akineo Опубліковано: 5 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2018 При отключённом из розетки котле, открутите гайку спереди насоса, и после того как пойдет вода, закройте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_CH Опубліковано: 5 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2018 Проверить клапан сброса воздуха в котле.,о котором вы писали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olgoshev Опубліковано: 5 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2018 Добрый день. Нужна помощь. Котел Vaillant Turbo Tec pro VUM INT282/3-3. Постоянно аыдает ошибку f28. При включенном ГВС и отоплении. Если отопление убрать, то ГВС есть. Давление в норме. При перезагрузке горелки, котел работает буквально пару секунд и снова выдает ошибку. Сначала проблема возникала пару раз в неделю, потом чаще. Мастер из Vaillant проблем не обнаружил. Котел поработал неделю и теперь выдает ошибку каждые пару минут. Пришлось отключить отопление. Помогите, пожалуйста советом. Мастера ждать еще неделю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vito black Опубліковано: 5 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2018 Добрый день. Нужна помощь. Котел Vaillant Turbo Tec pro VUM INT282/3-3. Постоянно выдает ошибку f28.( Лучше дождаться сервисника. Но если руки нормальные, то: 1. www.chipmaker.ru/topic/148346/ 2. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex_AS Опубліковано: 11 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2018 Добрый вечер, электрокотел MORA-TOP 08 Electra Light, ставил сам и запускал самостоятельно буквально 2 недели назад, во время эксплуатации заметил то что насос никогда не выключается в режиме отопления, все время гоняет воду. В инструкции есть режимы когда насос должен выключится, поробовал по инстукции все режимы, по времени, сразу после выключения тена, результат ноль насос все время работает. Выключается, только когда перевожу в режим стенбай.Я так ронимаю что какойто брак? Или этот котел так и должен работать? Может тут кто то пользуется таким котлом? Что скажите делать? Может без вызова мастера можно исправить? Может есть секрет в запуске? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apxitektop.s Опубліковано: 13 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2018 выручайте советами =), котел у меня jaguar JTV 24. Приобрел себе на днях программатор Computherm Q7RF, начал изучать тему по подключению, но у меня огромная проблема, никак не могу изменить значение меню 11. Я в него захожу без проблем, кроме того захожу во все его разделы, к примеру так необходимый мне раздел PP-06, но вижу только его заводское значение 00, каким либо образом поменять это значение я не могу (. Я перелопатил все форумы, следовал всем инструкциям, ранее когда то я менял значения этого меню 11, PP-02, заменил на значение -03, то есть на 70% мощности, оно поменялось без проблем, крутилкой ГВС, как обычно. Но спустя некоторое время, я не могу менять никакие абсолютно значения этого сервисного меню 11... Куда копать и что делать, как сделать сброс в заводские установки вообще? Записал видео своих безуспешных действий раздела PP-06 по активации термостата Такое ощущение), что это меню просто заблокировано, какой то комбинацией), ведь ручка ГВС - меняет значения подменю, но опять же она не реагирует на изменения самих значений. Как скинуть в дефолтные заводские настройки плату котла? Котел обесточил было на день, но значения не обнулились в настройках, возможна ли проблема в прошивке котла? Котел относительно свежий, купил месяц назад, а произведен он зимой 2018г Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
E.P. Опубліковано: 14 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2018 Добрый! Похоронил отца, а вникнуть в механизм работы не успел. Помогите пожалуйста. Имеется газовый котёл ATON с вот такой штукой "630-EUROSIT". Также имеем внешний насос, модель на данный момент не известна. Вопросы: 1.На каком режиме оставлять включённым котёл? 2.Постоянно ли должен быть включён котёл, при какой температуре в доме, на улице? 3.Постоянно ли должен работать внешний насос при включённом, отключённом котле(насос только включается, выключается из розетки)? 4.Сначала выключать котёл, а после этого насос, через какой промежуток времени? И какова хронология включения, сначала котёл, потом насос, на какой температуре котла? Очень жду подсказки. Спасибо огромное Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor1406 Опубліковано: 14 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2018 всем привет помогите розобраться скотлом котел херман гебитат2 неработает не отопление не гор вода зеленый диод то горит то гаснет и так все время Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aris37 Опубліковано: 15 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2018 Здравствуйте! Тот же котел PROTHERM ПАНТЕРА 25 KTV с шестилетним стажем и новые проблемы. После переключения с СО на ГВС и обратно изменяется работа котла. Когда котел включается на отопление, температура в контуре быстро поднимается, он отключается, система прогреться не успевает, а радиаторы сразу остывают. Короче, картинка такая, как будто забился фильтр на обратке, но фильтр чистый - проверено. Это проблемы с датчиком или что, подскажите, пожалуйста. