Добрый день! Нужен совет по работе котла Beretta city 24 csi 2011 года выпуска с мех.переключателями. При открытии крана горячей котел включается и начинает греть воду, температура на манометре поднимается до 80-85 градусов, но положение нагрева воды стоит на третем положении из 9. Не слишком ли это высокая температура? Есть ли у кого такой котел, чтобы поговорить о режиме работы?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрий день.

Володію чудним корейський котлом Lotte на 30 кВт

Вчора почав ладит 3-х ходовий клапан від підтікання по штоку і доламав весь корпус. Тепер він тече і по штоку і по тріщинам.

Шукаю можливо вкогось б/у є чи підкажете де купити по нормальній ціні. в ОЛХ 2200 за нього просять.

 

Сам моторчик мені не потрібен тільки корпус в якому шток з шариком.

 

Прошу підказати з досвіду чи взаємозамінні 3-х ходові клапана моделей

 

lgb-f201 та мій LGB-F301

 

Це фото донора - погано видно цей клапан за патрубками

41592594_41592594.jpg?PIMAGE_ID=41592594

 

Та фото мого

72671368_w640_h640_img_4017.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

... чи взаємозамінні 3-х ходові клапана моделей

Там еще мулька в зависимости от года выпуска. Зачастую не взаимозаменяемы.

 

Ваш?

profymaster.com.ua/index.php?route=product/product&product_id=170

 

Где-то валяется текущий по штоку, но проблема подобрать сальник (бублик).

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте подскажите по котлу тепловест 24кв. код ошибки 03, конденсата нету в трубке. кнопка ресет помогает. по 2 раза на день вылазит ошибка, до этого не було такого
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всем привет с Камчатки)! Имеем: котел Lotte Hi-Q 32 кВт. Мощность для отапливаемого помещения избыточна. Котел очень часто включается. Слышал, что можно через сервисное меню, или с помощью переключателей на плате контроллера, выбрать мощность (режим работы) самостоятельно. Если есть информация как это сделать-поделитесь пожалуйста.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Электрокотёл Тенко 12 квт. 3 фазы. Ввод в дом 17 квт автомат 32а (новый)

дом 120 м.кв.

Запуск в прошлом году, поддерживал +15 всю зиму (проживали по выходным) В этом году переехали, поставили стабилизатор на дом(было пониженное напряжение). И тут началось......... Включаю котёл на 8 квт, работает 1 минуту и выбивает входной автомат. Заменили автомат- не помогло. Включаю на 12 квт, выбивает гораздо быстрей. Включил на 4 квт, работает. Провожу эксперимент : включаю котёл 4 квт+ чайник 2 квт+бойлер 1.5 квт+утюг 1.5+ масляный обогреватель 2 квт, всё работает ничего не выбивает:o Включаю только котёл на 8 квт, сразу выбивает.

Вызвал через инет электрика, тот приехал сказал что тэны под замену.

Поставил новые тэны(все) та же петрушка:shock:

Проверили вводной кабель, всё нормально(кабель 5 на 4 мм медь)

Сижу курю:( звонить уже не куда.....

сервис у тенко отстой. Сказали снимай котёл, вези, когда сделаем не знаем,много работы.

Подскажите плизз, куда дальше копать:beer:

ПЫ.СЫ при включении котла стабилизатор показывает страшное потребление ампер(40-50 на одной из фаз) и входное напряжение кВа по фазам(6-11-3)это на второй ступени котла 8квт без других потребителей по дому.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Котел Елексия 20FF.

теперь постараюсь сформулировать вопрос!

как сделать так, чтобы предохранительный кран закрылся? или его уже не спасти?

Жду советов)

При скиданні води під сідло клапана набилась грязюка і окалина.

Потрібно розкрутити скидний клапан, очистити і він знов буде працювати.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Электрокотёл Тенко 12 квт. 3 фазы. Ввод в дом 17 квт автомат 32а (новый)

дом 120 м.кв.

