Вопрос по зеземлению в квартире в панельном доме

shkep

Рекомендовані повідомлення

Добрый день! Сделал новую проводку в трешке в панельном доме. Все новое медные провода ВВГ 3*2,5мм. Жилу заземления свел в щитовую на шину и пока оставил не подключенной. Использовал 3 Узо на кухню,ванную и на спальни общее. У каждого узо своя нулевая шина. Когда начал подключать розетки появились странные явления: Если включать в любую розетку нагрузку все ок. Но почему-то есть напряжение 220 В между фазой и заземляющим контактом в любой розетке (лампочка горит) есть 220В. Начал оключать каждый провод заземления в щитовой поочереди ничего не поменялось. Потом начал поочередно отключать ноль от каждого УЗО, если при отключении ноля от узо кухни и ванны ничего не происходит, то при о тключении ноля от узо спален он сразу выбивает....я так понимаю где-то утечка. Начал поочереди отключать автоматы и нашел тот который виноват в срабатывании узо. Он отвечает за розетки в спальне. при отключении именно этого автомата и ноля от узо оно не выбивает и между землей и фазой уже не 220В ,а 65......... Пересмотрел все розетки они подключены правильно, что делать где искать проблему?

На схеме показал что если отключить ноль то выбивает соответствующее узо, и обвел автомат при отключении которого узо перестает выбивать. тот автомат иде в спальню на розетки

2022081450_.png.2635b085a701ea89369f4a3aa17764e4.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Первое, что приходит на ум:

 

- проверить работоспособность УЗО, которое вызвало подозрение (как вариант, поменять на время местами), чтобы исключить неисправность

 

- если 220 В на РЕ - то явно есть замыкание рабочего нуля и защитного (я раз фазу придавил механизмом розетки при монтаже и перебил изоляцию)

 

- если УЗО исправно и срабатывает на дифференциальный ток при отключении ноля, то логично, что ток продолжает течь, используя часть проводника РЕ в обход УЗО, отсюда и сработка (в фазе ток есть, в нуле нет, а ток течёт по цепи "фаза - проводник РЕ - проводник N)

 

Я бы прозвонил все цепи на предмет замыкания N и PE

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Первое, что приходит на ум:

 

- проверить работоспособность УЗО, которое вызвало подозрение (как вариант, поменять на время местами), чтобы исключить неисправность

 

- если 220 В на РЕ - то явно есть замыкание рабочего нуля и защитного (я раз фазу придавил механизмом розетки при монтаже и перебил изоляцию)

 

- если УЗО исправно и срабатывает на дифференциальный ток при отключении ноля, то логично, что ток продолжает течь, используя часть проводника РЕ в обход УЗО, отсюда и сработка (в фазе ток есть, в нуле нет, а ток течёт по цепи "фаза - проводник РЕ - проводник N)

 

Я бы прозвонил все цепи на предмет замыкания N и PE

почему при прозвонке шины PE и N (любой из трех) тестер замыканий не выявляет?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В электроприборе никаком фаза или ноль на "землю" не пробивает? Мож есть какие приборы, которые стационарно запитаны
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Приборы не подключены вообще так как ремонт не закончен. Сегодня отсоединил все провода PE от шины в щитке и при прозвонке индикатором на каждом из них горел в полнакала или слабее индикатор. Попробовал поменять местами фазу и ноль на вводе, все также осталось без изменений причем индикатор светился на каждом отдельно взятом проводе PE в любых вариантах кроме отключения вводного автомата. Пробовал соединить N и PE в щитке, в результате между фазой и N или PE есть 220В что как бы логично, но индикатор на проводах PE фазу показывать перестал....возможно заземляющий провод работал как накопитель вследствии полей каких-то в доме около 300м провода...в момент касания перемычки между N PE проскакивает маленькая искорка и все индикатор ни одном проводе PE не светится......

 

 

И Вообще возможно в квартие с системой проводки TN-C сделать свой собственный контур заземления на улице с точки зрения безопсности?

Змінено користувачем shkep
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах