Регулировка электрокотла Protherm Скат 9

Michael_A

Рекомендовані повідомлення

Приветствую уважаемую публику и хочу спросить пользователей Протерм Скат, как добиться экономной работы данного котла в паре с терморегулятором EXACONTROL 7.

 

Данный терморегулятор позволяет установить максимально комфортную температуру как на протяжении недели так и в течении дня подробно здесь: www.protherm.ua/customers-ru/protherm/exacontrol-7-4161.html

Но сейчас стоит вопрос экономной работы котла и поддержания температуры +15, поскольку в доме пока не живем.

Исходные данные: теплый пол под плиткой, плюс батареи в спальнях, через гребенку насосом гоняем постоянно теплоноситель по теплому полу, термоголовка установлена на 29 *, на терморегуляторе ночью по ночному тарифу +22, по дневному +18, но за день температура опускается ниже 18 и не дотягивает до ночного тарифа, включается котел. Сначала была идея нагревать по максимуму по ночному тарифу, а днем не включаться, но на практике не все так получается.

 

Возможно стоит пойти по низкотемпературному варианту, или как то ограничивать мощность котла, что бы добиться экономии, у кого есть практический опыт поделитесь пожалуйста.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

С целью экономии электроэнергии с декабря было выставлено ограничение мощности на котле 4 кВт и температура 40 градусов, на гребенке теплого пола +27.

Температура по програматору ночью +22, днем с 7:00 до 23:00 +18.

Дельты в 4 градуса не хватает на день и котел включается днем, догревает примерно в течении часа до +30

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 не 5, а думаю днем понизить, а по ночному поднять, сильно большой разрыв не хотелось делать. Пока пытаюсь понять как быстро остывает теплоноситель в стяжке пола и на какой из трех скоростей гонять насос
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Будинок втрачає тепло незалежно від потужності котла, режиму його роботи і тарифів на електроенергію. Відповідно за добу котел має закачати в будинок стільки енергії, скільки втрачається при бажаній внутрішній температурі.

 

Якщо хочете зекономити, то треба утепляти та герметизувати будинок, а також понижувати внутріщню температуру. Можна зсунути нагрів по максимуму на нічний тариф, але кількість затраченої енергії від того не зменшиться (навтіь трохи збільшиться, але то нюанси)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Будинок втрачає тепло незалежно від потужності котла, режиму його роботи і тарифів на електроенергію. Відповідно за добу котел має закачати в будинок стільки енергії, скільки втрачається при бажаній внутрішній температурі.

 

Якщо хочете зекономити, то треба утепляти та герметизувати будинок, а також понижувати внутріщню температуру. Можна зсунути нагрів по максимуму на нічний тариф, але кількість затраченої енергії від того не зменшиться (навтіь трохи збільшиться, але то нюанси)

Не совсем так. Дом теряет от разности температур, и например ночью в доме +18 на улице - 2

Потери будут радикально выше чем днём +15

0.

Так что нужно считать теплопотери.

А у вас нет теплоаккумулятора? Вы же можете нагревать ТА ночью, при Отключать Отопление , а днём греть дом, но выключать Котел.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

С целью экономии электроэнергии с декабря было выставлено ограничение мощности на котле 4 кВт и температура 40 градусов, на гребенке теплого пола +27.

Температура по програматору ночью +22, днем с 7:00 до 23:00 +18.

Дельты в 4 градуса не хватает на день и котел включается днем, догревает примерно в течении часа до +30

 

За 15 дней в декабре в таком режиме на отопление ушло днем - 205 кВт,

ночью - 324 кВт. Но это с учетом достаточно теплой первой половины декабря. Средняя температура составила -1,9 *

 

На вторую половину декабря перепрограммировал терморегулятор с 7:00 на 16 градусов, с 23 на 20* и с 3:00 на 24*. Пробуем закачать максимум тепла в стяжку пола, да теплоакамулятора нет. Только вода в системе, порядка 120 литров. На котле выставил ограничения 50* и 6 кВт мощности.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...
За 15 дней в декабре в таком режиме на отопление ушло днем - 205 кВт,

ночью - 324 кВт. Но это с учетом достаточно теплой первой половины декабря. Средняя температура составила -1,9 *

 

На вторую половину декабря перепрограммировал терморегулятор с 7:00 на 16 градусов, с 23 на 20* и с 3:00 на 24*. Пробуем закачать максимум тепла в стяжку пола, да теплоакамулятора нет. Только вода в системе, порядка 120 литров. На котле выставил ограничения 50* и 6 кВт мощности.

 

И так вторая половина декабря получилась намного больше, при том что средняя температура была -2,5*

Днем израсходовано - 273 кВт, ночью - 896 кВт. Из чего можно сделать выводы, что не стоит нагонять температуру до 24 градусов, оставлю 20* на всю ночь.

 

За месяц в декабре по дневному тарифу израсходовано 478 кВт по ночному 1220 кВт. Итого 1698 кВт сумарно при средней температуре за месяц -2,2*

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопрос скорее к вашим сервисменам по вводу котла в эксплуатацию, но насколько я знаю этот тоже подходит: www.protherm.ua/customers/protherm/exacontrol-7-4161.html

В чем его преимущество? - Позволяет запрограмировать комфортную температуру на протяжении суток/каждый день недели

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 тижні потому...
И так вторая половина декабря получилась намного больше, при том что средняя температура была -2,5*

Днем израсходовано - 273 кВт, ночью - 896 кВт. Из чего можно сделать выводы, что не стоит нагонять температуру до 24 градусов, оставлю 20* на всю ночь.

 

За месяц в декабре по дневному тарифу израсходовано 478 кВт по ночному 1220 кВт. Итого 1698 кВт сумарно при средней температуре за месяц -2,2*

 

Подобьём итоги января месяца: по дневному тарифу израсходовано 571 кВт, по ночному 1297 кВт. Итого 1868 кВт. Средняя температура в Бориспольском районе за месяц -4,9* Итак среднемесячные затраты составят 1868кВт/21,9*/110м2=0,78 кВт*ч/м2*С согласно формулы форумчанина Dmode.

 

Терморегулятор по дневному тарифу с 7:00 -23:00 поддерживает +16, с 23:00-3:00 +18 и с 3:00-7:00 +20 Среднесуточная температура составляет +17

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...
Подобьём итоги января месяца: по дневному тарифу израсходовано 571 кВт, по ночному 1297 кВт. Итого 1868 кВт. Средняя температура в Бориспольском районе за месяц -4,9* Итак среднемесячные затраты составят 1868кВт/21,9*/110м2=0,78 кВт*ч/м2*С согласно формулы форумчанина Dmode.

 

Терморегулятор по дневному тарифу с 7:00 -23:00 поддерживает +16, с 23:00-3:00 +18 и с 3:00-7:00 +20 Среднесуточная температура составляет +17[/QUOT

 

Продолжим наблюдение: Первая половина февраля день- 196 кВт

Ночь -377 кВт. Итого: 573 кВт. Средняя температура по данным сайта rp5.ru/Архив_погоды_в_Борисполе_(аэропорт) составила -0,3* (Хорошее начало февраля)

 

На вторую половину февраля выставим температуру +15 * и с 3-7 утра 18* чтобы с аккумулировать тепло в стяжке. Да и ограничим мощность на котле 3 кВатами.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Вот и закончился февраль!

Подбиваем итоги:

При температуре +15* по терморегулятору днем и до 3:00 ночи, после 3:00 до 7:00 +18* - по дневному тарифу было израсходовано 455 кВт, по ночному 651. Итого 1106 кВт.

Наблюдения показали, что мощности ограниченной 3 кВатами для быстрого нагрева 120 литров воды в системе не достаточно и котел более медленно прогревал систему на протяжении 3-4 часов (температура теплоносителя +22*).

 

Думаю стоит поднять температуру с 5:00 до 7:00 утра до 22* чтобы днем котел не работал, остальной график температуры оставить прежний. И ограничить мощность 4 кВатами.

 

Да февраль оказался довольно теплым, средняя температура +0,3* согласно наблюдений здесь: rp5.ua/Архив_погоды_в_Борисполе_(аэропорт)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 11 місяців потому...

Добрый день форумчане! Продолжив эксперимент с настройкой котла Протерм Скат 9 кВт в ноябре 2019г. Чего удалось добиться, так это перевести его работу в ночной режим. На терморегуляторе снизил температуру включения днем до 15 градусов, а в период ночного тарифа подняв до 20, нагретой стяжки теплого пола хватает что-бы котел не включался днем. При этом насос коллектора теплого пола работает постоянно на средней скорости.

Итого за ноябрь израсходовано 1019 кВт. По дневному тарифу 53, по ночному 966.

Декабрь - 1404 кВт. По дневному -51, по ночному 1353.Средняя температура в декабре +2,5

Январь - 1491 кВт. По дневному -51, по ночному 1440. Средняя температура в январе Т* +0,8 согласно rp5.ua/Архив_погоды_в_Борисполе_(аэропорт)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день форумчане! Продолжив эксперимент с настройкой котла Протерм Скат 9 кВт в ноябре 2019г. Чего удалось добиться, так это перевести его работу в ночной режим. На терморегуляторе снизил температуру включения днем до 15 градусов, а в период ночного тарифа подняв до 20, нагретой стяжки теплого пола хватает что-бы котел не включался днем. При этом насос коллектора теплого пола работает постоянно на средней скорости.

Это не прогретой стяжки хватает на день, а теплоемкости стен и то пока на улице плюсовая температура. Снижать температуру включения до 15°, это жесть. Через неделю, когда ударят морозы, готовьтесь к новым танцам с бубном возле терморегулятора))).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день форумчане! Продолжив эксперимент с настройкой котла Протерм Скат 9 кВт в ноябре 2019г. Чего удалось добиться, так это перевести его работу в ночной режим. На терморегуляторе снизил температуру включения днем до 15 градусов, а в период ночного тарифа подняв до 20, нагретой стяжки теплого пола хватает что-бы котел не включался днем. При этом насос коллектора теплого пола работает постоянно на средней скорости.

Итого за ноябрь израсходовано 1019 кВт. По дневному тарифу 53, по ночному 966.

Декабрь - 1404 кВт. По дневному -51, по ночному 1353.Средняя температура в декабре +2,5

Январь - 1491 кВт. По дневному -51, по ночному 1440. Средняя температура в январе Т* +0,8 согласно rp5.ua/Архив_погоды_в_Борисполе_(аэропорт)

 

 

Певно, ви в будинку тільки ночуєте, бо не зрозуміло як при 15 градусах можна комфортно жити. Якщо ж вам комфортно при 15 градусах, тоді який сенс піднімати температуру до 20 вночі, буде ж тоді навпаки душно.:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Певно, ви в будинку тільки ночуєте, бо не зрозуміло як при 15 градусах можна комфортно жити. Якщо ж вам комфортно при 15 градусах, тоді який сенс піднімати температуру до 20 вночі, буде ж тоді навпаки душно.:)

Нічого ви не зрозуміли :lol:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пеевно, ви в будинку тільки ночуєте, бо не зрозуміло як при 15 градусах можна комфортно жити. Якщо ж вам комфортно при 15 градусах, тоді який сенс піднімати температуру до 20 вночі, буде ж тоді навпаки душно.

 

певно ви перший пост, 5-й рядок, пропустили.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это не прогретой стяжки хватает на день, а теплоемкости стен и то пока на улице плюсовая температура. Снижать температуру включения до 15°, это жесть. Через неделю, когда ударят морозы, готовьтесь к новым танцам с бубном возле терморегулятора))).

 

Не каких танцев с бубном! Для себя понял одно, не надо котел ограничивать по мощности и температуре, если нет в этом необходимости! Комнатный регулятор вполне с поставленной задачей справляется, также при постоянном проживании позволяет выставить комфортную температуру в определенное время. Могу сказать спасибо форумчанам благоразумным и собственной интуиции, что подсказала не ставить дорогую автоматику (датчики в санузлы и спальни, автоматику на контуры гребенки пола и тд.), а ограничется простыми регуляторами на батареях и общим терморегулятором. Подумываю купить погодный датчик наружный, но как то особо смыла пока не вижу.