 

Подскажите плизз, куда дальше копать:beer:

ПЫ.СЫ при включении котла стабилизатор показывает страшное потребление ампер(40-50 на одной из фаз) и входное напряжение кВа по фазам(6-11-3)это на второй ступени котла 8квт без других потребителей по дому.

 

Если с мультиметром дружите, отключать тены и прозванивать на наличие пробоя на корпус. Модель котла укажите более точно, потребление в 40-50 А при просаженном входном как раз и будет 8 кВт, стабилизатор не с воздуха напряжение поднимает.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

спасибо за ответ!:beer: с мультиметром к сожалению не дружу:oops:

Котёл Tenko Cтандарт Digital Plus 12_380 2 тена по 6 квт.

 

Если можно задам ещё пару вопросов:) Опытным путём, включая разные потребители в доме, наблюдая на стабилизаторе, вижу, что их заявленная мощность отображается точно.Например включаю чайник 2 квт, стабилизатор показывает +- 2.2 кВа потребления на одной из фаз. Включаю одновременно других потребителей в общей сумме на 11 квт, всё ок стаб корректно отображает на всех фазах именно это потребление. И амперы не зашкаливают. Выключаю всё, включаю только котёл на 8 квт, через минуту вылетает входной автомат. Стаб при этом показывает потребление по фазам А 6 кВа В 11 кВа С 3 кВа. Я правильно понимаю, что он в этот момент тянет со счётчика примерно 17-18 квт с превышением возможностей сечения кабеля по одной из фаз? Он же по идее должен нагрузить каждую фазу по 2-3 квт, и не было бы проблем:rolleyes: Куда он гад девает ещё 10 квт?:p

До этого приезжал специалист, мерял мультиметром тэны, сказал один тэн на замену. Перестраховался, купил у производителя 2 новых тэна, толку 0:fool:

Подскажите куда смотреть? в сторону нового котла?:fool:

пы.сы. входящее напряжение в сети 205, 215, 220 но фазам. У соседей всё гуд. со стабами и без. У одного такой же тенко, у второго протерм.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

спасибо за ответ!:beer: с мультиметром к сожалению не дружу:oops:

Котёл Tenko Cтандарт Digital Plus 12_380 2 тена по 6 квт.

 

Если можно задам ещё пару вопросов:) Опытным путём, включая разные потребители в доме, наблюдая на стабилизаторе, вижу, что их заявленная мощность отображается точно.Например включаю чайник 2 квт, стабилизатор показывает +- 2.2 кВа потребления на одной из фаз. Включаю одновременно других потребителей в общей сумме на 11 квт, всё ок стаб корректно отображает на всех фазах именно это потребление. И амперы не зашкаливают. Выключаю всё, включаю только котёл на 8 квт, через минуту вылетает входной автомат. Стаб при этом показывает потребление по фазам А 6 кВа В 11 кВа С 3 кВа. Я правильно понимаю, что он в этот момент тянет со счётчика примерно 17-18 квт с превышением возможностей сечения кабеля по одной из фаз? Он же по идее должен нагрузить каждую фазу по 2-3 квт, и не было бы проблем:rolleyes: Куда он гад девает ещё 10 квт?:p

До этого приезжал специалист, мерял мультиметром тэны, сказал один тэн на замену. Перестраховался, купил у производителя 2 новых тэна, толку 0:fool:

Подскажите куда смотреть? в сторону нового котла?:fool:

пы.сы. входящее напряжение в сети 205, 215, 220 но фазам. У соседей всё гуд. со стабами и без. У одного такой же тенко, у второго протерм.

 

А навіщо заводити на стабілізатор живлення котла? Пустіть його повз стабілізатор.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

спасибо за ответ!:beer: с мультиметром к сожалению не дружу:oops:

Котёл Tenko Cтандарт Digital Plus 12_380 2 тена по 6 квт.

