Отопительный сезон вроде завершен, но остались таки вопросы. Полезные темы про подключение программатора и внешнего датчика были. Эту информацию учитываю. Хочу обсудить вопрос о методах балансировки СО с ТП как теплоаккумулятором. Котел электрический Protherm 18квт. Два этажа. Первый этаж – теплые полы. Собственно, их теплоотдачи хватает, чтобы комфортно чувствовать себя до -5-10. Дальше подключаются батареи. Этой зимой батареи были отключены.

Есть радио программатор Computherm .

Ночью, по ночному тарифу, ТП набирает температуру до 22 и остывает за день до 18С. 2ой эт. остывает быстрее, уже к обеду.

В процессе остывания ТП, на 1-ом. этаже неуютно становится уже около 17.00ч, а программатор еще видит комфортную температуру в 20С. После включения котла, ТП разгонятся будет около часа (батареи отключены), пока программатор увидит нужную температуру отключения. А ТП еще по инерции прогреет воздух. В итоге, «провал в комфорте» не менее пары часов, небольшой перетоп.

Можно перепрограммировать на включение котла при падении до 19.5С, но фигня в том, что комфортная температура плавает в зависимости от температуры на улице. 20С по разному ощущаются в зависимости от уличной погоды.

Можно установить внешний датчик (погодный), но согласно описанию, этот датчик всего лишь управляет температурой носителя в котле. На улице холоднее – носитель - условно 70С, теплее – 60С, 50С и снижается. Установка этого датчика лишь растянет во времени переходные процессы и «провал» комфортной температуры станет еще больше. Хотя, да, перетопов будет меньше.

Проблема в инертности процессов. По классике - ТП лишь дает комфорт ногам, греемся все равно батареями. А как использовать ТП как теплоаккумулятор и оптимально построить логику управления? Нужно какое то управление котлом по гистерезисным кривым или так не получится?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

. А как использовать ТП как теплоаккумулятор и оптимально построить логику управления?

 

А никак :)

Просто по той причине, что нельзя заставить нагретую стяжку сейчас отдать киловатт, через час два, а через три вообще выключиться или отдавать всего двести ватт..

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нужно какое то управление котлом по гистерезисным кривым или так не получится?

Буферная емкость Вам в помощь.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть радио программатор Computherm .

А где он стоит в дом, на каком этаже, на какой высоте от пола?

Солнце через окно его не греет?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Исторически был программатор Protherm Thermolink, заменил на радио Computerm. Ношу его с этажа на этаж. Смысл в том, чтобы поддерживать комфортную температуру в спальнях на 2эт. Потому как если оставить его на 1ом., из-за "провала" , который описывал выше, на 2эт. батареи не включатся. В плане выбора места для программатора, тут все в порядке: самое холодная комната, на высоте 1 м. , у внутренней стены.

 

Добавлено через 6 минут

В теории можно установить управляемые головки поэтажно, на каждом этаже по программатору. Слепить это все в кучу с учетом инерционности вкл/выкл из-за ТП. Но очевидно, что это дорого и сложно.

  • Лайк 1
Посилання на коментар