SOS мокрая стена в подвале - сос!!! Дайте совет

Borya80

Рекомендовані повідомлення

Постройка впритык к горе. Сразу же за бетонной стеной - глина. Внутри и снаружи мы сделали гидроизоляцию но толку от неё мало, так как внутри стена мокрая

 

Внутри стена бетонная +проникающая гидроизоляция Текмадрай Еласт + гипсокартон а в нем вентиляция

И вот эта вся система не работает

Внизу мокрая стена

 

Пол монолит бетонный

Стена бетонная

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хорошо бы видеть.

Как гидроизолировали снаружи, шов пол-стена и изнутри? Каждую часть пошагово пожалуйста.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Гидроизоляция, которую Вы назвали не проникающая.

2. Судя по тому, что у Вас фальшстена из ГК, то мокреет ГК внизу из-за лужицы, что собирается между бетонной стеной и ГК.

3. Сейчас лето - время подвальных конденсатов. Особенно тех подвалов, которые хорошенько вентилируют.

4. Если стена ЖБ, то возможно гидроизоляцию не проармировали на рабочем шве бетонной стены и она немного треснула.

 

Что делать?

1. Исследвать через дырочку в ГК эндоскопом не предлагаю.

2. Над мокрым местом начать брутально резать ГК или демонтировать весь лист и .....увидеть причину. Устраняется любая протечка. Наука с техникой не спят.

Конденсат от протечки легко отличить.

 

Не знаю почему, но всегда считаль ГК в подвалах злом.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...
Постройка впритык к горе. Сразу же за бетонной стеной - глина. Внутри и снаружи мы сделали гидроизоляцию но толку от неё мало, так как внутри стена мокрая

 

Внутри стена бетонная +проникающая гидроизоляция Текмадрай Еласт + гипсокартон а в нем вентиляция

И вот эта вся система не работает

Внизу мокрая стена

 

Пол монолит бетонный

Стена бетонная

 

А есть фото? Скорее всего нужен демонтаж и тогда только можно понять, конденсат или протечка.

Текмадрай Еласт - это не проникающая гидроизоляция. Скорее всего не сработала. Идеальный вариант всё снять, если есть напорная течь - устранить гидропломбой и пройтись "настоящей" проникающей гидроизоляцией - ксайпекс или пкнктрон