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igorko 0299 Опубліковано: 15 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2018 Добрий день, хотів спитатись про наступну ситуацію, в мене котел АГД-18-С-М Teplowest. Вчора запустив систему водою, включив котел,насос качає, а котел не запалюється, вибиває код помилки 03, турбіна не крутить,на контактах індикатор показує дві фази, знайомий казав шо поломка в платі, ремонт десь 1200грн (розібрав глянув сильно мудрої електроніки нема,(може якусь релюшку треба поміняти чи щось інше)), прошу помогти, Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 15 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2018 После переключения с СО на ГВС и обратно изменяется работа котла. Когда котел включается на отопление, температура в контуре быстро поднимается, он отключается, система прогреться не успевает, а радиаторы сразу остывают. Для начала смотреть трехходовой клапан и его привод. Скорее всего залит сервопривод из-за протекания сальника штока 3-х ходового. Добавлено через 5 минут поломка в платі, ремонт десь 1200грн Можете мне прислать, я не такой жадный. (може якусь релюшку треба поміняти чи щось інше)), прошу помогти, Типа того. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igorko 0299 Опубліковано: 15 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2018 я б хотів по місцю зробити, якби ви рядом були то б без проблем, а так попробую поки сам шось зробити , а там якшо нічо не вийде то майстра покличу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
akineo Опубліковано: 15 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2018 Добрый вечер, электрокотел MORA-TOP 08 Electra Light, ставил сам и запускал самостоятельно буквально 2 недели назад, во время эксплуатации заметил то что насос никогда не выключается в режиме отопления, все время гоняет воду. В инструкции есть режимы когда насос должен выключится, поробовал по инстукции все режимы, по времени, сразу после выключения тена, результат ноль насос все время работает. Выключается, только когда перевожу в режим стенбай.Я так ронимаю что какойто брак? Или этот котел так и должен работать? Может тут кто то пользуется таким котлом? Что скажите делать? Может без вызова мастера можно исправить? Может есть секрет в запуске? не знаю как в вашем котле, но у котла Вайлант если выставить максимальную температуру нагерва отопления, то он работает постоянно, при этом циклические этапы нагрев до 75, гоняет воду 5 минут, потом снова нагрев. Нужно убавить температуру или выставить время блокировки горелки , т.е изучить инструкцию котла Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 18 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2018 В инструкции есть режимы когда насос должен выключится, поробовал по инстукции все режимы, по времени, сразу после выключения тена, результат ноль насос все время работает. Выключается, только когда перевожу в режим стенбай.Я так ронимаю что какойто брак? скорее всего еще не полностью изучили инструкцию. Ну и ждать тоже нужно, котел может переходить из режима в режим например через 5 мин, не ранее. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
1phantom Опубліковано: 20 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2018 Приветствую форумчан и гостей. У меня не то что бы прям SOS но проблема имеется и её нужно решить т.к. холодновато уже. Проблема состоит в том, что после монтажа теплых полов года три-четыре назад я их забыл когда самостоятельно запускал и уже честно сказать и процедуру толком не помню. В прошлом году к моему приезду запустили мои товарищи и всё до весны все работало автономно как часы. Весной выключили это дело и вот я вчера прям с самолета стал это дело запускать и нихрена у меня не получилось. Давление выставленно 1,2 включаю на позицию отопление котел разжигается и через короткое время давление начинает подниматься трахбах-бабах из развоздушивателя шурует пар котел естественно вырубается и ага. Насосы работают и на гребенке и на котле ГВС не пользуюсь хоть и новый теплообменник поставил, в системе теплых полов залита незамерзайка, трехходовой в котле стоит в положении отопления, честно даже не попробовал вчера включить ГВС и посмотреть он «шток» вообще шевелится там расслабило то, что незамерзайка залита она такая маслянистая, что наврядли шток мог с ней заклинить. Котел Германс Микра2 незапамятных годов выпуска но «боец» еще на мой взгляд. Так вот уважаемые спецы пытання простэ куди лізти? Есть ли какая то специфика запуска котла именно с теплыми полами. Насколько помню первый раз закачивали эту мачмалу поконтурно и как то с первого тыка все запустилось, а на сегодня не получилось с налёта Советуйте пожалуйста чито нибудь. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vsteshak Опубліковано: 20 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2018 Перестал работать котел Immergaz eolo mini 24 кВт одноконтурный. Ошибка 01 (блокировка зажигания). Искра есть, зазор примерно 5 мм Газовый клапан sigma 845. Прозвонил катушки EV1 - 1.54 кОм, EV2 - 6.44 кОм. Две последовательно (контакты 1-4), мой тестер показывает 7.99 кОм. Катушка модуляции (белая, 9-ти вольтовая), примерно 28ом. При попытке запуска на EV1 - 220в, на EV2 - 220в, на катушке модуляции около 2-3в. В интернете там намеряли сопротивление EV1 878ом. На другом сайте речь идет про такой-же клапан, но у него сопротивление EV1 - 1.568кОм. Скажите, как правильно ? Мне менять блок катушек ? Или это клапан заело ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 20 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2018 Горелка зажигается? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vsteshak Опубліковано: 20 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2018 Не зажигается Даже посте нескольких ресетов подряд. Газ в трубе есть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 20 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2018 Во время треска электроподжига стукните ручкой молотка по корпусу газ клапана. Возможно залип, других причин не вижу. Катушки в норме, напруга доходит, обрыв под напряжением маловероятен. Либо тупо газ не доходит до котла. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