 

Если можно задам ещё пару вопросов:) Опытным путём, включая разные потребители в доме, наблюдая на стабилизаторе, вижу, что их заявленная мощность отображается точно.Например включаю чайник 2 квт, стабилизатор показывает +- 2.2 кВа потребления на одной из фаз. Включаю одновременно других потребителей в общей сумме на 11 квт, всё ок стаб корректно отображает на всех фазах именно это потребление. И амперы не зашкаливают. Выключаю всё, включаю только котёл на 8 квт, через минуту вылетает входной автомат. Стаб при этом показывает потребление по фазам А 6 кВа В 11 кВа С 3 кВа. Я правильно понимаю, что он в этот момент тянет со счётчика примерно 17-18 квт с превышением возможностей сечения кабеля по одной из фаз? Он же по идее должен нагрузить каждую фазу по 2-3 квт, и не было бы проблем:rolleyes: Куда он гад девает ещё 10 квт?:p

До этого приезжал специалист, мерял мультиметром тэны, сказал один тэн на замену. Перестраховался, купил у производителя 2 новых тэна, толку 0:fool:

Подскажите куда смотреть? в сторону нового котла?:fool:

пы.сы. входящее напряжение в сети 205, 215, 220 но фазам. У соседей всё гуд. со стабами и без. У одного такой же тенко, у второго протерм.

 

Судя с мануала (tenko.ua/files/upload/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20Digital.pdf) у Вас возможно что не те ТЕНы пришли на замену, существуют котлы на питание 380 В но с ТЕНами на 220 В (вкл. звездой) а есть с питанием на 380 В и тенами на 380 В (вкл. треугольником), судя по мануалу он может работать на 1/3 мощности 4 кВт - работает одна секция ТЕНов на одной фазе, 2/3 - 8 кВт -работает две секции ТЕНов на 2 фазах, и на 12 кВт работают три секции ТЕНов.

Как вариант переведите стабилизатор в режим транзит, посмотрите что будет при таком включении. При 8 кВт по одной из фаз потребления быть не должно вообще или в районе 100 Вт если на ней окажутся мозги с насосом. ТЕНов там по идее 6 шт по 2 кВт, включены попарно, можно путем отключения найти битый, только не забывать отключать от сети перед тем как лезть внутрь, если с электричеством опыта не имеете зовите все ж электрика.

РС все ж у меня подозрение на ТЕН пробивающий на корпус, при чем он не обязательно в работающей в данный момент секции ТЕНов.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

привет! у меня котел Robello 24 кВт. новый. сбились настройки. котел не загораеться, все работает насос, вентилятор, зажигалка а подачи газа нет на горелку. знаю что сбили настройки "глубокие". дети постарались, как сбросить до заводских установок? если Вы знаете, напишите мне.

с уважением Кайрат.:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый вечер. У меня уже около 10 лет работает в частном котел Nobel NB2-24 SE, за это время был замен прессостат и трехходовой клапан ( меньше года назад ). Котел работает и сейчас, но появилась одна особенность : давление насосной станции выставлено 2 - 2,5 бар ; если давление на нижнем уровне - ничего не происходит, но если открыть в ванной кран, насос поднимет до 2,5 и вот при этом в котле кратковременно происходит шум, как если бы я добавлял воды в систему отопления, при этом кран подпитки котла закрыт и давление в системе отопления не меняется ( смотрю по манометру котла ). Давление в системе отопления около 1 бар. Если я закрываю внешним краном подачу воды на котел, этого не происходит. Мне не трудно понизить давление в системе подачи воды в доме, но , возможно, подобное поведение котла - это предвестник более крупных неприятностей ? Вот комментарий по этой проблеме я и хотел бы услышать. Спасибо
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если я закрываю внешним краном подачу воды на котел, этого не происходит.

ну так перекройте и все? может у вас тот другой вентиль подпитки пропускает?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый вечер, спасибо за ответ. Если держать перекрытым этот внешний кран, то не будет горячей воды, что меня не устраивает. Кран подпитки ( который служит для заполнения системы отопления) в котле вроде один. Поэкспериментировал немного, оказалось, что шум воды в котле появляется не каждый раз ; он всегда бывает утром, при перовом открытии крана и в дальнейшем, если водой несколько часов не пользовались, это повторяется, после этого никакого шума нет ... Я начинаю склоняться к тому, что это, возможно, особенность работы гидравлического 3-х ходового клапана этого котла, т.к. раньше он работал при давлении в системе до 2-х бар и такого не было, а после того, как я поднял давление, стало проявляться. Хотя в описании к котлу допускается давление до 7 бар.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а после того, как я поднял давление, стало проявляться.

