Схема распределительного щита в дом

BeZZik

Рекомендовані повідомлення

Добрый день, прокомментируйте пожалуйста схему распределительного щита в доме. Ввод 3 фазы автомат 32 А. Площадь дома 110 КВ м. Отопление електрокотел 12 КВ, подвод кабеля 5*4 КВ мм.:beer:
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Схема в приложении

 

Схема - неправильная, входной кабель - слабый.

Комментировать нечего.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Схема - неправильная, входной кабель - слабый.

Комментировать нечего.

Я так понял, что это кабель к котлу...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Схема - неправильная, входной кабель - слабый.

Комментировать нечего.

Ввод в дом 4*10 мм кВ , а то подвод к котлу, что неправильно ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...

Я не спец, как я бы сделал: на группу автоматов16 амперных узо поставил помощнее 40А на 30ма. И на котел и варочную трехфазные узо на 30ма или скорей всего дифавтоматы. Но это мое мнение, неэлектрическое.

А ввод в дом нормальный. У меня тож 4*10 ВВГнг