senal Опубліковано: 5 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2020 Здравствуйте! Принесли на ремонт ИБП Powercom BNT-1000AP. Одна батарея была разряжена до 10 Вольт. Батарею заменил. При включении без нагрузки от сети на выходе 224 В, от аккумуляторов 190 В. При подключенной нагрузке, 100-ваттной лампочке, он не включается вообще, ни от сети, ни от аккумуляторов. Если включить без нагрузки, а потом нагрузку подключить, то сразу же выключается в обоих случаях. Неисправных полупроводников, горелых резисторов не обнаружил. Может, кто-то подскажет, в чем может быть причина? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 5 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2020 Здравствуйте! Принесли на ремонт ИБП Powercom BNT-1000AP. Одна батарея была разряжена до 10 Вольт. Батарею заменил. При включении без нагрузки от сети на выходе 224 В, от аккумуляторов 190 В. При подключенной нагрузке, 100-ваттной лампочке, он не включается вообще, ни от сети, ни от аккумуляторов. Если включить без нагрузки, а потом нагрузку подключить, то сразу же выключается в обоих случаях. Неисправных полупроводников, горелых резисторов не обнаружил. Может, кто-то подскажет, в чем может быть причина? Ну например — в жарком лете и ковиде одновременно. При доставке аккумуляторов из далекого Китая летом, в жару, и задержке доставки — они успевают разрядиться и даже засульфатироваться. Эта проблема обострилась около 10 лет назад (массово тогда кажется впервые стали сталкиваться закупщики), когда стали добавлять кальций в состав пластин, уже мало кто помнит — зачем. Что-то там должно было улучшиться, но едва ли это кто запомнил, бо не проявилось. Такие с добавками аккумуляторы особенно склонны к сульфатации, после чего уже «тока не берут». А продать-то все равно нужно и восстановить продавцы, как правило, не умеют (не помню чтоб попросили продать им восстановлялку, а то б конечно продавал) А потому практическая рекомендация — поставьте разряженный на внешнюю зарядку (или вытащите из блока на проводах) и померяйте начальный зарядный ток, у разряженного что только начал заряжаться. Если он будет много менее, чем положено — это самое простое, что может указать на сульфатацию. Хоть мне кажется, что и Вашего эксперимента довольно для этой цели. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
senal Опубліковано: 5 вересня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2020 Спасибо за ответ. Я заменил на абсолютно новый. В работе на них 25.2 Вольта. И при подключении нагрузки (лампочки) напряжение на них не падает. Но аппарат почему-то выключается сразу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
senal Опубліковано: 7 вересня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2020 Анализ схемы по печатной плате привел к следующему. Есть на плате датчик тока (токовый трансформатор, а с него сигнал идет прямо на одну из ножек процессора. На нем наклейка: B801-V2.0. Отсюда напрашивается вывод. Или во вторичной обмотке трансформатора тока появился короткозамкнутый виток, что приводит к скачку напряжения во вторичной обмотке при прохождении тока по первичной. Или сам процессор неправильно работает и выключает ИБП. Какие будут мнения? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maniac26 Опубліковано: 9 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2020 Анализ схемы по печатной плате привел к следующему. Ловите. BNT и KIN достаточно близкие 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Julian Опубліковано: 29 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2023 А можете пожалуйста подсказать что за транзистор под номером q24. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз