как управлять насосами теплого пола?

azeff

Рекомендовані повідомлення

Так в том то и дело что они будут конфликтовать, фаза будет по одному всегда.

 

могу продать вам два термостата и они будут именно так работать: "найти бы устройство термостат который будет включен в диапазоне и выключать выше или ниже."

цена вопроса около 500 грн.

на одном термостате выставите нижнюю, на втором - верхнюю температуры.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

купите и не сушите мозг, себе и людям www.auraton.com.ua/rus/Page_produkti/1106Sensor.php

у меня прекрасно работает, исправно включая и отключая насос.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так в том то и дело что они будут конфликтовать, фаза будет по одному всегда.

 

Они подключаются последовательно - питание будет только когда оба одновременно замкнуты.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

купите и не сушите мозг, себе и людям www.auraton.com.ua/rus/Page_produkti/1106Sensor.php

у меня прекрасно работает, исправно включая и отключая насос.

 

Товарищ, тема как бы и создана что бы решить задачу, давайте без засушек, за ссылочку ок

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

тема как бы и создана что бы решить задачу,

мое предложение 100% рабочее.

если нужно вывести датчики из корпуса терморегулятора - тоже возможно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Товарищ, тема как бы и создана что бы решить задачу, давайте без засушек, за ссылочку ок

 

Хорошо, давайте, а по итогу, огласите, как решили проблему и во сколько это встало?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хорошо, давайте, а по итогу, огласите, как решили проблему и во сколько это встало?

 

С учетом того что у меня есть уже есть датчик который по верху отсекает температуру, то докупить ещё один и подключить паралельно, ещё не сделал, но решение реальное и простое, цена вопроса датчик.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...

подключить паралельно, ещё не сделал, но решение реальное и простое, цена вопроса датчик.

 

На всякий случай:):

Они подключаются последовательно - питание будет только когда оба одновременно замкнуты.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На всякий случай

ну так вам решение дали, или весна - не интересно до зимы....?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ну так вам решение дали, или весна - не интересно до зимы....?

Почему, по холодному тоже не интересно ходить.