рабочего давления". Без етой вещи не будет напор из крана то большой то маленикий!?? Давление воздуха в ГА устанавливается исходя из фактических настроек реле давления, которые, в свою очередь, определяются рабочими характеристиками насоса (в номинале). Вроде понятно, но не очень(( Хотелось бы конкретнее, может цыфры какие...если ето возможно) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
:::NEPTUN::: Опубліковано: 8 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2020 Вроде понятно, но не очень(( Хотелось бы конкретнее, может цыфры какие...если ето возможно) Например. Давление включения насоса - 3,2 бар. Давление выключения - 4,0 бар. Давление воздуха в баке - 2,5 бар. Настройка редуктора - 3,0 бар. При соответствующей производительности насоса, у вас в системе будет стабильно держаться 3,0 бара, даже при нескольких открытых кранах, без рывков, пульсаций и падения напора. П.С. Но для этого должна быть грамотно сделана разводка воды (сечения труб). 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
notachance Опубліковано: 11 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2020 П.С. Но для этого должна быть грамотно сделана разводка воды (сечения труб). Труба от насоса и в дом будет и есть ПЕ 25, а в доме по точках ПП 20ка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...