Строим Дом

Партнер раздела: https://entheos.com.ua
Перезагрузить страницу

Детонация термоклапанов

Старый 22.11.2009, 21:28   #1
p9924
Форумчанин
 
Регистрация: 09.11.2006
Адрес: Крюковщина
Пол: Мужской
Сообщений: 150
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для p9924 с помощью AIM
По умолчанию Детонация термоклапанов

Имею 2 пары гребенок ТП запитаных от газ.котла. На обратке гребенок перед стояками стоят соответственно по термоклапану. При их закрывании начинается "детонация", хотя это наверное и неверное определение. Клапана начинают стучать, полностью закрываясь/открываясь, гребенки и стояки при этом вибрируют, давление в системе прыгает. Эффект уменьшается (но не проходит) когда цирк.насосы гребенок перевожу на самую низкую скорость. Клапана установлены по инструкции - шток клапана находится в горизонтальной плоскости. Стояки м.п. 26. Стоял байпас 1/2'. Поменял на более широкий кусок м.п. 26. Безрезультатно! Опустил давление в системе с 2х до 1,5 атм. Безрезультатно. Не могу пользоваться термостатическими головками т.к. детонация начинается в произвольный момент по мере работы головки. Кроме того, на одном клапане термоголовка не может даже начать зажимать клапан т.к. тот в полностью открытом положении заклинивается!!! Пока пользуюсь полностью открытыми клапанами и Тmin на котле +38. Отсюда два вопроса:
- как бороться с клапанами?
- не страшна ли для котла эксплуатация в минимальном режиме горения?
Котел висман витопенд 100, клапана giacomini 1". Может котловый насос создает повышенное давление? Смотрел его, вроде выбор скорости в нем не предусмотрен.
p9924 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2009, 23:23   #2
Сергей 31
Консультант форума
 
Регистрация: 23.11.2007
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 18,842
Вы сказали Спасибо: 4,839
Поблагодарили 11,254 раз(а) в 6,240 сообщениях
По умолчанию

"Стоял байпас 1/2'."
Подробней об этом.
Сергей 31 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2009, 09:14   #3
p9924
Форумчанин
 
Регистрация: 09.11.2006
Адрес: Крюковщина
Пол: Мужской
Сообщений: 150
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для p9924 с помощью AIM
По умолчанию

Стояки подачи и обратки были объединены обычным шлангом водопроводным в металлической оплетке. На случай, когда оба клапана закроются, чтоб оставалась циркуляция котел-стояки. Хотя в самом котле перепускной клапан предусмотрен на случай остановки циркуляции
p9924 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2009, 12:57   #4
kiriljan
Опытный форумчанин
Аватар для kiriljan
 
Регистрация: 04.11.2009
Адрес: Киев,Забирье
Пол: Мужской
Сообщений: 595
Вы сказали Спасибо: 62
Поблагодарили 243 раз(а) в 172 сообщениях
По умолчанию

Будьте любезны гидравлическую схемку
kiriljan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2009, 18:24   #5
p9924
Форумчанин
 
Регистрация: 09.11.2006
Адрес: Крюковщина
Пол: Мужской
Сообщений: 150
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для p9924 с помощью AIM
По умолчанию

Моя схемка
Миниатюры
IMG_3906.jpg  
p9924 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2009, 23:53   #6
Сергей 31
Консультант форума
 
Регистрация: 23.11.2007
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 18,842
Вы сказали Спасибо: 4,839
Поблагодарили 11,254 раз(а) в 6,240 сообщениях
По умолчанию

Насос в котле разогнал воду, остальные насосы добавили. Клапан начинает закрываться и получается большой перепад давления (до и после клапана).
Называется это: гидравлический удар. Это хомут монтажа, а проектированием и не пахнет.
Что делать? Разбираться по месту.
Сергей 31 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2009, 05:18   #7
kiriljan
Опытный форумчанин
Аватар для kiriljan
 
Регистрация: 04.11.2009
Адрес: Киев,Забирье
Пол: Мужской
Сообщений: 595
Вы сказали Спасибо: 62
Поблагодарили 243 раз(а) в 172 сообщениях
По умолчанию

гидроудар лечится перустановкой термоклапанов на обратку коллекторов т.п.,при этом и регулирование т-ры в будет происходить корректней.
kiriljan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2009, 09:20   #8
p9924
Форумчанин
 
Регистрация: 09.11.2006
Адрес: Крюковщина
Пол: Мужской
Сообщений: 150
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для p9924 с помощью AIM
По умолчанию

Я правильно понял, что на приведенном рисунке клапан с верхнего коллектора слева переместить на нижний справа до тройника? Мысли такие были, но показалось что распределение давлений воды до клапана и после кардинально не изменится.

А насчет того, что здесь протированием и не пахнет так я и не спорю, каждый строится по возможностям. Проектируя за деньги все начиная с фундамента я бы сегодня наверное еще бы и короб не закончил
p9924 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2009, 10:36   #9
kiriljan
Опытный форумчанин
Аватар для kiriljan
 
Регистрация: 04.11.2009
Адрес: Киев,Забирье
Пол: Мужской
Сообщений: 595
Вы сказали Спасибо: 62
Поблагодарили 243 раз(а) в 172 сообщениях
По умолчанию

думаю так можно вылечить ситуацию
Миниатюры
IMG_3906.jpg  
kiriljan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2009, 16:29   #10
Aqua-Land
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 24.11.2009
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 41
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 7 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию

Поставте регулятор давления и расхода перед клапанами. Данфос или Герц
Aqua-Land вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2009, 07:49   #11
p9924
Форумчанин
 
Регистрация: 09.11.2006
Адрес: Крюковщина
Пол: Мужской
Сообщений: 150
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для p9924 с помощью AIM
По умолчанию

Спасибо за предложенные варианты. Изначально схема моя была составлена с учетом дополнительного ТТ котла и по идее подразумевалась циркуляция через теплообменник теплоаккумулятора без дополнительного насоса. Пока тратиться на регуляторы давления не буду, попробую переставить клапана на обратку. Нашел куда поставить шаровый кран, чтобы открыто - старая схема, закрыто - новая. Чтоб всетаки ТТ + ТА на перспективу подключить без насоса. На выходных займусь.

Еще заметил один недостаток - при всем выключеном оборудовании нужно приличное физ.усилие чтобы шток клапана "сорвать" с полностью открытого положения. Сам по себе шток ходит плавно, мягко но вот первоначальное усилие даже мне тяжело, не то чтобы термоголовке. Брак?

Ну и вопрос по длительной работе котла на минимуме все так же актуален - вредно ли это для котла? Ну кроме как конденсата, собираемого в емкость.
p9924 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2009, 11:20   #12
Aqua-Land
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 24.11.2009
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 41
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 7 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от p9924 Посмотреть сообщение

Ну и вопрос по длительной работе котла на минимуме все так же актуален - вредно ли это для котла? Ну кроме как конденсата, собираемого в емкость.
По идее КПД сильно упадет, а так надо документацию смотреть.
Aqua-Land вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ

Опции темы



Текущее время: 19:09. Часовой пояс GMT +2.

Если Вы пользователь

Вы можете зарегистрироваться как пользователь и использовать весь функционал форума.
В любой момент Вы можете изменить свой статус с пользователя на компанию зайдя в личный кабинет.

Регистрация пользователя

Если Вы компания

Вы можете зарегистрироваться как компания и вести свою деятельность на нашем сайте.
Вы также можете создавать темы и отвечать в форуме.

Регистрация компании