Заземление из нержавеющей(!) стали_Украина

S_Vladimir_79

Рекомендовані повідомлення

Глава 1.7 ПУЕ не имеет прямого отношения к заземляющим устройствам жилых зданий
Ага нашел. Спасибо.

Заходи електробезпеки в електроустановках напругою до 1 кВ будинків і споруд (житлових, адміністративно-побутових, громадських, цехових тощо) регламентуються ДБН В.2.5-27-2006 та іншими чинними в Україні нормативними документами.

 

Тогда не понятно зачем на них сделали отсылку

Институт оставьте в прошлом. В ПУЭ все значения указаны.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

регламентуються ДБН В.2.5-27-2006 та іншими чинними в Україні нормативними документами.

 

ДБН В.2.5-27-2006 отменен

 

Действует ДБН Б В.2.5-82-2016. Електробезпека в будинках і спорудах. Вимоги до захисних заходів від ураження електричним струмом

 

oq4QIjKo.png

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тогда не понятно зачем на них сделали отсылку

Потому что указанный выше ДБН списанный с ПУЭ. Если внимательно все пункты перечитаете, там будет и 30 Ом.

В протоколах, которые подаются в РЭС, написаны ссылки на пункты из ПУЭ, а не из ДБН.

Змінено користувачем S_Vladimir_79
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В протоколах, которые подаются в РЭС, написаны ссылки на пункты из ПУЭ, а не из ДБН.

 

Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда

(с)

 

234048-e1489396331230.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
Добрый день. Помогите решить проблему. Я купил пару комплектов заземления (для двух квартир) и на одной из квартир пригласил специалистов (которых в РЭСе порекомендовали) для обустройства заземления. Они выполнили монтаж, протянули провод на второй этаж в квартиру, и... на нём потенциал! пробник светится. Уже второй месяц пытаются разобраться в чём дело, были все кто только можно: и наш электрик, и электрик ЖЭКа и с РЭСа были хлопцы - никто не может понять в чём дело.

Короче решили они переделать заземление, причём не "вот этими новомодными штучками" (как они сказали), а по старинке - запилили контур треугольником и... та-дам! Снова потенциал!!! :o

причём очень странно как то:

-на самом контуре пробник не светится,

-на проводе, который идёт на второй этаж, пробник тоже не светится,

-если провод подсоединён к контуру - то светится!

И теперь "вишенка на торте"!

-они взяли и подсоединили к контуру свой кабель, ни к чему не присоединённый - тоже светится!!!

ЧЁ ЗА ДЕЛА?!?1?!7??11! :sorry:

 

Кто Вас на такие действия надоумил? Потратили кучу денег ради огромной глупости.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А в розетке между дырками 220?

 

Я почти уверен что у Вас сеть трехфазная 127В, а ана розетку идет межфазное напряжение 220В. Тогда Ваш путь - схема заземления IT.

samelectrik.ru/gde-primenyaetsya-sistema-zazemleniya-it.html

 

А рэсовцам которые не могли понять очевидное - ставте двойку :)

Не думаю, что именно за это, так как не факт, что это IT.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Контур не входит в СУП.

 

Ну это понятно что не входит. Но его туда и не могут впихнуть потому что между контуром и СУПом есть большое напряжение.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну это понятно что не входит. Но его туда и не могут впихнуть потому что между контуром и СУПом есть большое напряжение.

И что мешает его таки всунуть в СУП?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый вечер. Купил у Вас комплект, забил без проблем, но вот вопрос: допускается ли соединение комплекта с щитом проводом пв-3 сечением 4мм.кв.? Или надо помощнее кабель, или лучше полоса? Кабель пв-3 уже проложен по совету электрика, но он слегка окислился и я не рискнул его подключать.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый вечер. Купил у Вас комплект, забил без проблем, но вот вопрос: допускается ли соединение комплекта с щитом проводом пв-3 сечением 4мм.кв.? Или надо помощнее кабель, или лучше полоса? Кабель пв-3 уже проложен по совету электрика, но он слегка окислился и я не рискнул его подключать.

 

У меня по проекту 10 мм2, кажется, так по пуэ

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый вечер. Купил у Вас комплект, забил без проблем, но вот вопрос: допускается ли соединение комплекта с щитом проводом пв-3 сечением 4мм.кв.? Или надо помощнее кабель, или лучше полоса? Кабель пв-3 уже проложен по совету электрика, но он слегка окислился и я не рискнул его подключать.

4 мало, минимум 6, но мы используем 10-16мм2. Полоса по желанию.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо. А тип кабеля? В земле ведь будет зарыт.

ПВ-3 или аналог. Проложите дополнительно в трубе пластиковой.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кроме номенклатуры товара, инструкции по монтажу и выдающихся результатов по сопротивлению инфу какую нибудь можно получить?
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

между одной дыркой и заземлением 220, а между второй дыркой и заземлением 160. Вроде так.

Это авария (замыкание на землю) в сети высокого напряжения 6-10кВ.

При этом заземление низковольтной сети 0,4 кВ плохое.

 

Надо же в разделе рекламы такое обсуждать...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...
  • 2 тижні потому...
- чтобы выйти на 4 Ома на Осокорках партнерам пришлось забить 24 стержня в 3 точки

- Осокорки: 10 стержней (15м) - сопротивление 2,8 Ом

- Осокорки, 7 стержней (10,5м) - 13 Ом

- Осокорки, 10 стержней (15м) - 10 Ом

- Осокорки, 13 стержней в 2 точки - 8 Ом

- Осокорки, 8 стержней (12м) - 8 Ом

- Осокорки, 30 стержней в несколько точек - гарантированно ниже 1 Ом

И еще - Осокорки, 9 стержней (13,5м) - 7,7 Ом

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах