Нужна помощь с ТП. Расходомеры показывают 0

d1c0br4z

Рекомендовані повідомлення

Добрый день.

Запустили сегодня котел, и потом включили насос ТП. На расходомерах практически ничего не меняется - стабильный 0, лишь иногда подергиваются немного, и самы крайний время от времени до 1 дотягивает. Насос греется, градусов 45-50, на входе в коллектор теплая вода есть. Все колпачки открыты и термоголовка на 40 выставлена. Проверить сантехников при монтаже не было возможности, то воду выключали, то газа не было. Фото установки прилагаю. Одним словом, буду благодарен, если подскажите, куда смотреть?

IMG_20181108_103924_HDR.thumb.jpg.1436fa31b6fbaa14146cd36dcff7d46d.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Расходомеры с завода идут почти полностью закрыты (!)

Подденьте отверткой красные стопорные колпачки на расходомерах верхней гребенки , снимите их, потом , вращая пальцами расходомер, открутите его против часовой стрелки.

 

Очень любопытно еще куда вы засандалили обратку на котел, дайте фото с пары ракурсов

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Обратка идет позади нижней гребенки, и в районе термоголовки заходит в смесительный узел. Вечером сделаю фото
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Расходомеры с завода идут почти полностью закрыты (!)

Подденьте отверткой красные стопорные колпачки на расходомерах верхней гребенки , снимите их, потом , вращая пальцами расходомер, открутите его против часовой стрелки.

Как визуально понять примерное положение расходомера закр/откр без протока?

 

Чи, взяти в магазині в руки сухий і обороти порахувати?

Ще питання, на двої гребінках з аналогічними розходомірами, вони чисті а на одній почорніли з середини так, що нічого не видно. Чому так по різному в одній СО вийшло?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как понять? Ну еадо знать , что данфосс делает коллектра именно такими и с завода они закрыты :)

Кто ставит, знает.

Точно настроить без расхода никак.

 

Чего чернеют? А хз, у всех так. Вендоры говорят чистите носитель, проблема не наша

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...

У меня такая же ситуация была при первом пуске.

 

Котел нагрет, носитель подан на гребенку, на гребенке оба термометра с ума сходят, но если коллектор горячий, подающие трубы теплые, то обратка - холодная. Ну и расходомеры стоят на местах недвижимые.

 

 

В моем случае решением было повторная, правильная закачка носителя в систему - изначально поспешил и чего уж - на авось понадеялся :D - а надо было прокачивать по контурам носитель постепенно.

 

 

В общем когда выгнал воздух из контуров все стабилизировалось сразу. И расходомеры правильно показывают, и термометры на коллекторе.