server2006 Опубліковано: 18 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2017 Невже ніхто не використовував, не замовляв такий інвертор? І все ж незрозуміло:1)якщо встановлено обмежувач в мережу, то при надлишку енергії від СБ-де вона дівається(якщо акумулятора немає)?ну повинно щось або відключатися(наприклад той же самий інверотр) або нагріватися..ну не може ж потужність просто випаровуватися без сліду? 2) інвертор з лімітером працює без напруги з мережі чи ні?Вот сайт производителя www.chinesegrid.com/en/newslist.aspx?NodeCode=1000100020003000100050001 пообщайся с alan.wu28 или Blake Yin (Skype) они тебе все раскажут, Я у них покупал , но сейчас уже новые модели с RS485 WIFi и возможностью ставить перед инвертором контролер с аккумуляторами. Добавлено через 2 минуты А фунція тільки "limiter" чи подвійна В меню можно отключить и будет переть на счетчик и в тоже время на дисплее отображается сколько прет но со знаком минус 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Инкогнито Опубліковано: 9 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2017 А фунція тільки "limiter" чи подвійна(тобто і на віддачу в мережу)?Чи є такі інвертори?Хочу спочатку поекспериментувати.. А такой не подойдет? Сетевой инвертор с ограничением генерируемой мощности SUN-1000GTIL2-LCD Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seluk Опубліковано: 15 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2017 Кто что может рассказать об использование железо-никелевых аккумуляторов в автономных "солнечных системах"? Их в них применяют? Плюсы данных аккумуляторов в том, что они, вроде как, не боятся полного разряда. Но КПД вроде на уровне 60%(( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sus13 Опубліковано: 4 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2017 Приветствую всех любителей солнца! в другом форуме что-то тихо, так я сюда. Инвертор Гибридный 3 фазы 10 кВт. INFINISOLAR или OPTI-SOLAR. В инструкции рекомендовано, что панелей можно установить не только на 10 кВт, но и на 13.5 и даже на 15 кВт. т.е. на отдачу в сеть по ЗТ у него все равно будет генерация 10 кВт, остальное (лишнее) - пойдет на батареи или на нагрузку. Раз рекомендовано, то можно смело подключать на 15 кВт? выдержит? А оформление ЗТ делается на10 кВт (по модели инвертора). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 4 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2017 риветствую всех любителей солнца! в другом форуме что-то тихо, так я сюда. о, так Вы как раз вовремя и по адресу В инструкции рекомендовано, что панелей можно установить не только на 10 кВт, но и на 13.5 и даже на 15 кВт. установить можно, но более 10600Вт в сеть не пойдет. как бы на заводе говорят что вот тот хвостик что выше чем 10600 пойдет на заряд АКБ. Но есть одна тонкость, к тому времени когда будет этот хвостик АКБ уже будет заряжен. Но если включить отдачу в сеть и от АКБ то тогда думаю можно использовать этот функционал Раз рекомендовано, то можно смело подключать на 15 кВт? выдержит? 14850Вт если быть правильным А оформление ЗТ делается на10 кВт (по модели инвертора). да, по 10кВт 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sus13 Опубліковано: 4 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2017 ну если так, то выходит, что можно нагрузить на один вход инвертера (я хочу прикинуть, как мне разделить СП по сторонам крыши) Максимальное количество панелей 14850/250 можно подключить: - СП 250Вт - 59 шт - СП 260Вт - 57 шт - СП 270Вт - 55 шт на южную сторону я поставлю 34 панели (2*17) и подключу на один вход инвертора. и на западную сторону остается 16-18 штук, ну может 20 максимум, смотря по максимальному напряжению. Для определенности возьму 18 СП. Итого 34+18 = 52 СП, вроде без проблем. У меня еще есть вариант подключения с восточной стороны, тогда распределить нужно так: юг - 30 СП восток 15 СП запад 15 СП Инвертор должен выдержать, насколько я понимаю, это его максимум. я правильно считаю? Вытянет инвертор такое подключение? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 4 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2017 ну если так, то выходит, что можно нагрузить на один вход инвертера (я хочу прикинуть, как мне разделить СП по сторонам крыши) Максимальное количество панелей 14850/250 можно подключить: - СП 250Вт - 59 шт - СП 260Вт - 57 шт - СП 270Вт - 55 шт на южную сторону я поставлю 34 панели (2*17) и подключу на один вход инвертора. и на западную сторону остается 16-18 штук, ну может 20 максимум, смотря по максимальному напряжению. Для определенности возьму 18 СП. Итого 34+18 = 52 СП, вроде без проблем. У меня еще есть вариант подключения с восточной стороны, тогда распределить нужно так: юг - 30 СП восток 15 СП запад 15 СП Инвертор должен выдержать, насколько я понимаю, это его максимум. я правильно считаю? Вытянет инвертор такое подключение? Панели считайте 265-270Вт. Нынче эти в тендере. Количество панелей на трекере включенных последовательно 15-22шт Но и нагружать один треккер на 10квт не стоит. В параллель можно две ветки на треккер Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sus13 Опубліковано: 5 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2017 Dalet, не совсем понял. Вроде по всем параметрам ОК. В параллель можно две ветки на треккер ну, так 34=2х17 - две ветки по 17. и Но и нагружать один треккер на 10квт не стоит ну, так 34х270=9180 Вт меньше 10 кВт. По току 2х17 получается 2х8.7А= 17,4А (максимум на трекер 18.6А) По напряжению 2х17 получается 31.1Вх17= 528,7В и 38.4х17= 748 (номинальное 720В, минимальное 300В) Или имеется ввиду, что рассчеты верны, но при максимальной выработке инвертер долго не проживет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 5 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2017 ну, так 34=2х17 - две ветки по 17. да, будет работать, но если на втором трекере будет меньше не перебирать по току, напряжению и примерно поровну делать мощность треккеров . Точной цифры нет, мол вот тут будет работать а +1Вт сгорит, такой нет, даже производитель не может ответить на массу вопросов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sus13 Опубліковано: 5 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2017 я опираюсь на мануал с сайта производителя. Там таблица по рекомендуемым подключениям, один трекер там нагружается в два раза больше, чем другой. Так понимаю, что Вы не советуете так делать. Видимо, есть опасения, что инвертор не выдержит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 5 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2017 я опираюсь на мануал с сайта производителя. Там таблица по рекомендуемым подключениям, один трекер там нагружается в два раза больше, чем другой. Так понимаю, что Вы не советуете так делать. Видимо, есть опасения, что инвертор не выдержит. где я сказал что-то другое? Там в табличке оперируют панелями коих у нас на рынке уже года два как нет. Вот в этом то и разница. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sus13 Опубліковано: 5 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2017 где я сказал что-то другое? да может и нигде. Вроде понял, как надо считать. в таблице максимальная мощность панелей 15кВт. Значит, нельзя превышать 15 кВт и (желательно) распределить нагрузку на трекеры пополам. Т.е. максимум по 7,5 кВт. Я пытаюсь разобраться до того, как всё уже сгорит (тьфу-тьфу-тьфу-не-дай-бог), сколько максимум панелей можно подключить к этому инвертору. если использовать 265Вт панели, то получится 56 панелей. значит, 28 панелей на трекер максимум. Это два поля - по 14 на один трекер. Теперь - учитывая направления крыши, на юг 14+14 к разным трекерам. И 14 на запад и 14 на восток - соответственно тоже к разным трекерам. Получится на трекер одно поле на юг и одно на запад. И второй трекер юг и восток. теперь правильно считаю? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 5 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2017 в таблице максимальная мощность панелей 15кВт. Значит, нельзя превышать 15 кВт и (желательно) распределить нагрузку на трекеры пополам. Т.е. максимум по 7,5 кВт. Я пытаюсь разобраться до того, как всё уже сгорит (тьфу-тьфу-тьфу-не-дай-бог), сколько максимум панелей можно подключить к этому инвертору. если использовать 265Вт панели, то получится 56 панелей. в общем верно. на юг 14+14 к разным трекерам на один трекер. И 14 на запад и 14 на восток - соответственно тоже к разным трекерам на второй трекер Трекер это контроллер МРРТ. а на каждом трекере есть по два стринга, вот к стрингам и подключаются эти поля. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
artemenkovlad Опубліковано: 30 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2017 Вопрос к специалистам. Имеем гибридный инвертор и бензиновый генератор без АВР . Может (будет) ли инвертор запустить и ввести в сеть генератор без АВР, или таки АВР необходимо докупать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 30 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2017 Вопрос к специалистам. Имеем гибридный инвертор и бензиновый генератор без АВР . Может (будет) ли инвертор запустить и ввести в сеть генератор без АВР, или таки АВР необходимо докупать? Без АВР реализовать практически нельзя. Хотя в природе существовали аппараты которые могли это, то был Ксантрекс. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
artemenkovlad Опубліковано: 18 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2018 Простите, но не могу найти и разобраться. Какая разница между PWM и MPPT?. И какой лучше использовать для заряда батареи? И еше. У этих приборов есть выход на потребителя 12вольт. Так если туда потключить инвертер эта схема будет работать (типа гибрида) ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey Melnick Опубліковано: 13 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2018 Может кто отписаться, насколько греется радиатор инвертора для солнечных панелей, на 7-10квт? Исходя из установки внутри жилого помещения - насколько летом подогревать будет? 50-60С на радиаторе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jempavel Опубліковано: 15 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2018 Думаю вразумительного ответа вам не дадут (сомневаюсь, что кто-то делал конкретные замеры). Из собственного опыта: в помещении (9-10м.кв) без вентиляции находится два инвертора по 30кВт - летом температура там стала выше обычного градусов на 3-5 не больше. Как вариант прикинуть по кпд инвертора.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vbb Опубліковано: 23 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2018 (змінено) Панове, проконсультируйте, плс. Есть договор с РЭС на 6 квт однофазного. Предлагают поставить два Аксиома ISGRID 4000 с ограничением мощности. У меня смутные сомнения, что РЭС так не пропустит. Есть варианты? Увеличить мощность/3 фазы не получится на текущий момент. Или какие есть разумные альтернативы? задача- гибрид, батареи плюс ЗТ. Спасибо! Змінено 23 травня 2018 користувачем vbb мощностью ошибся Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bobrdobr Опубліковано: 23 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2018 Панове, проконсультируйте, плс. Есть договор с РЭС на 6 квт однофазного. Предлагают поставить два Аксиома ISGRID 4000 с ограничением мощности. У меня смутные сомнения, что РЭС так не пропустит. Есть варианты? Увеличить мощность/3 фазы не получится на текущий момент. Или какие есть разумные альтернативы? задача- гибрид, батареи плюс ЗТ. Спасибо! 1. РЭС не пропустит 2. Гибрид goodwe gw5048-es 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 24 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2018 Есть договор с РЭС на 6 квт однофазного. Предлагают поставить два Аксиома ISGRID 4000 с ограничением мощности. У меня смутные сомнения, что РЭС так не пропустит. Есть варианты? есть. 2шт таких поставить - 220v.com.ua/invertory/2284.html или этих 220v.com.ua/invertory/2283.html и тогда будет ровно 6кВт по докам 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ETC Опубліковано: 26 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2018 А в чем разница между этими двумя? Меня пугают что этого типа инверторы имеют большие гармоники от каких никакими фильтрами не отстроишься. Добавлено через 13 минут Сорри уже нашел: разница в напряжении фотомодулей. Нужен совет практиков: насколько эти гибриды надежны? Или лучше поставить брендовый грид на 6 кВт и отдельно бесперебойку? Цель- зеленый тариф и бесперебойка на газовый котел и освещение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 28 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2018 Роман, а на каком уровне сейчас технология микроинверторов? По типу таких. На сколько дороже получится 10 кВт 3 фазы на микроинверторах в сравнении с моноинвертором? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
noprofy Опубліковано: 28 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2018 Панове, проконсультируйте, плс. Есть договор с РЭС на 6 квт однофазного. Предлагают поставить два Аксиома ISGRID 4000 с ограничением мощности. У меня смутные сомнения, что РЭС так не пропустит. Есть варианты? Увеличить мощность/3 фазы не получится на текущий момент. Или какие есть разумные альтернативы? задача- гибрид, батареи плюс ЗТ. Спасибо! Вот что то подобное на 6 кВт 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 28 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2018 Роман, а на каком уровне сейчас технология микроинверторов? По типу таких. На сколько дороже получится 10 кВт 3 фазы на микроинверторах в сравнении с моноинвертором? Думаю гораздо дороже. Если уж идти путем необходимости установки микрогридов то соизмеримо по цене будет ещё посмотреть в сторону solaredge и оптимизаторов. А вообще какие предпосылки к такому решению? А то я собирал на 9 панелей на микрогридах, не понравилось мне это все. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз