Одесская область, стены газобетон 375 D400, 1 этаж, холодный чердак Змінено користувачем Хохол
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Извините за прямоту, но тот кто начертил сие к строительству из ГБ имеет такое же отношение как я к микробиологии.

по порядку...

-Армирование и тд - норм! Лёс, сейсмика....

-Запроектирован пол по грунту! но не запроектированы фундаменты под перегородки. (Типичное колхоз решение:D) Анкерить пол к ленте и считать, что он не подвижен - бред! А вы ещё меньше хотите:)... добавлять надо!

-Перемычки из У-блоков вычерчены так что доп утепление 30мм ЭППС со стороны дома :lol::lol::lol:, кроме того теплосопротивление в этом узле ниже нормы даже для вашего региона:D, тоже касается пояса

- кладка стен из ГБ начинается на высоте 9см от отмостки - противоречит рекомендациям и руководству по устройству стен из ГБ

- утепление цоколя - ниже нормы почти в два раза