pishkin182 Опубліковано: 22 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2009 Доброе время суток!!! У кого какие мнения по поводу ремонта крыши из плит ПКЖ. Ремонт требуется на стыках плит - частично обвалилась конструкция и выглядывает металлическая основа, поеденная ржавчиной. Что делать? ЗЫ на рисунке схематично обвел места где обвалился материал и торчит арматура. Всем заранее спасибо!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Колесик Опубліковано: 22 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2009 На картах особо не заморачивайся ,а вот на продольных(несущих) рекбрах необходимо выставить временные опоры ,после этого оббить отсловшейся бетон ,пропескоструить(особо не усердствовать до серого цвета атматуры ,после ар-ру прокрасить нитроэмалью (любой ,тонким слоем) потом восстановить защитный слой (цем. песч. р-р м 150) снять временные опоры. Если же арматура пострадала сильно(остаток диаметра менее 90 %) то этот способ не поможет ,и потом ,на будущее , всегда указывайте размеры конструкции и характер нагрузки , тогда Вам дадут более квалифицированную консультацию . Терпения и удачи Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pishkin182 Опубліковано: 22 червня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 22 червня 2009 Если пескоструить нечем... можно просто оббить аккуратненько отслоившийся цемент, щебень, оставшуюся арматуру покрасить суриком??? И почему тонким слоем красить? А далее замазать все раствором 150.. Есть ли смысл добавить в раствор жидкое стекло или что-то на подобии? В некоторых местах арматуру поело больше чем на 10%, т.е. остаток менее чем 90% диаметра... Конструкция - гараж, сверху три плиты, накрыты шифером. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pishkin182 Опубліковано: 23 червня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 23 червня 2009 Вот фото................... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Колесик Опубліковано: 23 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2009 Да... все намного серьезнее че предполагалось!! вижу только один выход ,если конечно продольные стены(стены "соседские") имеют толщину хотя бы 250 мм. и они кирпичные ,тогда можно подвести две поперечные балки замонолитив их в продольные стены (двутавр №16 минимум.). Если стены слабенькие ,то под эти балки нужно поставить четыре колонны (профильная труба 140 *140 *6 мм.) это немного сузит гараж но даст гарантию ,что плиты в одно прекрасное время не обрушатся на голову!! Приэтом выполнить вышеупомянутые рекомендации по защите несущей ар-ры. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pishkin182 Опубліковано: 23 червня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 23 червня 2009 оо. это действительно серьезно. я так понял плита в аварийном состоянии. т.е. 1. Менять плиту (плиты) = практически перестроить гараж. 2. Проложить поперечные балки не получится т.к. правя из белого камня, НО левая стена сложена в полкирпича. (этот вариант отпадает). 3. Более менее реальный способ - ставить четыре колонны и на них опереть две продольные балки. Так? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Колесик Опубліковано: 23 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2009 если ставить продольные балки , (а у тебя плиты скорее всего шестиметровые) то балки надо ставить под поврежденными продольными ребрами и тогда балка должна быть минимум из двутавра№20.(большой пролет) Я бы поставил две поперечные балки (разделив шестиметровый пролет на три части )и в местах разделения установил бы две балки оперев их при этом на колонны установленные возле продольных стен гаража . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
CHU-MIN Опубліковано: 2 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2009 Вот фото................... Приходилось при реконструкции старого цеха при подобном разрушении плит покрытия ПКЖ полностью их демонтировать ( проектный институт запретил их использовать), и выполнять принципиально другой вид покрытия. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
CHU-MIN Опубліковано: 2 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2009 Если пескоструить нечем... можно просто оббить аккуратненько отслоившийся цемент, щебень, оставшуюся арматуру покрасить суриком??? И почему тонким слоем красить? А далее замазать все раствором 150.. Есть ли смысл добавить в раствор жидкое стекло или что-то на подобии? В некоторых местах арматуру поело больше чем на 10%, т.е. остаток менее чем 90% диаметра... Конструкция - гараж, сверху три плиты, накрыты шифером. И еще - что такое 3 плиты ПКЖ? Даже если купить 3 штуки бу - небольшие деньги, обработать пенетрирующими - проникающими составами, чтобы больше подобного долго не случилось, чем подпирать плиты в которых дальнейший процесс разрушения неизбежен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yark Опубліковано: 3 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2009 Если пескоструить нечем... можно просто оббить аккуратненько отслоившийся цемент, щебень, оставшуюся арматуру покрасить суриком??? И почему тонким слоем красить? А далее замазать все раствором 150.. Есть ли смысл добавить в раствор жидкое стекло или что-то на подобии? В некоторых местах арматуру поело больше чем на 10%, т.е. остаток менее чем 90% диаметра... Конструкция - гараж, сверху три плиты, накрыты шифером. Арматуру перед покраской суриком надо аккуратно промазать соляркой и дать ей высохнуть. Соляра - текучая и жирная, она перекроет доступ кислороду и процесс ржавения остановится. Можно для борьбы со ржавчиной использовать и ортофосфорку, но это геморройнее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pishkin182 Опубліковано: 6 липня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 6 липня 2009 И еще - что такое 3 плиты ПКЖ? Даже если купить 3 штуки бу - небольшие деньги....... Конструкция гараж - чтобы заменить эти плиты необходимо практически перестроить гараж, + крыша накрыта шифером - необходимо разбирать собирать шифер. Возникает вопрос в целесообразности. Однозначного мнения по поводу крыши пока нет. 50% говорят о том что необходимо менять\укреплять плиты т.к. они в аварийном состоянии. 50% говорят о том что плиты простоят и не будут доставлять проблем еще долго, при условии что нагрузки на них нет и при условии что будут находится в сухом состоянии (я за этим слежу). Арматуру перед покраской суриком надо аккуратно промазать соляркой и дать ей высохнуть. Я уже обработал суриком (см. фото), если бы чуточку пораньше - обязательно бы воспользовался советом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pishkin182 Опубліковано: 11 липня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 11 липня 2009 Как вам такой вариант - на середине гаража подпереть плиты швеллером 18, а опереть его на столбики выстроенные в кирпич. На середину т. к. основной прогиб плиты находится на середине. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...