1phantom Опубліковано: 21 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2018 Всё просто грязюка абнакавенная 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex_AS Опубліковано: 21 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2018 Добрый вечер, нужена помощь в ремонте котла fer f24 turbo. Котлу 10 лет, с лета начал замечать что он самопроизвольно стал включатся, все лето котел использовался для нагрева воды (как колонка), регулятор отопления выключен, котел самостоятельно запускался вроде как и насос работал, вентилятор запускался, разжигался газ секунда 30 по работает и выключается. В прошлые года такого не слышал и не замечал в его работе, то летом очень часто. Периодичность не отслеживал, но часто.Поставил электрокотел, отопление на дом только электро, газовый отопление выкл. (режим лето) и котел газовый по прежнему самостоятельно (примерно 2-3 раза в час запускается секунд на 30 примерно). Если включить в режим отопления, работает нормально И вот пару дней назад, открываю кран горячей воду, котел запускается, вода с крана идет еле теплая (регулятор горячей воды по средине, ранее температура воды была горячая, на максиму не выкручивал никогда) и начинается нагреваться вода в системе отопления (электрокотел показывает температуру воды в системе) на ощупь трубы и особенно фильтр(водяной на системе отопления стоит на обратке) на газовом котле становится горячим (электрокотел не производит нагрев воды в этот момент, так же и пробовал выключить электрокотел) с крана вода еле теплая. Что может быть на что смотреть? какие запчасти сразу покупать перед разбором. Где дешевле купить? Ремонтом котлов не занимался (только чистил от мусора и грязи) может есть инструкция по ремонту(фото или видео) или любая информация которая может помочь в ремонте. Спасибо за ответы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 22 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2018 самопроизвольно стал включатся, Включите режим "есо" одноименной кнопочкой. вода с крана идет еле теплая (регулятор горячей воды по средине, ранее температура воды была горячая, -подгулявший датчик температуры ГВС - слишком холодная вода из водопровода - не настроен газ. клапан - неисправность в плате (актуально именно в fer f24) на ощупь трубы и особенно фильтр(водяной на системе отопления стоит на обратке) на газовом котле становится горячим Рисуйте или фоткайте подключение двух котлов. Возможны грабли и в теплообменнике. Давление ХВС сколько примерно? Фильтр (колба) на отоплении? Не Ваша ? :D 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vito black Опубліковано: 24 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2018 И вот пару дней назад, открываю кран горячей воду, котел запускается, вода с крана идет еле теплая ... ... и начинается нагреваться вода в системе отопления ... ... с крана вода еле теплая. Трехходовой клапан в котле загрязнен, или залип, или неплотно закрывается - подвисает. Разбирать - чистить. Добавлено через 2 минуты Да, только проверять сервопривод как в видео подавая на контакты 220В - НЕ НУЖНО. Там может быть управление и 12В, 24В, 36В .... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex_AS Опубліковано: 24 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2018 фото подключения ниже. вчера заметил то что, когда электрокотел выключен не отапливает и не работает насос, то газовый котел горячую воду греет отлично. электрокотел в работе уже как месяц, по началу проблемы с горячей водой не было, началось с понедельника (19.11.18) В трехходовом клапане достаточно чистки или есть какой то ремкомплект? или снять и на рынок подбирать резинки? модель газового котла feresy f24 turbo давление воды холодной отличное Вчера снимал крышку с котла газового, что бы для него добраться пол котла разобрать нужно. Отопление в доме 2 ветки, от котлов в право ветка идет 4 батарей длинна 14м, и влево 5 батарей длинна 18м Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vito black Опубліковано: 24 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2018 И вот пару дней назад, открываю кран горячей воду, котел запускается, вода с крана идет еле теплая и начинается нагреваться вода в системе отопления .....электрокотел не производит нагрев воды в этот момент, так же и пробовал выключить электрокотел с крана вода еле теплая. вчера заметил то что, когда электрокотел выключен не отапливает и не работает насос, то газовый котел горячую воду греет отлично Определитесь. Но трехходовому нужна профилактика ИМХО Добавлено через 2 минуты Сфоткайте подробнее, возможно обратных клапанов не хватает между котлами Добавлено через 2 минуты Ну и да, фильтра .... Как выше уже сказал SON Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз