Теплый пол - посоветуйте как сделать правильно

Prinyk

Рекомендовані повідомлення

Два этажа. По около 80 квадратов.

.Бетонное перекрытие. Хочу везде теплые полы.

Как проще и правильнее организовать отопление?

Один котел на два этажа?

Котел на каждый?

Если один котел- разделение подачи на два этажа обычным тройником? Или гидрострелку тогда два коллектора с насосами?

Котел будет гонять через гидрострелку, а насосы коллекторов каждый свой контур?

 

Как опция- заложена труба для ТТ. Может быть поставлю самый простой маломощный ТТ котел, больше для утилизации деревянного мусора с пользой.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1.5 до двух не дотягивает.

 

Вот это похоже на правду. Этой осенью Скат на объекте не смог продавить 10 контуров более чем на 2л.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот это похоже на правду. Этой осенью Скат на объекте не смог продавить 10 контуров более чем на 2л.

 

А он и не сможет. У него паспортно порядка 1200 литров в час, то есть 20 литров в минуту

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А он и не сможет. У него паспортно порядка 1200 литров в час, то есть 20 литров в минуту

У 12 кВт. котла меньше 1032 л/час.

Skat-RAY-instrukciya-_page-0032.thumb.jpg.108c7be52d8820eff6a9c14f6c6ec2ae.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У 12 кВт. котла меньше 1032 л/час.

 

Да расход слабый (в моем случае), но греет. Долго, но нагревает. На пальцах, это как ты Серега, например поставил девятку, а бойлер имеет мощность теплообменника 21 Квт. Вот если бы расходы упали до нуля, то да- ГС+ доп насос.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да расход слабый (в моем случае), но греет. Долго, но нагревает.

Все это до определенной температуры за бортом. Хорошо, что у нас зимы теплые, но с недельку - 20 за бортом и повылазят косяки систем.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все это до определенной температуры за бортом. Хорошо, что у нас зимы теплые, но с недельку - 20 за бортом и повылазят косяки систем.

А можете объяснить физику как температура за бортом повлияет на это? Какие косяки повылазят?

ИМХО, меньший проток - это пропорционально больше дельта температур подачи и обратки, вот и все, теплоотдача в случае электрокотла как при этом пострадает?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А можете объяснить физику как температура за бортом повлияет на это? Какие косяки повылазят?

ИМХО, меньший проток - это пропорционально больше дельта температур подачи и обратки, вот и все, теплоотдача в случае электрокотла как при этом пострадает?

 

Физика проста, если сейчас прогревается медленно, то при повышенном расходе тепла (разница в дельте температур в доме и на улице) скорость прогрева уйдет в 0

В этом случае - увеличиваем температуру теплоносителя в контурах

Дельта температур подачи и обратки будет выше, будет скорее всего зебра.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Физика проста, если сейчас прогревается медленно, то при повышенном расходе тепла (разница в дельте температур в доме и на улице) скорость прогрева уйдет в 0

В этом случае - увеличиваем температуру теплоносителя в контурах

Дельта температур подачи и обратки будет выше, будет скорее всего зебра.

Ну так это проблема с мощностью котла, а не с протоком через контуры. Если тэн отдает теплоносителю определенную мощность - то вся эта мощность попадет в пол - независимо от скорости протока. Другое дело да, при низкой скорости теплоноситель будет большую часть отдавать в начальном куске контура и дейтсвительно будет менее равномерный прогрев.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну так это проблема с мощностью котла, а не с протоком через контуры. Если тэн отдает теплоносителю определенную мощность - то вся эта мощность попадет в пол - независимо от скорости протока. Другое дело да, при низкой скорости теплоноситель будет большую часть отдавать в начальном куске контура и дейтсвительно будет менее равномерный прогрев.

Мощность котла влияет на то, сможет ли он при обратке 20градусов догнать ее до 30 или 45.

Тоесть котел на выходе дает 40 градусов, идет вода в пол, пол отбирает 20 градусов и возвращает в котел, при этом поток 2 л. В мин.

Если поток 4л в мин, то полу нужно отобрать 10 градусов, значит подача 30 обратка 20

Обьем тепла одинаков, а вот зебра разная.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А можете объяснить физику как температура за бортом повлияет на это? Какие косяки повылазят?

Могу даже в картинках. Человек заселился в дом зимой, все в теплых полах , около 20 контуров, точно не помню.

Затопил, а холодно +5-8 градусов в доме.

И тут я такой, добавляю гидрострелку и более мощный насос и все заработало.

WP_20141126_009.jpg.9c58858b6771145c472416b535c91309.jpg

DSC07317.JPG.85cbf3608c40713bbc67dc8de525c46a.JPG

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сергей , а можно ссылку/артикул гидро стрелки?

Нет у меня (ссылку/артикул), я же не продавец. На фото вроде харьковская, стоит около 1,5 -2 тыс. грн.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только многие не учитывают, что это не радиаторы, а ТП, стяжка которого имеет высокую инерционность как при первом нагреве, так и при остывании. К тому же, ТП включается осенью, выключается весной.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

часто приъодилось подключать электрокотлы, так вот в них часто внутри 1/2 дюймовый датчик протока, и насос 15/5. Под большую площадь ТП нужен котел с нормальным протоком. Что бы везде был ДУ25. И как правильно сказали выше, ТП это инертная система, и первый разогрев это сутки и больше.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

часто приъодилось подключать электрокотлы, так вот в них часто внутри 1/2 дюймовый датчик протока, и насос 15/5. Под большую площадь ТП нужен котел с нормальным протоком. Что бы везде был ДУ25. И как правильно сказали выше, ТП это инертная система, и первый разогрев это сутки и больше.

Фитинги, а в частности датчик протока, очень мало влияет на местные гидравлические сопротивления. Вот трубы другое дело.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня стоить Коспел 21кВт со своим насосом 15/7, который выдает максимум 27 литров в мин. При дельта Т=5град с котла можно снять всего 9кВт. Это нормально? После котла стоит гидрострелка и 2 коллектора теплого пола на 10 и 9 контуров со своими насосами каждый 25/6. Насосы на коллекторах могут проталкивать одновременно (30+25) литров/мин. Нормально ли считается такая работа гидрострелки, когда на стороне полов расход в два раза больший чем на стороне котла? Или гидрострелка должна быть более сбалансирована?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При дельта Т=5град с котла можно снять всего 9кВт. Это нормально?

 

Вам и не нужна дельта 5 градусов в котловом контуре. Сколько будет, столько и нормально.

Нормально ли считается такая работа гидрострелки, когда на стороне полов расход в два раза больший чем на стороне котла?

Для этого гидрострелки и ставят, что бы не парится за расходы каждых контуров. Главное что бы вам хватало насосов на коллекторах ТП

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Помогите разобраться что я перемудрил с подключением коллектора ТП к существующему отоплению

775471987_.jpg.6f36e48ab949b7f7275fbbcc4a1ae4e3.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Помогите разобраться что я перемудрил с подключением коллектора ТП к существующему отоплению

user70247_pic72757_1422289088.jpg.b3d73d82829de9812a2b51954f896256.jpg

Слева подача от котла, справа обратка. Насос толкает вверх.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

[ATTACH]705910[/ATTACH]

Слева подача от котла, справа обратка. Насос толкает вверх.

 

в вашем примере присутствует узел подмеса, которого нет у меня, при 3х контурах, как у меня, его можно не учитывать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У вас есть узел подмеса. Он выглядит по вашему, но принцип работы тот же. Обратный клапан на своем рисунке переверните на 180 грд.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а не правильней бы схему поменять так? или не заморачиватся и развернуть только обратный клапан?

465590641_2.jpg.d50459982b277eb508fdb5d623751eae.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а не правильней бы схему поменять так? или не заморачиватся и развернуть только обратный клапан?

 

Нет. Байпас с головкой надо перенести направо.

 

А еще лучше поставьте такую штуку за 5 тыс грн и не мучаетесь

1475E565-484A-4A64-907A-BD1A6E765608.thumb.jpeg.f17dce3bd679229570b693f2ce28c0e9.jpeg

F1793586-733F-4411-B619-AD8112835E5C.thumb.jpeg.691a4c45a7cf66f818ef60bdf1436dda.jpeg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...