Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Як правильно ввести повітропровід у вентиляційну шахту?

Lazy

Рекомендовані повідомлення

Вітаю зі святами!

 

І одразу до діла.

Потрібна порада щодо того як краще зробити ввід пластикового повітропроводу до вентканалу в туалеті.

Ось як це виглядає зараз:

vent0.thumb.jpg.6749d39a20931d736523ac66545e39e2.jpg

 

Саму вентиляцію планую робити пластиковими прямокутними каналами по стелі, захованими під підвісний ГКЛ.

Труба вентиляції має бути розташована паралельно стіні, що покрита листом алюмінію. Питання в тому чи можна вирізати в вентшахті отвір таким чином, і завести трубу так як на малюнку?

vent1.thumb.jpg.0136662cd3f3a4ef223f6983f45e6c82.jpg

 

Або ж, можливо, краще поступити простіше, і взявши 2 кутових з'єднання, завести трубу ось так, у вже існуюче місце:

vent2.thumb.jpg.a0352c02b6c90284d68727f8815d2b0b.jpg

Так опускати трубу допускається? І чи впливає такий перепад на ефективність вентиляції?

 

Дякую!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Потрібна порада щодо того як краще зробити ввід пластикового повітропроводу до вентканалу в туалеті.

Шо Вы там пытаетесь модернизировать? Откуда этот воздуховод будет идти?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Шо Вы там пытаетесь модернизировать? Откуда этот воздуховод будет идти?

Вентшахта знаходиться в туалеті. Потрібно розвести вентиляцію плоскою трубою, через трійник тут же в туалет, і далі через стіну в сусідню ванну кімнату.

Краще покажу на плані:

vent_plan.thumb.png.ffe0b2413e424a2a4bed1999bc45738f.png

Питання в тому - як правильніше завести плоску трубу у вентшахту (виходячи з двох варіантів у першому пості)?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вентшахта знаходиться в туалеті. Потрібно розвести вентиляцію плоскою трубою, через трійник тут же в туалет, і далі через стіну в сусідню ванну кімнату.

Понятно. Годится.

Тока потом нужно будет поиграться сечением дефлекторов (вентрешеток) что там у Вас будет, чтоб тянуло +/- одинаково из двух помещений.

 

Питання в тому - як правильніше завести плоску трубу у вентшахту (виходячи з двох варіантів у першому пості)?

Особо не принципиально, делайте как удобней, главное не занижать сечение короба по отношению к вентканалу.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тока потом нужно будет поиграться сечением дефлекторов (вентрешеток) что там у Вас будет, чтоб тянуло +/- одинаково из двух помещений.

Зрозумів, дякую!

Особо не принципиально, делайте как удобней, главное не занижать сечение короба по отношению к вентканалу.

Тоді різатиму ось тут, так реально зручніше буде:

cut_here.png.60c75170d73be1eac59a52070d9effb0.png

 

 

Ще раз дякую за допомогу!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тоді різатиму ось тут, так реально зручніше буде:

Эта заглушка представляет тонкую пленку из бетона, там достаточно пару-тройку раз долбануть хорошим молотком.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Эта заглушка представляет тонкую пленку из бетона, там достаточно пару-тройку раз долбануть хорошим молотком.

Так і є, але все ж довелося трохи розширити отвір, так як пластиковий канал доволі широкий - 210мм, а сама заглушка ~170мм. Болгарка з алмазним кругом вирішила проблему:

hole.thumb.png.acdef2cf66b146cecd01cc0ec60a400b.png

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...