Щётчик показывает нагрузку

toliya79

Рекомендовані повідомлення

Сегодня столкнулся с такой проблемой. Счётчик показывал потребление хотя все автоматы выключены.Как оказалось был замкнут ноль с землёй из за этого счётчик считал электроенергию Мистика какая то Может кто-то тоже сталкивался
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как оказалось был замкнут ноль с землёй из за этого счётчик считал электроенергию

нагрев проводов и земли, причём за ваш счёт.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сегодня столкнулся с такой проблемой. Счётчик показывал потребление хотя все автоматы выключены.Как оказалось был замкнут ноль с землёй из за этого счётчик считал электроенергию Мистика какая то Может кто-то тоже сталкивался

 

Ничего себе..., а как вы это обнаружили?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А никто не мог к вам подключиться ..так сказать не санкционированно?:(

Мы когда-то соседа поймали на таком, подключился к нашей проводке через лампочку в сарае..Кулибин блин!.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сначала тоже думали что соседи Наверное счётчик при соединении ноля с землёй думает что воруют Электроенергию
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

подключился к нашей проводке через лампочку в сарае..

у меня так тоже было, подал им две фазы, всё погорело, теперь не подключаются.

  • Лайк 9
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

главное,чтобы ноль с фазой не был замкнут.

остальное неважноЖ-)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сегодня столкнулся с такой проблемой. Счётчик показывал потребление хотя все автоматы выключены.Как оказалось был замкнут ноль с землёй из за этого счётчик считал электроенергию Мистика какая то Может кто-то тоже сталкивался

 

Это не мистика, это симптомы оборванного нуля гдето возле трансформатора, а сейчас ваше заземление прокачивает часть тока нуля всех соседей.

Кака проверить? размыкаете нуль и землю, и меряете между ними напряжение. Если оно будет существенным (от 10В -- это уже существенно) - зовите электриков

  • Лайк 6
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у меня так тоже было, подал им две фазы, всё погорело, теперь не подключаются.

 

Вот этот бы совет, да раньше лет так на 5...не догадались отомстить! Но за совет спасибо, вдруг повториться, мы его применим.:D

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ось тут є цікава інформація.

"Пять причин завышенного учета потребления электроэнергии новыми электронными электросчетчикам"

meandr.org/archives/34876

Змінено користувачем 50100poi
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...
Ноль с фазой не должен быть замкнут

 

Прозванивается как к.з. почти всегда при исправной проводке т.к. у потребителей включенных в сеть сопративление может быть очень не велико. Например теплый пол, лампочка и т.д.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мистика какая то Может кто-то тоже сталкивался

А сам счетчик разве Вам не сигнализировал об этом путем загорания светодиода "земля" на лицевой панели?