Вопрос по дымоходу для пиллетного котла.

Старый 03.03.2016, 12:18   #1
Kosyanenko
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 26.01.2014
Адрес: Ирпень, Киевская обл.
Пол: Не указан
Сообщений: 41
Вы сказали Спасибо: 17
Поблагодарили 12 раз(а) в 5 сообщениях
Отправить сообщение для Kosyanenko с помощью AIM
По умолчанию Вопрос по дымоходу для пиллетного котла.

Добрый день уважаемые форумчане ,прошу совета по дымоходу для пиллетного котла.Котел ОРОР Blac Star 20 выход горизонтальный диаметр 130.Котел расположен в котельне ,перекрытие между этажем -бетонная панель, перектытие крыши дерево + минеральная вата далее(расстояние от мин ваты до гиробарьера гдето 1м20 см) гидробарьер и металочерерица.Предагают сделать наборной трубой с 201 (производства словакия)нержавеющей стали толщина 0.5 мм в замок.Проход от котла до бетонного перекрытия в одностенную прубу из нержавеющей стали толщина 0.5 мм в замок далее от бетонного перекрытия до металочерепицы( возле балок через мин вату )сендвич трубой 130 внутренний из нержавеющей стали толщина 0.5 мм в замок на 200 наружный из оцинковки в замок (наполнение сендвича мин вата)Выход от металочерепицы до грибка )сендвич трубой 130 внутренний из нержавеющей стали толщина 0.5 мм в замок на 200 наружный из нержавейки 0.5 мм в замок .
1.Подскажите по качеству 201 нержавеющей стали?
2.Что лучше сварка или замок?
3.Стоит ли сделать из более толстой стали не 0.5 мм а 1 мм?
4.Стоит ли наполнять сендвич не мин ватой а базальтовой ватой? 5.Ставить регулятор тяги?
6.Чем лучше пройти возле балок( деревянное перекрытие)?
С уважением , Заранее благодарен.

Последний раз редактировалось Kosyanenko; 03.03.2016 в 12:40.
Kosyanenko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2016, 06:44   #2
Grineko
Форумчанин
 
Регистрация: 25.08.2015
Пол: Мужской
Сообщений: 219
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 44 раз(а) в 38 сообщениях
По умолчанию

Нерж. долго не служит, есть новое направление керамических труб (IZOSTAT) по срокам эксплуатации в три раза больше,а по стоимости если сравнивать с полным комплектом сендвича-нерж. то наверное одинаково. Так же преимущество у керамических по проходу перекрытия и кровли с хорошей изоляцией (двойная защита тепло-пож.безопасности) youtu.be/3xkc90xZZf4?list=PL...1H7a3wodUwc2ki
Grineko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2016, 11:09   #3
IvanTcar
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 16.09.2015
Пол: Мужской
Сообщений: 68
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 24 раз(а) в 19 сообщениях
По умолчанию

Добрый день!
Цитата:
внутренний из нержавеющей стали толщина 0.5 мм в замок
это как Вы себе представляете.. То есть весь дым пойдет к Вам в хату?

201 не знаю, а вот 202 нержавейка, как я помню, когда выбирал себе нержавейку только для газовых котлов.

у меня для дров стоит дымоход из нержавейки толщиной 1мм, уже был прецендент и мне поставили тоньше металл, чем 1мм, пришлось менять трубы.

Grineko Вы со своей рекламой уже... может как-то деликатнее будете рекламировать.
У меня дымоход их нержавейки и нормально.
IvanTcar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2016, 08:04   #4
Dima_dimohod
Опытный форумчанин
Аватар для Dima_dimohod
 
Регистрация: 08.03.2010
Адрес: Ирпень, КО
Пол: Мужской
Сообщений: 572
Вы сказали Спасибо: 370
Поблагодарили 260 раз(а) в 187 сообщениях
Отправить сообщение для Dima_dimohod с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Kosyanenko Посмотреть сообщение
Добрый день уважаемые форумчане ,прошу совета по дымоходу для пиллетного котла.
1.Подскажите по качеству 201 нержавеющей стали?
2.Что лучше сварка или замок?
3.Стоит ли сделать из более толстой стали не 0.5 мм а 1 мм?
4.Стоит ли наполнять сендвич не мин ватой а базальтовой ватой? 5.Ставить регулятор тяги?
6.Чем лучше пройти возле балок( деревянное перекрытие)?
С уважением , Заранее благодарен.
Сталь 304 или 321 будут лучше 201.
Сварка аргоновая на внутренней нерж. трубе, замок на внешней оц.трубе.
Возьмите 0,8 или 1мм.
Базальт лучше.
На пеллетные котлы не ставим регулятор тяги.
Утеплённая труба с проходной гильзой.
Dima_dimohod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2016, 16:10   #5
Trubochist
Начинающий форумчанин
Аватар для Trubochist
 
Регистрация: 12.03.2015
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 68
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию

Гоните в шею тех кто вам советуют ставить такие трубы, если советуют такой материал то и монтируют как правило так же как советуют. Труба внутренняя 321, 1мм. Разумная экономия до 304, 0.8мм. Но экономить на трубе, лично я, не советую. Не совсем понятно, есть ли за перекрытием жилое помещение, если да то оцинкованный круз ставить нельзя. Оцинковка вредная при нагревании. Между стропилами желательно поставить гильзу.
Trubochist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ

Опции темы



Текущее время: 05:04. Часовой пояс GMT +2.

Если Вы пользователь

Вы можете зарегистрироваться как пользователь и использовать весь функционал форума.
В любой момент Вы можете изменить свой статус с пользователя на компанию зайдя в личный кабинет.

Регистрация пользователя

Если Вы компания

Вы можете зарегистрироваться как компания и вести свою деятельность на нашем сайте.
Вы также можете создавать темы и отвечать в форуме.

Регистрация компании