Перегрів каміна

imbiter

Рекомендовані повідомлення

Підкажіть, яка повина бути температура повітря, яке виходить із вентиляційного отвору з камери над каміном? На даний момент таке враження, що температура набагато більше 100°с. Потолок біля камери сильно нагрівається- руку не можна втримати. Камін nordflam trent, димохід із нержавійки в оцинковці, є думка що температура вихідних газів із топки надто висока. Що порадите зробити в даній ситуації? Якщо й справі температура газів надто висока- димохід може прогоріти?

Фото прикріпляю...

b280d798fad05e43252eb1df8cb4cb79.md.jpg

picua.org/image/10mQ4

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Короб неправильный, нужно:

1. Стенки 1 и 2 раздвинуть от топки в стороны, чтобы получилось 7-10 см между ними и топкой

2. Топку 3 поднять выше на 30-40 см и поставить на ножки

3. Под топкой сделать входное отверстие 4 площадью 750-1000 см3

4. Вверху выходное 5 такого же размера

1.thumb.jpg.84863a10ac42fc2a061a5557f1a19b5b.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

зробити зазор між стінками і топкою ще реально, а підняти топку навряд чи вийде - на ній вже стоїть димохід.

в нижній камері встановлена решітка 17х40см, у верхній ~8х17см, також є підвід повітря з вулиці в камін.

Також ще було розведення тепла у три кімнати на другому поверсі, але після того як вигоріла частинка міжповерхового перекриття - верхню камеру переробили, труби на другий поверх демонтували із камери та вставили решітку в нижній камері. Попередньо визначили - причиною загоряння була погана герметизація нержавіючих труб, що йшли в кімнати на другому поверсі.

Але тапер зрозуміло що там теж була занадто висока температура, дерево почало тліти та загорілось....

Труба, що йде зразу над каміном - стала синього кольору, це нормальне явище чи це через перегрів?

 

d05ec41a42c683b82f2b1c231e8be688.md.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а підняти топку навряд чи вийде - на ній вже стоїть димохід

Раздолбать пьедестал: выбить боковые блоки и подставить под топку ножки, потом выбить остальное и сделать там вход холодного воздуха, вверху выход горячего воздуха под декомпрессионной камерой (перегородку нужно вернуть), выход должен быть на 60 см ниже чистового потолка, а лучше все 100 см и в верхней камере должно быть хоть небольшое отверстие для циркуляции воздуха, по трубе не знаю

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а підняти топку навряд чи вийде - на ній вже стоїть димохід.

В чем проблема отрезать кусок трубы дымохода? :)

Труба, що йде зразу над каміном - стала синього кольору, це нормальне явище чи це через перегрів?

А чего написано в мурзилке на топку по поводу температуры уходящих газов? В таких топках при режиме "на всю катушку", догорание газов происходит на первых метрах дымохода. Так шо по цвету нержи все згидно малюнку. :)

 

Обведенное красненьким подробней опишите (проход перекрытия). Потолок вроде ОСБ?

434375286_.jpg.0110adf5944107d480b3f78b62e1391f.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах