Sergiyzp Опубліковано: 17 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2018 Для примера, на зернохранилищах по стандарту требуются только бронированные кабели (кстати, наша жестянка не катит у нормальных инспекторов) А что катит? А какая жестянка катит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 17 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2018 А что катит? BS5467 есть еще химобработка оболочек кабелей от грызунов, но там столько проблем и нюансов, что практически везде отказались от этой методики. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 17 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2018 Хотел в гаражной боксе с мышами (видел только следы жизнедеятельности) проложить кабель ВВГ для освещения в пластиковом кабель-канале, чтобы не штробить панель ПК. Теперь задумался. Что посоветуете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 17 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2018 Хотел в гаражной боксе с мышами (видел только следы жизнедеятельности) проложить кабель ВВГ для освещения в пластиковом кабель-канале, чтобы не штробить панель ПК. Теперь задумался. Что посоветуете? на потолке грызть не будут (99,9%), то, что ближе или по полу - либо в цемент, либо металл. Это так, шоб спалось спокойно, и постоянно подкармливать типа бромадиалоном с мумификацией, я таким пользуюсь (в эпике и мурлене брал). Тогда точно не будет поселений, разве что залетные... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 17 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2018 Ну флудить так флудить! Вы правы-вполне могли быть именно линии освещения... ...В 5 утра вспыхнула крыша... И шо то мне подсказывает что линии освещения в 5 утра, да еще и на чердаке, вряд ли были под напругой! Там бы реальную причину в самих монтажных коробочках поискать! Если, конечно, это вообще вина электричества, а не дымохода ТТ котла, к примеру. Но история об этом умалчивает. Не, мыши, конечно сволочи еще те, но как уже было написано выше, оказались просто козлами отпущения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
livemotion Опубліковано: 17 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2018 Хотел в гаражной боксе с мышами (видел только следы жизнедеятельности) проложить кабель ВВГ для освещения в пластиковом кабель-канале, чтобы не штробить панель ПК. Теперь задумался. Что посоветуете? продаётся металлическая оплётка для кабеля, как вариант etem.ua/opletka-mednaya-luzhenaya-plc-6x10 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 17 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2018 Хм. А ничего, что в этой оплетке дырка делается даже без повреждения проволочек? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
livemotion Опубліковано: 17 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2018 Хм. А ничего, что в этой оплетке дырка делается даже без повреждения проволочек? От мышей, грызущих металл, вряд ли что-то спасёт )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 17 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2018 продаётся металлическая оплётка для кабеля, как вариант etem.ua/opletka-mednaya-luzhenaya-plc-6x10 нет, это не вариант - пустая трата денег. Такие чулки нужны для выполнение ЕМС (защита от электромагнитизлучен), но никак не для механической защиты, и уж тем паче, бронированния. От грызунов может спасать только сталеармированная оплетка или просто металл. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 17 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2018 ...От грызунов может спасать только сталеармированная оплетка или просто металл. И то не факт! Я неоднократно наблюдал мышиные какашки в плафонах самих светильников. Что мешает той твари, оказавшись в светильнике, куснуть проводок? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 17 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2018 Что мешает той твари, оказавшись в светильнике, куснуть проводок? Надо правильно подобрать IP для светильника. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 17 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2018 Надо правильно подобрать IP для светильника. :D а не пробовал с мышаками и крыселами поговорить, накормить, обогреть.... :lol: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 17 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2018 (змінено) Надо правильно подобрать IP для светильника. :D +1! Только во главе угла дизайн, не забыли? Я не уверен что для своего жилища народ, в основном, ориентируется на степень защиты. Разве что в доме мышиная ферма. :D Да и вряд ли для мышки станет преградой резиновый сальник, если она учует вкус любимого винила! Змінено 17 січня 2018 користувачем igorjk Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliano Опубліковано: 17 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2018 Делали слаботочку в складских помещениях в чистом поле. Ангары, второй этаж офисы. Потолок Армстронг. В запотолочном пространстве вешаем боксы, подходит кучу разных кабелей , все экранированные. Через пару месяцев эксплуатации приезжаем на обьект, снимаем плиту, вся в мышиных "какахах". На кабелях вся изоляция поцарапанная, в некоторых местах, сточена, экран отсутствует, жили витой пары оголены. Боксы вызывают тепло, видно грызуны приходят греться. Обращаем внимание персонала, говорим что мыши, те вызывают санстанцию. Еще раз приезжаем на обьект, где то через месяц, лето. Снимаем плиту, запах, вообще не фонтан. Аккуратно заглядываем, 5-6 трупиков мышек. Рядом красные плитки яда. Вообщем грызуны и кабель, благополучно сожительствовать не могут. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergiyzp Опубліковано: 18 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2018 BS5467 есть еще химобработка оболочек кабелей от грызунов, но там столько проблем и нюансов, что практически везде отказались от этой методики. Проволочная броня? Встречал пару раз, но люди меняли на ВБбШв и не парились. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 18 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2018 Проволочная броня? Встречал пару раз, но люди меняли на ВБбШв и не парились. Не претендую на защиту и рекламу стандарта BS5467, но лично для меня, броня по типу ВБбШв, которая перерубывается штыковой лопатой - не броня, поэтому и обзываю жестянкой. А как меняют у нас на "аналоги" и на какие - это всем известно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergiyzp Опубліковано: 18 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2018 Не претендую на защиту и рекламу стандарта BS5467, но лично для меня, броня по типу ВБбШв, которая перерубывается штыковой лопатой - не броня, поэтому и обзываю жестянкой. А как меняют у нас на "аналоги" и на какие - это всем известно. Тоже не претендую и считаю, что за проволочной броней будущее и кто первый начнет производить в Украине, тот молодец, но правильный ВБбШв с нормальным процентом перекрытия лентой лопатой не перерубишь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 18 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2018 А если кабель прикрыть профилем UD28*27? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 18 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2018 А если кабель прикрыть профилем UD28*27? все металлическое нужно заземлять. Плюс стальные трубы для проводки в земле не допускаются. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 18 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2018 все металлическое нужно заземлять. Можно к заземлению в розетке? Добавлено через 37 секунд Плюс стальные трубы для проводки в земле не допускаются. Потолок гаража. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 18 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2018 Можно к заземлению в розетке? Добавлено через 37 секунд Потолок гаража. можно. а зачем профиль, гараж деревянный что ли? Если да, то скорее нет, чем да. Хотя толщина трубы на небольших токах не регламентирована. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 18 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2018 а зачем профиль, гараж деревянный что ли? . Панель ПК. Защита от мышей и направляющая для кабеля, чтобы не штробить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 18 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2018 профиль сам по себе острый - кабель часто в гофру суют, когда в перегородках из гипсокартона протягивают. И саморезами, когда будете профиля друг с другом соединять, кабель не повредите? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 18 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2018 профиль сам по себе острый - кабель часто в гофру суют, когда в перегородках из гипсокартона протягивают. И саморезами, когда будете профиля друг с другом соединять, кабель не повредите? Уже все это учёл при прокладке на чердаке. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plywoods Опубліковано: 18 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 18 січня 2018 Чем дальше читаю, тем страшнее и страшнее. Неужели стоит готовиться к тому, что в новом доме будут жить мыши? Как они туда прокрадываются, если вроде все залито бетоном, стяжками на полах итд. Кота, я уверен заводить для борьбы с грызунами - не вариант Т.к. непонятно, кто в итоге кого победит. Может стоит не IP подбирать и бронированную проводку, а средства от мышей на участке ?! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...