и сколько сейчас?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Котел Beretta cao 24 турбо без цифрового индикатора. Год назад осенью после включения зимнего режима стал периодически включаться. Горит красная лампочка. Мастер из горгаза провёл ТО, заменил датчик температуры отопления, проверил работу пресостата, пролил подшипники вентилятора WD-40. Не помогло. По совету с другого форума заменил реле подающее питание на чёрную плату розжига и конденсатор 10*50 на плате розжига задающий время работы розжига. Котел проработал год без проблем. Сейчас все повторилось. Конденсатор поменял, не помогло. Котел периодически, без всякой закономерности отключается ( то через 3 часа, то через 2 дня). Горит красная лампочка. После выключения - включения работает. Предложение из горгаза замена платы за 20 000 т .р.. Подскажите что проверить? Контакты на датчиках прочистил, напряжение в сети 230 В стабильное.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Предложение из горгаза замена платы за 20 000 т .р.

поменять плату, не?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дороговато. Приближается к цене нового котла. И в плате ли дело? Что в ней может нестабильно работать? Подгорание реле? Разъём на плату розжига про дублировал проводами ( показалось что плата болтается).
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И в плате ли дело?

Да, в маленькой. Либо в пресостате.

Фото дайте, их там было несколько вариантов. Мож подсоблю. :)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго вечора.

Котел Nova Florida Pictor Dual CTFS 28

Проблема: включається, йде процес запалювання (іскра), загорається газ, припиняється процес запалювання, далі газ горить кілька секунд, потім тухне. Потім знову включається і так по кругу.

Час горіння нерівномірний - інколи після запалювання горить тривалий час, потім вимикається, знову запалювання і т.д. Або горить аж доки досягає заданої температури і вимикається по перевищенню температури.

Ситуація однакова на опаленні і на гарячій воді.

Помилки (по індикації) відсутні.

Зняв кожух, трохи почистив кінці електродів - результату не дало.

При відключенні контактів що йдуть на газовий клапан, ситуація кардинально не міняється (крім індикації помики в блоці газового клапана): може горіти тривалий час, може відбуватися те ж саме включення-виключення за кілька секунд.

Тиск газу нормальний, напруга нормальна (котел підключено через БПЖ).

Підкажіть, як визначитись в чому проблема.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Фото платы. Пресостат - только замена, или имеет смысл вскрыть, промыть контакты...? Заранее спасибо. Извините, не понял как к фото подтянулась картинка. Удалить загруженные фото не удалось. Пишу с телефона.

TMPDOODLE1572844745032.jpg.b5ffe7e2f44bb3d2b6f1c5ea93fdd457.jpg

TMPDOODLE1572844776701.jpg.4d2e992ccf37cc2e32f1dca41bd67c42.jpg

TMPDOODLE1572844789615.jpg.13f986a5653bfd6f7efa84c42c17e408.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пресостат - только замена, или имеет смысл вскрыть, промыть контакты...?

Для начала проверить, при замыкании контактов сопротивление должно быть "0". При подгулявших может быть десятки Ом.

Пресостат в пластиковом корпусе, но разобрать можно. Срезаете острым ножом наплывы/заварки на корпусе, аккуратно отверткой разъединяете половинки. Внутри мембрана, под ней контакты. Контакты чистить по месту, потому как не разбираются.

 

Фото платы.

Проверить конденсаторы на предмет соответствия фактической емкости и написанной. Можно подкинуть две релюшки (оранжевые справа).

Черный лак неплохо удаляется ацетоном, у Вас в продаже вроде не запрещен.

2222.jpg.093a8f6025b81b4e69b14f3211e6f274.jpg

  • Лайк 1